Retour
Menu utilisateur
Menu

Compteur Sagem M090071 heures pleines bloquée

Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 104 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Nouveau membre Env. 10 message Bouches Du Rhone
Bonjour.

Nous avons installé un compteur Sagem M090071 monophasé.
Nous avons branché en entrée l’arrivée en A1 et A2 et en sortie A3 et A4.
Le compteur est configuré en option HC code C. (C correspond aux plages horaires 2h-7h 13h-16h).

Les heures consommes en heures pleines sont à l’arrêt depuis le début. Le compteur semble tout comptabilisé dans les heures creuses. Nous avons des impulsions même en dehors des plages horaires des heures creuses.
D’où viendrait le problème ?

Nous souhaiterions également brancher un compteur d’impulsion simple dans les bornes I1 I2 pour s’assurer que toutes les heures sont dans les heures pleines.
Mais quelle est la tension de ces bornes 12V ou 24V ?
Merci.
Messages : Env. 10
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : moins de 7j
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 1000 message Nord
Bonjour,
C'est un ancien compteur électronique EDF ? Si oui, ce compteur avait besoin des signaux pulsadis 175Hz pour être renseigné sur les périodes tarifaires. Deux de choses l'une, soit le compteur est HS, soit les signaux pulsadis sont absents (depuis le linky, c'est possible).
Par ailleurs I1/I2 ne sort pas d'impulsions, c'est de la messagerie (porteuse 50Khz modulée, codée ASCII). Il faut un peu d'informatique pour décoder.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Nord
Ancienneté : + de 1 an
 
Nouveau membre Env. 10 message Bouches Du Rhone
hexamatic a écrit:Bonjour,
C'est un ancien compteur électronique EDF ? Si oui, ce compteur avait besoin des signaux pulsadis 175Hz pour être renseigné sur les périodes tarifaires. Deux de choses l'une, soit le compteur est HS, soit les signaux pulsadis sont absents (depuis le linky, c'est possible).
Par ailleurs I1/I2 ne sort pas d'impulsions, c'est de la messagerie (porteuse 50Khz modulée, codée ASCII). Il faut un peut d'informatique pour décoder.

Oui il date de 2009 et effectivement nous avons le compteur Linky. Est ce qu’il y a une manip à faire sur le compteur Linky pour envoyer ce signal ?

Concernant les impulsion, est-ce qu’il y’aurait une autre méthode plus simple sans carte électronique à coder etc ? Les bornes C1 C2 ou T1 T2 permettent elles de recevoir les impulsions ?

sinon on envisage de remplacer le compteur, quel compteur vous recommanderiez pour compter les HC/HP ? 
Messages : Env. 10
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : moins de 7j
 
Membre utile Env. 1000 message Nord
Pourquoi un second compteur, votre linky ne pas pas comptabiliser les HP et HC ?
Sinon pas de manipulation à faire sur le linky, je voulais dire que depuis la mise en place du linky en france, les signaux pulsadis ont pu être supprimés dans votre secteur et que cet ancien compteur ne puisse plus fonctionner correctement.
T1 T2 : C'était pour le boitier téléport (lecture des index depuis l'extérieur de l'habitation), contact C1 (chauffe du ballon en heures creuses) et C2 (autorisation ou interdiction de chauffage, paramétrable suivant la plage tarifaire). Mais pas d'impulsion, ni sur T ni sur C .
Votre linky peut donner le contact fermé en heures creuses (si abonnement HP/HC).
Voir pour trouver un compteur double index qui serait commandé par le contact.
Exemple :
https://www.bis-electric.com/sous-compteur-electrique-sdm230[...]zQFPEAQYAiABEgK30vD_BwE
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Nord
Ancienneté : + de 1 an
 
Nouveau membre Env. 10 message Bouches Du Rhone
hexamatic a écrit:Pourquoi un second compteur, votre linky ne pas pas comptabiliser les HP et HC ?
Sinon pas de manipulation à faire sur le linky, je voulais dire que depuis la mise en place du linky en france, les signaux pulsadis ont pu être supprimés dans votre secteur et que cet ancien compteur ne puisse plus fonctionner correctement.
T1 T2 : C'était pour le boitier téléport (lecture des index depuis l'extérieur de l'habitation), contact C1 (chauffe du ballon en heures creuses) et C2 (autorisation ou interdiction de chauffage, paramétrable suivant la plage tarifaire). Mais pas d'impulsion, ni sur T ni sur C .
Votre linky peut donner le contact fermé en heures creuses (si abonnement HP/HC).
Voir pour trouver un compteur double index qui serait commandé par le contact.
Exemple :
https://www.bis-electric.com/sous-compteur-electrique-sdm230[...]zQFPEAQYAiABEgK30vD_BwE

On voudrait suivre la consommation d’une partie de la maison.


Est ce qu’il y’aurait des compteur tout en un c’est à dire compteur+horloge ? D’ailleurs avec les changement d’heures en hiver et en été il faudra donc changer manuellement l’horloge deux fois par an ?

Il n’y a aucun appareil sur le marche qui serait automatisé pour les HC HP ?

Merci 
Messages : Env. 10
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : moins de 7j
 
Membre utile Env. 1000 message Nord
Si vous voulez le détail de vos consommations sur une partie des circuits, ça peut se faire avec des compteurs connectés. Pas de mise l'heure à faire.
Il se connecte sur la TIC (i1/i2 du linky) + des tores à placer sur les fils dont vous voulez mesurer la consommation.
Exemple : https://www.legrand.fr/pro/nouveautes-produits/ecocompteur-c[...]cte-drivia-with-netatmo
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Nord
Ancienneté : + de 1 an
 
Nouveau membre Env. 10 message Bouches Du Rhone
hexamatic a écrit:Si vous voulez le détail de vos consommations sur une partie des circuits, ça peut se faire avec des compteurs connectés. Pas de mise l'heure à faire.
Il se connecte sur la TIC (i1/i2 du linky) + des tores à placer sur les fils dont vous voulez mesurer la consommation.
Exemple : https://www.legrand.fr/pro/nouveautes-produits/ecocompteur-c[...]cte-drivia-with-netatmo

Ce compteur paraît pas mal. Est ce que je suis obligé de le brancher directement au niveau du Linky sur les bornes I1 I2 ?

est ce qu’il y aurait un modèle avec 1 ou 2 circuits au lieu de 5 ?

merci
Messages : Env. 10
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : moins de 7j
 
Nouveau membre Env. 10 message Bouches Du Rhone
Un petit up
Messages : Env. 10
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : moins de 7j
En cache depuis le mardi 12 novembre 2024 à 04h33
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir