Visite consuel : question spots et isolant Résolu

Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 192 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
6
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 100 message Loire Atlantique
Bonjour,

J'ai regardé différents sujets qui traitent de cette question mais je n'ai pas réussi à en tirer une info clair.

J'ai de l'isolant déroulé dans mes plafonds et je vais installer des spots partout.
J'ai trouvé des spots 220v GU10 étanches qui me permettront de répondre à la norme RE2020 pour la partie étanchéité à l'air. 

https://www.lampesecoenergie.com/spot-encastrable/spot-encas[...]utomatique-ref-826.html





Ce qui m'inquiète plus c'est la partie protection thermique.
Ces spots sont logiquement adaptés à la pose avec isolant déroulé.
 
J'ai demandé confirmation au SAV qui m'a répondu ça :
Ce produit peut être recouvert par un matériau isolant rigide ou semi-rigide tel que la laine de verre ou la laine de roche ayant un coefficient de résistivité thermique de 0,04W/m.K. Ne convient pas pour un isolant par soufflage (ouate de cellulose).

Ce qui m'inquiète c'est de ne pas avoir de fiche technique officiel à fournir au consuel.
Qu'en pensez-vous ?

Merci pour votre aide.
Messages : Env. 100
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 1 an
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, le contrôleur du consuel ne va pas regarder cela !
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 100 message Loire Atlantique
Merci pour votre retour mais visiblement c'est une preoccupation du consuel, plusieurs personnes en parlent dans leur sujet...

Ça doit dépendre de l'inspecteur j'imagine. 

Et comme je vais commander pas loin de 70 spots j'aimerais bien éviter de devoir tout changer 👌

plaquisteheureux a écrit:Bonjour, le contrôleur du consuel ne va pas regarder cela !
Messages : Env. 100
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, ce n'est pas parce que des personnes en parlent dans leurs sujets, que c'est une préoccupation du consuel. C'est surtout une préoccupation de certaines personnes. (donc vous)
Ces produits sont conformes pour l'utilisation que vous voulez en faire. Le contrôleur du consuel ne pas vous demander de démonter un stop pour voir sa conception, et encore moins vous demander des fiche technique .
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 2000 message Haute Savoie
Bonjour, mon expérience, suis d'accord avec plaquisteheureux , d'ailleurs je suis toujours d'accord avec lui, sérieusement, il n'a pas vérifié ça, il s'est concentré sur 2 tableaux et 2 SDD.
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 2000 message Haute Savoie
Question, c'est spots sont à LED ou halogène ? J'ai l'impression qu'ils sont halogènes ?
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Non, ce sont des supports de spots, on y pose des ampoules GU10 de notre choix.
Ces produits ne sont pas trop mal. Mais j'en ai eu certain qui ne plaque pas terriblement au plafond.
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 100 message Loire Atlantique
plaquisteheureux gnangnan1er

Merci pour ces retours.
C'est noté !

Je me concentre sur mon tableau et mes salles de bain dans ce cas.

Et effectivement ces spots accueillent des ampoules led GU10 jusqu'à 7w.
Celui que j'ai reçu semble bien solide et les ressorts extrêmement durs. ça devrait bien plaquer
Messages : Env. 100
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 100 message Loire Atlantique
Très mauvaise expérience finalement.
Les spots plaquent très mal au plafond.

Le système de connecteurs pour les fils étant fixé sur une patte métallique elle même directement fixée sur le spot, la rigidité des arrivées de fils suffit à empêcher les ressorts de faire correctement leur boulot.
Et le joint d'étanchéité est également trop rigide (pas assez élastique pour jouer son role).

Du coup étanchéité complètement nulle et esthétique très moyenne (on voit que ça ne plaque pas toujours complètement)

Hyper déçu.

J'ai fait un sujet dédié sur le forum pour trouver une solution ...
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-486876-etan[...]ts-plaquent-plafond.php
Messages : Env. 100
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Hello

La différence entre le diamètre final et le diamètre minimal d'encastrement est bien trop faible, perso je n'achèterais pas ce genre de produit pour cette première raison

Les autres raisons sont évidentes (hauteur, partie raccordement douteuse)

Tu aurais du en acheter un ou deux et faire des essais avant d'en acheter autant et te retrouver le bec dans l'eau (les deux pieds dans la m****)

Le pas cher pose souvent problème.

@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message Loire Atlantique
Rfco a écrit:Hello

La différence entre le diamètre final et le diamètre minimal d'encastrement est bien trop faible, perso je n'achèterais pas ce genre de produit pour cette première raison

Les autres raisons sont évidentes (hauteur, partie raccordement douteuse)

Tu aurais du en acheter un ou deux et faire des essais avant d'en acheter autant et te  retrouver le bec dans l'eau (les deux pieds dans la m****)

Le pas cher pose souvent problème.

@+


Leur notice préconise un perçage à 90mm mais nous avons percé en 86mm ce qui était suffisant. Donc j'avais un peu plus de prise sur le placo qu'anticipé.

Pour la hauteur, chez moi en tout cas, ça ne posait pas de problème. Et la partie raccordement ne me semblait pas particulièrement étrange mais en même ce sont les premiers spots que j'achetais et que je montais. Ce n'est qu'après avoir eu mes déboires et chercher le problème que j'ai remarqué que pour beaucoup d'autres marques la partie connectique est décorrélé du spot (le lien se fait uniquement par un cable souple protégé).
Et je pense que l'essentiel du problème vient de là.

J'avais bien fait un essai avec un spot qui s'était bien passé. Je n'ai constaté le problème qu'après coup, quelques semaines plus tard, quand j'ai commandé et posé le reste.
Messages : Env. 100
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Bonjour

ben non, papidridri44, le percement est à 72 mini



90 c'est le diamètre extérieur du spot

@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message Loire Atlantique
Rfco a écrit:Bonjour

ben non, papidridri44, le percement est à 72 mini



90 c'est le diamètre extérieur du spot

@+

Rfco ce n'est pas la bonne référence que tu as pris.
Il existe un modèle au format diamètre 100mm (final) avec perçage à 90mm.
Mais en perçant à 86mm ça rentrait sans problème.

(https://www.lampesecoenergie.com/spot-encastrable/spot-encastrable-bbc/spot-bbc-orientable-diametre-100mm-avec-douille-gu10-automatique-ref-8025.html)
Messages : Env. 100
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
papidridri44 j'ai pris le lien que tu a donné
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message Loire Atlantique
Rfco a écrit:papidridri44 j'ai pris le lien que tu a donné


Oui tu as pris le lien du premier message.
Qui renvoie vers le produit en 90mm effectivement. 

Mais regarde le lien dans mon dernier message (https://www.lampesecoenergie.com/spot-encastrable/spot-encastrable-bbc/spot-bbc-orientable-diametre-100mm-avec-douille-gu10-automatique-ref-8025.html)

Ce sont ceux que j'ai posé. 

Pour préciser les choses, en fait ils vendent 2 variantes :
- 90mm avec anneau en ferraille pour tenir la douille 
- 100mm avec système de vissage direct pour tenir la douille. (Mon choix)
Messages : Env. 100
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
N'est pas marqué comme conforme RE2020
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
Salut
réponse d'un contrôleur consuel au sujet des spots recouvert par de l'isolation:
Il faut 12 cm de vide au dessus et sur les côtés (pas au dessus du plafond mais au dessus du haut du spot). Sinon il faut choisir des spots recouvrables et l'idéal c'est que ce soit précisé dans la notice y compris pour des matériaux de type ouate ou laine de bois.
AATTENTION le consuel regarde ça de près pas pour une question d'air mais de sécurité incendie dû à la chaleur des spots, et venez pas dire que des leds font l'affaire les spots pouvant être remplacés 
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 100 message Loire Atlantique
Rfco a écrit:N'est pas marqué comme conforme RE2020


Oui marqué comme RT2012 et comme étant étanche à l'air.
Je pense que ça répond aux mêmes demandes que la RE2020. (étanchéité à l'air principalement)
Messages : Env. 100
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre utile Env. 400 message Sarthe
Bonjour,

Faut couper l'isolant rouge.

il est inutile, une fois enlevé, le spot plaque parfaitement.

j'ai percé en 68 et fait des encoche supplémentaires pour les passages des ressorts et la terre.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Sarthe
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 100 message Loire Atlantique
blob83 a écrit:Bonjour,

Faut couper l'isolant rouge.

il est inutile, une fois enlevé, le spot plaque parfaitement.

j'ai percé en 68 et fait des encoche supplémentaires pour les passages des ressorts et la terre.


Merci pour ton retour mais l'isolant rouge n'a aucun impact dans mon cas.
Il se balade librement et ne gêne rien.
Messages : Env. 100
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 1 an
En cache depuis le samedi 28 décembre 2024 à 09h52
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Bien choisir ses spots à économie d'énergie (led, etc)
Bien choisir ses spots à économie d'énergie (led, etc)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos d'éclairages extérieurs
Photos d'éclairages extérieurs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
6
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir