Bonjour à tous ! Nous sommes en pleine rénovation d'une maison et avons un doute sur ce qu'a fait le maçon bien que nous soyons pas du tout du métier.
L'idée est de créer une ouverture en façade sur un mur en mâchefer de 35cm d'épaisseur. L'ouverture fait un peu plus de 2m de long.
Il a posé un IPN de 17cm de large donc il ne fait pas toute la largeur du mur porteur. Je joint une photo pour une meilleure compréhension.
Il ne compte rien mettre sur le partie du mur restante et va ouvrir comme ça, il nous certifie que l'ipn soutien largement ce qu'il faut (il y a un étage au dessus). 
Qu'en pensez vous ? Nous ne trouvons aucune réponse sur le net et sommes inquiets....
Merci beaucoup d'avance 
Messages : Env. 10
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 4 mois
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour pour la démolition complète d'un batiment...

Allez dans la section devis démolition du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de démolisseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les démolisseurs, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-123-devis_demolition.php
 
Membre super utile Env. 7000 message Conflans En Jarnisy (54)
Bonjour
C'est donc un IPN 340 c'est du maousse costaud.

Notre mairie vient d'ouvrir un mur de 50 cm et 3 étages ils ont placé un IPN 300 sur plus de 3 m de long.

Regardes ce tableau

https://www.archicontemporai[...]-de-charge/
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 7000
De : Conflans En Jarnisy (54)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 10 message Rhone
w36xb2w a écrit:Bonjour
C'est donc un IPN 340 c'est du maousse costaud.

Notre mairie vient d'ouvrir un mur de 50 cm et 3 étages ils ont placé un IPN 300 sur plus de 3 m de long.

Regardes ce tableau

https://www.archicontemporai[...]-de-charge/

Merci beaucoup pour ta réponse ! J'avais peur que la partie où il n'y a pas d'IPN ne soit pas soutenue... 
Messages : Env. 10
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 4 mois
 
Env. 10 message Rhone
w36xb2w a écrit:Bonjour
C'est donc un IPN 340 c'est du maousse costaud.

Notre mairie vient d'ouvrir un mur de 50 cm et 3 étages ils ont placé un IPN 300 sur plus de 3 m de long.

Regardes ce tableau

https://www.archicontemporai[...]-de-charge/

Enfaite c'est pas un IPN 340 c'est un 170. D'où notre crainte....
Messages : Env. 10
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 4 mois
 
Env. 10 message Rhone
Je viens de regarder la facture. C'est un HEB 180. Est ce suffisant pour supporter tout le mur?
Messages : Env. 10
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 4 mois
 
Membre super utile Env. 7000 message Conflans En Jarnisy (54)
Bonjour
Si c'est 170 mm c'est un HEA il fait 180 d'ailes.

https://www.qofipro.fr/uploa[...]QOFIPRO.pdf

Il faut connaitre toutes les charge et surchrges au dessus
Mur plancher toiture etc..
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 7000
De : Conflans En Jarnisy (54)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 10 message Rhone
w36xb2w a écrit:Bonjour
Si c'est 170 mm c'est un HEA il fait 180 d'ailes.

https://www.qofipro.fr/uploa[...]QOFIPRO.pdf

Il faut connaitre toutes les charge et surchrges au dessus
Mur plancher toiture etc..

Merci beaucoup ! Pour le coup aucune idée des charges au dessus... Et s'il y a des dégâts c'est instantané ou ça peut venir plus tard ?
Messages : Env. 10
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 4 mois
En cache depuis le mercredi 19 mars 2025 à 05h06
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis démolitionArtisan
Devis démolition
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
2
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir