Bonsoir 

Je souhaite mettre cette cellule en place à une entrée de cour 
https://amzn.eu/d/2BfwEhv

et cette sonnette 


https://www.legrand.fr/pro/c[...]ension-230v
J'ai passé un 4g 1,5.

Cependant est-ce j'ai un branchement spécial ou besoin d'une alimentation externe pour la photo cellule. Sache que je peux régler la temporisation pour le passage d'un véhicule sur ce type de photoélectrique. 

Si quelqu'un peut me faire vite fait un schéma pour comparer le mien ou modifier le mien ça serait super

Merci 
Messages : Env. 20
Dept : Deux Sevres
Ancienneté : + de 4 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard


Pour vous servir !
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 20 message Deux Sevres
Je comprend l'alimentation pour le haut je peux utiliser le 230 classique ou mieux d'utiliser un transformateur ? Je doit mettre le même neutre sur la sonnette ? 
plaquisteheureux a écrit:

Pour vous servir !
Messages : Env. 20
Dept : Deux Sevres
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 20 message Deux Sevres
Je comprend l'alimentation pour le haut je peux utiliser le 230 classique ou mieux d'utiliser un transformateur ? Je doit mettre le même neutre sur la sonnette car j'ai ma sonnette qui fait que 230 V c'est surtout le neutre de la sonnette que je pige pas

Merci
Messages : Env. 20
Dept : Deux Sevres
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Sur la notice, il est marqué au choix entre 12V et 220V .
Ci vous utiliser du 220 v, oui, vous pouvez utiliser le même neutre

Personnellement, j'utiliserais un transfo.
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 20 message Deux Sevres
plaquisteheureux a écrit:Sur la notice, il est marqué au choix entre 12V et 220V .
Ci vous utiliser du 220 v, oui, vous pouvez utiliser le même neutre

Donc si je récapitule je peux utiliser le même neutre de la photoélectrique que pour le sonnette. la phase de la photoélectrique marron ok. mon retour numero 3 OK mais le jaune pas compris... Désolé 
Messages : Env. 20
Dept : Deux Sevres
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 20 message Deux Sevres
plaquisteheureux a écrit:Sur la notice, il est marqué au choix entre 12V et 220V .
Ci vous utiliser du 220 v, oui, vous pouvez utiliser le même neutre

Personnellement, j'utiliserais un transfo.

Un transformateur juste pour la partie photoélectrique. Vous pouvez me faire un schéma si ça vous dérange pas. Merci 😁
Messages : Env. 20
Dept : Deux Sevres
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 20 message Deux Sevres


En gros ceci 
Messages : Env. 20
Dept : Deux Sevres
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Exact
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Nord
Bonjour,
Prévoyez un interrupteur sur le circuit sonnette, fréquemment le cellule déclenche en cas de brouillard ou d'humidité sur le catadioptre.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Nord
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 20 message Deux Sevres
hexamatic a écrit:Bonjour,
Prévoyez un interrupteur sur le circuit sonnette, fréquemment le cellule déclenche en cas de brouillard ou d'humidité sur le catadioptre.

Ah oui j'y avais pensé. Le temps de réponse sur le capteur c'est le temps de la sonnette allumé ? 
Messages : Env. 20
Dept : Deux Sevres
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Nord
dd79 a écrit:
hexamatic a écrit:Bonjour,
Prévoyez un interrupteur sur le circuit sonnette, fréquemment le cellule déclenche en cas de brouillard ou d'humidité sur le catadioptre.

Ah oui j'y avais pensé. Le temps de réponse sur le capteur c'est le temps de la sonnette allumé ? 

Bonjour,
Le temps de réponse, c'est le temps entre la détection optique et la fermeture du contact (quelques millisecondes) .  Pour le reste, temporisation, fonction astable ou autre, il faudrait la notice.
Vous l'avez ? où un lien ci rapportant. 
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Nord
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 20 message Deux Sevres
hexamatic a écrit:
dd79 a écrit:
hexamatic a écrit:Bonjour,
Prévoyez un interrupteur sur le circuit sonnette, fréquemment le cellule déclenche en cas de brouillard ou d'humidité sur le catadioptre.

Ah oui j'y avais pensé. Le temps de réponse sur le capteur c'est le temps de la sonnette allumé ? 

Bonjour,
Le temps de réponse, c'est le temps entre la détection optique et la fermeture du contact (quelques millisecondes) .  Pour le reste, temporisation, fonction astable ou autre, il faudrait la notice.
Vous l'avez ? où un lien ci rapportant. 

https://www.reichelt.com/fr/[...]10_m-147834
Messages : Env. 20
Dept : Deux Sevres
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Nord
OK vu la notice : https://cdn-reichelt.de/docu[...]10DA702.pdf
Rien de particulier, sauf que le temps de r?ponse est r?glable (5ms ? 100ms =retard ? l'enclenchement du relais) . Ce qui pourait ?tre utile pour masquer une d?tection fugitive, tel un oiseau passant devant la cellule. Sinon toute d?tection d'obstable faisant ?cran d?clenchera le relais en sortie. D'o? l'utilit? de pouvoir couper la sonnette au cas o?.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Nord
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 20 message Deux Sevres
hexamatic a écrit:OK vu la notice : https://cdn-reichelt.de/docu[...]10DA702.pdf
Rien de particulier, sauf que le temps de r?ponse est r?glable (5ms ? 100ms =retard ? l'enclenchement du relais) . Ce qui pourait ?tre utile pour masquer une d?tection fugitive, tel un oiseau passant devant la cellule. Sinon toute d?tection d'obstable faisant ?cran d?clenchera le relais en sortie. D'o? l'utilit? de pouvoir couper la sonnette au cas o?.

Merci pour les informations et pour la temp de la sonnette ??
Messages : Env. 20
Dept : Deux Sevres
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Nord
La tempo pour sonnette ? Pour l'instant avec ce montage il n'y en a pas. Tant que le faisceau de la cellule sera coup?e par un obstable la sonnette fonctionnera.
Si vous voulez une temporisation du fonctionnement de la sonnette, il faudra ajouter un relais temporis? (voir dans la marque Finder par exemple)
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Nord
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 20 message Deux Sevres
hexamatic a écrit:La tempo pour sonnette ? Pour l'instant avec ce montage il n'y en a pas. Tant que le faisceau de la cellule sera coup?e par un obstable la sonnette fonctionnera.
Si vous voulez une temporisation du fonctionnement de la sonnette, il faudra ajouter un relais temporis? (voir dans la marque Finder par exemple)

Et tu penses que ca d?pend de la sonnette.

Ca serait quoi le branchement ??
Messages : Env. 20
Dept : Deux Sevres
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
hexamatic a écrit:La tempo pour sonnette ? Pour l'instant avec ce montage il n'y en a pas. Tant que le faisceau de la cellule sera coup?e par un obstable la sonnette fonctionnera.
Si vous voulez une temporisation du fonctionnement de la sonnette, il faudra ajouter un relais temporis? (voir dans la marque Finder par exemple)


hello,

perso je mettrais un relais clignoteur

@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Deux Sevres
Rfco a écrit:
hexamatic a écrit:La tempo pour sonnette ? Pour l'instant avec ce montage il n'y en a pas. Tant que le faisceau de la cellule sera coup?e par un obstable la sonnette fonctionnera.
Si vous voulez une temporisation du fonctionnement de la sonnette, il faudra ajouter un relais temporis? (voir dans la marque Finder par exemple)


hello,

perso je mettrais un relais clignoteur

@+

C'est à dire ? 
Messages : Env. 20
Dept : Deux Sevres
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Si la cellule est obturée (obstacle ou autre)


avec un simple relais temporisé ça sonnera seulement le temps sélectionné et plus jamais tout pendant qu'elle le sera

avec un clignoteur ca sonnera cycliquement
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Nord
Bonjour,
Le finder 80.01 il fait toutes les fonctions
https://www.findernet.com/fr[...]ulaire-16a/
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Nord
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 20 message Deux Sevres
hexamatic a écrit:Bonjour,
Le finder 80.01 il fait toutes les fonctions
https://www.findernet.com/fr[...]ulaire-16a/

C'est possible d'avoir un schéma de branchement ? 
Messages : Env. 20
Dept : Deux Sevres
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Nord
Bonjour,
Un schéma, c'est possible. Mais vous voulez celui avec tempo ou celui avec clignotant (asymétrique, exemple: sonne 2 secondes  toutes les 5 minutes si détection permanente) ?.
Pour l'asymétrie on passe sur un finder 80.91 au lieu de 80.01 .les temps sont réglables entre 2s et 24h
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Nord
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 20 message Deux Sevres
Bonjour,je reviens vers vous, j'ai finalement pas besoin de temporisation ou relais car le passage de voiture suffit. Par contre j'ai bien suivi le schéma ça marché 1 journée et depuis j'ai l'impression que le détecteur a lâcher ? Cause 220 v ?
Messages : Env. 20
Dept : Deux Sevres
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Nord
Bonjour,
Il n'y a pas de raison qu'elle lâche, c'est prévu pour. Mais il est certain que si la tension d'alimentation (transfo externe) est plus faible, elle ne devra pas subir cette adaptation basse tension dans la cellule même.
Si pas de problème de câblage et voyant alim éteint en facade, alors je pense que c'est mort.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Nord
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 20 message Deux Sevres
hexamatic a écrit:Bonjour,
Il n'y a pas de raison qu'elle lâche, c'est prévu pour. Mais il est certain que si la tension d'alimentation (transfo externe) est plus faible, elle ne devra pas subir cette adaptation basse tension dans la cellule même.
Si pas de problème de câblage et voyant alim éteint en facade, alors je pense que c'est mort.

Je l'avais mis sans transformateur car elle étais prévu pour le 230 v comme 
Messages : Env. 20
Dept : Deux Sevres
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 20 message Deux Sevres
hexamatic a écrit:Bonjour,
Il n'y a pas de raison qu'elle lâche, c'est prévu pour. Mais il est certain que si la tension d'alimentation (transfo externe) est plus faible, elle ne devra pas subir cette adaptation basse tension dans la cellule même.
Si pas de problème de câblage et voyant alim éteint en facade, alors je pense que c'est mort.

Je l'avais mis sans transformateur car elle étais prévu pour le 230 v comme le schéma de plaquisteheureux ça fonctionner une journée et plus rien, plus de voyant. 
Messages : Env. 20
Dept : Deux Sevres
Ancienneté : + de 4 ans
En cache depuis le lundi 16 décembre 2024 à 23h37
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir