Bonjour,

j'ai dans mon cellier un interrupteur en saillie Plexo avec témoin lumineux qui commande une lumière led extérieure.

Je souhaite installer en plus un détecteur de mouvement 3 fils pour une marche automatique et manuelle. Que le témoin de l'interrupteur s'allume en cas de déclenchement du détecteur ne me dérange pas.

Je préfère vous demander de l'aide pour le branchement avant de faire une bêtise.

Voici deux schémas, le branchement du plexo tel qu'il est chez moi et celui du détecteur fourni par le fabriquant.

Merci pour votre aide.

Le branchement de mon Plexo :


Le schéma fourni par le fabricant pour le détecteur

Messages : Env. 60
Dept : Haute Saone
Ancienneté : + de 6 ans
Sujet résolu !
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 1000 message Nord
Bonjour,
Faites comme sur le schéma. Mais attention l'interrupteur ne peut servir qu'à forcer l'allumage de la lampe. Pas d'extinction possible depuis cet inter lorsque la lampe sera commandée par le détecteur.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Nord
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 60 message Haute Saone
Merci beaucoup. Ce qui veut dire, concernant l'extinction : si j'éteins avec l'interrupteur la lumière alors que c'est le détecteur qui l'a déclenchée, la lumière restera allumée et le voyant témoin aussi et il faudra que j'attende la fin de la détection pour pouvoir éteindre réellement ?
Messages : Env. 60
Dept : Haute Saone
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Il faut savoir si vous voulez que l'interrupteur joue un rôle de marche forcée ou d'arrêt forcé.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 60 message Haute Saone
Bonsoir, marche forcée. Par curiosité, quel est le branchement pour l'inverse, c'est à dire arrêt forcé ?
Messages : Env. 60
Dept : Haute Saone
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
jpg001 a écrit:Bonsoir, marche forcée. Par curiosité, quel est le branchement pour l'inverse, c'est à dire arrêt forcé ?

Hello

Arrêt forcé?

tout simplement empêcher l'allumage du luminaire de toute évidence, non?

@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 60 message Haute Saone
Heu...
Carminas écrit : "Il faut savoir si vous voulez que l'interrupteur joue un rôle de marche forcée ou d'arrêt forcé."

C'est donc qu'il distingue les deux. Si il les distingue c'est que je suppose qu'il y a une différence de branchement.

Avec le branchement de Hexamatic, nous sommes dans le cas d'une marche forcée qui me convient, je peux allumer et éteindre avec l'interrupteur tant que le détecteur ne s'actionne pas, mais je ne peux pas éteindre pendant que le déclencheur est en activité, ce qui ne me dérange pas.

Donc je suppose que Carminas propose d'éteindre avec l'interrupteur pendant que le détecteur est en activité.
Messages : Env. 60
Dept : Haute Saone
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Bonjour

si tu veux les deux fonctions il faut un inter double

@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Oui, vous pouvez aussi faire cela, mais ce n'est pas votre question initiale. Donc dite nous ce que vous voulez réellement faire ! Car on pourrait écrire des pages avec toutes les possibilités.
Par exemple chez moi, je prévois de tout rendre. Commandable soit par filaire, soit pas domotique
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 60 message Haute Saone
J'ai bien précisé ce que je veux.

Je ne demande pas plus que ce qu'Hexamatic m'a proposé. Il faut me relire concernant ce que Carminas a écrit :
"Bonsoir, marche forcée. Par curiosité, quel est le branchement pour l'inverse, c'est à dire arrêt forcé ?"

Je viens d'avoir une réponse de Rfco.

Donc il n'y a pas de bla bla et une enfilade peut toujours servir à d'autres.

Quant à la domotique, j'aime, j'en ai pas mal chez moi en z-wave avec du Fibaro, du Sonoff et autres, mais dans ce cas je ne veux pas mettre de domotique car il me faudrait en plus du module nécessaire pour l'interrupteur, un détecteur z-wave et un scénario. La domotique c'est bien, mais, à plus de 66 ans et 40 ans d'informatique, je pense avoir compris que la simplicité à du bon.
Messages : Env. 60
Dept : Haute Saone
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Si vous voulez un arrêt forcé, il faut que l'interrupteur coupe la phase d'alimentation du détecteur ou le retour lampe du détecteur.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Nord
Bonjour,
Avec un double inter, on peut aussi faire les deux : allumage forcée et extinction forcée
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Nord
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
hexamatic a écrit:Bonjour,
Avec un double inter, on peut aussi faire les deux : allumage forcée et extinction forcée


Merci de confirmer ce que j'ai dit ce matin.

@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 60 message Haute Saone
Installation opérationnelle. C'était facile, en apparent sous tube.

Merci à tous.

Je clôture.
Messages : Env. 60
Dept : Haute Saone
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
jpg001 a écrit:Installation opérationnelle. C'était facile, en apparent sous tube.

Merci à tous.

Je clôture.


quelle solution a été mise en oeuvre?
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 60 message Haute Saone
Celle de Hexamatic en marche forcée comme je l'avais précisé plus haut à Carminas quand il m'a demandé si je voulais marche forcée ou arrêt forcé.
Messages : Env. 60
Dept : Haute Saone
Ancienneté : + de 6 ans
En cache depuis le dimanche 15 décembre 2024 à 20h15
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Bien choisir ses spots à économie d'énergie (led, etc)
Bien choisir ses spots à économie d'énergie (led, etc)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos d'éclairages extérieurs
Photos d'éclairages extérieurs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir