Retour
Menu utilisateur
Menu

Réfection tableau électrique maison

Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 83 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 10 message Haute Garonne
Bonjour à tous,
Voilà un petit moment que je parcours ce forum pour refaire le tableau électrique de notre maison qui est plein.
J'ai quelques questions pour finaliser ma liste de courses 
1- Suite au remplacement de notre PAC, nous sommes passés sur un abonnement 12KVA.
Notre compteur étant en limite de propriété, nous avons entre 40 et 50m de câble à remplacer.
Est ce que du 25mm2 suffira même si on dépasse légèrement les 42m préconisés ?
2- Nous avons un disjoncteur de branchement instantané dans le garage en 45A.
Je comptais le remplacer par un 60A mais j'ai cru comprendre que le disjoncteur instantané n'était pas la meilleure solution aujourd'hui.
3 - Est ce que je peux passer sur du 16mm2 entre le disjoncteur de branchement du garage et le tableau, distants de 4m environ ?
4 - J'ai un petit tableau avec un différentiel et 2 disjoncteurs pour la PAC.
Je voudrais les déplacer dans le nouveau tableau.
Est ce que je peux mettre d'autres disjoncteurs sur ce différentiel (exemple : chauffe eau solaire) ?
5 - Je vais installer un parafoudre dans le nouveau tableau. Si j'ai bien compris, il faut le mettre le plus prêt de la terre. Je vais utiliser un peigne vertical et des borniers de phase et neutre.
Je comptais faire arriver les câbles d'alimentation sur les borniers et repartir vers les connecteurs du peigne vertical le plus prêt du parafoudre.
Est ce que ça vous semble correct ?
Les autres raccords des borniers seront-ils protégés ?
6 - Pour les lignes dédiées lave vaisselle, machine à laver, sèche linge, il vaut mieux des disjoncteurs en 16A ou 20A ?

Merci d'avance pour votre aide.
Nicolas 
Messages : Env. 10
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 3 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Citation: Réfection compteur électrique maison

Un peu de vocabulaire :
Un compteur compte, sur votre installation c'est le Linky

1/ C'est tolérable.
Les 42m maxi c'est une recommandation pas une obligation.
Si vous avez 50m, au pire vous aurez 2,4% de chute de tension (et pas 2%) si vous tirez 60A, ce qui n'est pas un drame, d'autant plus que dans les faits vous n'atteindre pas 60A


2/ Effectivement, ce qu'il faut c'est qu'en cas de défaut d'isolement, seul le 30mA du circuit concerné saute et que le dispositif de coupure d'urgence du logement ne saute pas, donc ne pas mettre de disjoncteur de branchement 500mA instantané qui n'assurera aucune sélectivité avec vos différentiels 30mA.
Par ordre de coût croissant :
- interrupteur sectionneur 63A placé sur un rail DIN en tête du tableau ou sur un petit tableau 2 ou 4 modules.
- disjoncteur de branchement 60A non différentiel placé sur une platine en amont du tableau
- disjoncteur de branchement 60A 500mA type S (sélectif) placé sur une platine en amont du tableau


3/ Oui, mais cela s'ajoute je suppose aux 40/50m


4/ Si c'est un 63A : Oui


5/ Oui c'est correct
Un parafoudre n'est pas fait pour protéger quoi que ce soit, mais pour évoquer les surtensions transitoires liées à la foudre vers la terre


6/ La norme dit 20A maxi.
Vu qu'il y a une fiche 16A au bout du cordon sur ces appareils, cela ne tirera jamais plus de 16A par construction.
Perso je mets du 16A, c'est plus sécure (je n'utilise jamais de disj 20A sauf cas particuliers)
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Haute Garonne
Merci beaucoup pour votre retour rapide et ultra complet.
J'ai en effet fait une erreur de frappe dans le titre.
C'est corrigé ?
2 - Quel est le dispositif le plus sécurisant ?
3 - En effet, ça va s'ajouter à la distance entre les 2 disjoncteurs de branchement. Je peux malgré tout partir sur du 16mm2 ?
7 - J'ai oublié de demander dans mon premier message si je peux également tirer 2 câbles du linky jusqu'au tableau pour récupérer le contact sec afin de déclencher la résistance de mon chauffe eau solaire pendant les HC (pas de risque au niveau du Linky) ?
Ou un simple programmateur peut suffire ?

Merci d'avance
Cdt
Nicolas
Messages : Env. 10
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

2/ Tous équivalents d'un point de vue sécurité

3/ Cela vous ajoute 0,3% de chute de tension avec 60A sur 4m de 16², mais du 25² ne changerait pas grand chose (0,2%)

7/ Sans soucis, les 2 solutions sont possibles.
Le contact du Linky est plus moins cher et plus fiable
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Haute Garonne
Merci beaucoup.
2 - Quel est la différence entre le disjoncteur non différentiel et le sélectif dans ce cas là ?
7 - Pour le contact du Linky il faut quand même ajouter 100m de câble entre le compteur et le tableau ?
Je peux les faire passer dans la même gaine que le 25mm2 ?
Et les raccorder au Linky sans risque ?
Merci
Messages : Env. 10
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
2- Un non différentiel ne détecte pas les défauts différentiels, donc c'est le 30mA qui détecte et saute
Un sélectif détecte les défauts différentiels > 500mA, mais déclenche de manière retardée, laissant au différentiel 30mA concerné le temps de déclenché en 1er
Donc au final cela revient à peu près au même, sauf le prix.

7- Effectivement s'il y a 100m, une horloge peut valoir le coup.
Choisissez de préférence un modèle avec une réserve de marche suffisante et qui gère le passage à l'heure d'été.

Sinon vous pouvez passer vos 100 votre 2x1,5² dans la même gaine que le 25².
Je ne vois pas à quel risque vous faites allusion : C1C2 du Linky c'est juste un contact sec.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le vendredi 13 décembre 2024 à 01h00
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir