Repiquage 2.5 sur 6² ?

Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 100 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 40 message Bouches Du Rhone
Bonjour,

j'ai une ligne en 6² qui arrive dans une chambre où je souhaite alimenter 4 prises "standard" + 1 radiateur électrique (mobile sûrement).
Je n'ai pas encore estimé la puissance du radiateur mais je pense autour de 1500w (18m² sous rampant avec 28cm de laine de bois). Je pense que côté ligne et disjoncteur il n'y a pas de problème (20A ?), par contre je me pose 3 questions :
- J'arrive avec ce 6² sur une prise "standard et je repique vers les autres prises et le radiateur. Est-ce "aux normes" de coller les prises et le radiateur sur la même ligne ?
- Est ce que je repique avec du 2.5 derrière la première prise (qui recevra l'arrivée en 6²) ? Ou je dois mettre du 6² tout le long pour que ça ne chauffe pas trop avec le radiateur et le reste ?
- Repiquer du 6² avec un autre câble au cul d'une prise, c'est jouable ? ou compliqué du fait de la section épaisse du fil ?

Merci d'avance pour vos conseils.
Messages : Env. 40
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 9 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Quelques remarques :

Le 6² ne rentre pas dans une prise classique 16A.

Les circuits prises et chauffage doivent être séparés (après c'est un critère de confort de la norme et pas un critère de sécurité, donc pas primordial)

Si vous avez plusieurs sections sur un circuit, il faut dimensionner le calibre du disjoncteur pour la plus petite section du circuit, donc 20A maxi si la plus petite est du 2,5²

Une solution pourrait être de refaire un petit tableau divisionnaire au bout de votre 6² (protégé au départ par un disj 32A) avec 2 disjoncteurs de 16A ou 20A
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 40 message Bouches Du Rhone
Bonjour,

merci pour votre réponse rapide et précise.
Je comptais mettre au départ un tableau divisionnaire mais j'avais peur que ce soit un peu juste pour 2 radiateurs et 2 lignes de prises... Au final je pensais garder le 6² pour les radiateurs et tirer une 2.5² pour les 2 lignes de prises (j'ai gardé un gaine de 20 vide). Et ça m'évitait un tableau à l'étage...
Vous pensez que c'est cohérent ?

Sinon coller un 32A sur le tableau primaire et sur le secondaire un 20A pour les 2 radiateurs sur 2.5² + un 16A pour les 2 lignes de prises sur du 2.5² pourrait aller à priori. Je garde en tête
Messages : Env. 40
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 9 ans
En cache depuis le dimanche 08 décembre 2024 à 16h23
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir