Chaudière n'obéit pas à la température souhaitée Résolu

Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 142 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 10 message Essonne
Bonjour,

J’ai un souci avec mon chauffage : il n’obéit pas à la température demandée en mode automatique.

Suite à 2 professionnels qui sont passés et qui n’ont pas réussi à trouver une solution mais qui m’ont quand même facturé, et plusieurs semaines de recherches sur internet sans succès, je me tourne vers vous.

Je m’explique, peu importe la température demandée la chaudière ne fait qu’à sa tête, et reste bloquée à peu près à la température que j’ai réussi à faire monter manuellement et réglant la vitesse du circulateur au max et laissant la vanne à 3 voies ouverte à fond manuellement et ce soucis vient depuis que j’avais démonté quelques radiateurs pendant 2 semaines pour refaire les murs de 2 pièces, j’avais fermé le circuit chauffage et j’allumai la chaudière à chaque fin de journée pour qu’elle produise de l’eau chaude sanitaire pour prendre mes douches.

Récemment je suis parti en week-end, j’ai éteint la chaudière car il ne fait pas assez froid pour la laisser allumée en mon absence, à mon retour il faisait 13°C dans la maison, je l’ai allumée et je suis parti 3 heures, à mon retour il ne faisait que 14°C et la chaudière ne produisait pas d’eau chaude pour le circuit chauffage et la vannes à 3 voies était fermée, j’ai attendu encore 1 heure mais rien à faire, la température restait à 14°C et j’ai donc du la mettre en mode manuel pour forcer le chauffage.


Voici les modèles de mes équipements avec leur mode d’emploi :
Chaudière : De Dietrich au gaz - DTG 1300 Eco.Nox/V  https://appli.savchaudiere.com/pdf/2/notices/2N11057.pdf

Tableau de commande : De Dietrich - DIEMATIC 3 (GL27)  https://www.manualslib.fr/manual/340806/De-Dietrich-Diematic-3.html

Thermostat : De Dietrich - AD254 – AD285  https://vzis.eu/wp-content/uploads/2017/09/AD254-AD285-CDI-4-IT.pdf

Circulateur : Altech CPA180 - 6 M  https://www.manualslib.com/manual/2045435/Altech-Cpa.html?page=33#manual


J’ai vérifié que le thermostat et la chaudière communiquent bien entre eux :
• La température d’ambiance captée par le thermostat est la même que celui affichée dans le panneau de contrôle de la chaudière

• Lorsque je demande une production forcée d’eau chaude sanitaire la chaudière obéit à la demande instantanément

• Lorsque je change de programme sur le thermostat il est aussi changé dans le panneau de contrôle de la chaudière

• Lorsque je modifie la température sur le thermostat il est aussi modifié sur le panneau de contrôle de la chaudière

Suite à ces vérifications je conclue donc qu’il n’y a à priori aucun problème avec le thermostat et qu’il communique correctement avec la chaudière.

Je profite de ce post pour demander ceci car dans le manuel ce n’est pas expliqué ce que ça veut dire lorsque le robinet (le robinet tout seul, sans la barre en bas) clignote, j’ai déjà cherché sur des modes d’emploi d’autres modèles de thermostat de la marque DeDietrich mais je n’ai pas trouvé la réponse, peut-être que ça a un lien avec le fait que la chaudière n’obéit pas à la température souhaitée ?


Pour la sonde de température extérieure, la température est mesurée correctement.


Pour la sonde de départ chaudière : https://www.leroymerlin.fr/produits/chauffage-et-ventilation[...]-95362449-85333631.html

J’ai constaté que lorsque je la retire du tuyau de chauffage, la chaudière démarre pour chauffer l’eau des radiateurs et la vanne à 3 voies s’ouvre au max et la température de chauffe dépasse largement celle demandée, j’ai essayé de la déplacer et la mettre plus loin mais ça ne change rien et avant il n’y avait pas de soucis lorsqu’elle était placée là.
Sur le panneau de contrôle la température captée augmente lorsque le tuyau chauffe, mais c’est compliqué de dire si c’est la bonne température.


Pour le circulateur, il reste bloqué sur la vitesse que j’ai réglée, il ne s’éteint jamais lorsque la température souhaitée est dépassée, il s’éteint seulement quand la production d’eau chaude sanitaire est en cours. Pourtant sur le mode d’emploi c’est bien écrit qu’il a un débit qui varie et quand tout marchait bien sa vitesse variait et s'éteignait quand la température souhaitée était atteinte.


J’ai essayé plusieurs choses :
• J’ai essayé de reset les paramètres de la chaudière mais le souci c’est que mon mode d’emploi n’explique pas comment le faire et j’ai dû utiliser un mode d’emploi d’un autre modèle de chaudière de cette marque et je ne crois pas que ça a fonctionné car les programmes que j’ai créés n’ont pas été resets.

• J’ai modifié les programmes depuis la chaudière au lieu du thermostat.

• En mode manuel la chaudière n’arrête jamais de fonctionner et la température dépasse largement celle demandée.

• J’ai déjà débranché et rebranché toutes les sondes, avec la chaudière éteinte et allumée.


Il me semble que le souci vient du circulateur vu qu’il reste bloqué en mode manuel, si je mets la vitesse à fond la température souhaitée sera dépassée, si je le mets au min la température souhaitée ne sera pas atteinte. Mais je ne suis pas du métier et je peux me tromper totalement.

Est-ce que quelqu’un a déjà vécu une situation similaire et comment vous avez résolu ?


Je vous remercie d'avoir lu jusqu'ici et pour toutes les réponses que vous pourrez m'apporter.

Cordialement,

Hugo T
Messages : Env. 10
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 5 mois
 
Env. 10 message Essonne
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis chaudière gaz du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-65-devis_chaudiere_gaz.php
 
Membre super utile Env. 5000 message Barges 21910 (21)
Salut, la chaudière a du passer en priorité sanitaire et ne chauffer qu'ensuite ce qui fait que tu n'as gagné qu'un degré en 3h. Rien d'étonnant. Ce qu'il faut vérifier c'est le comportement en mode normal sur quelques jours.
la performance énergétique pour tous
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Barges 21910 (21)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Essonne
Cela dure depuis l'hiver dernier, je n'ai mit qu'un créneau d'une demie heure à 23h pour la production d'eau chaude, le soucis ne vient pas de la
Messages : Env. 10
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 5 mois
 
Membre utile Env. 1000 message Nord
Bonjour,
Peut être voir la paramétrage "installateur". Principalement la valeur de la pente du circulateur A (voir si c'est valeur est "libéréeé ou "bloquée", par un autre paramètre à configurer) , et le paramètre  "influence du thermostat d'ambiance". La sonde extérieure aussi, valeur à contrôler en ohm pour une température donnée.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Nord
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 10 message Essonne
Bonjour,

La pente du circuit A est à 4.0 et celui du circuit B est à 0.7.

Je viens de mettre la pente du circuit A à 1.5 comme en usine, je verrai si ça fait quelque chose.
Messages : Env. 10
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 5 mois
 
Membre utile Env. 1000 message Nord
La pente à 4, c'était pas mal, à mon avis à 1,5 ce sera pire. Remettez à 4 ou plus et essayez influence de la sonde d'ambiance d'abord à 5 et ensuite à 7.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Nord
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 10 message Essonne
Finalement j'ai trouvé la source du problème, l'année dernière quand le soucis est apparu j'avais fait appel à la société qui gère l'entretien de ma chaudière, ils avaient dit que c'était le thermostat qu'était mort, je leur ai donc demandé d'installer un nouveau, 2 gars sont restés 5h à essayer d'installer un nouveau sans succès, puis en bricolant les paramètres je m'étais rendu compte que la production d'ECS était programmée h24, j'avais réduit cela à 30 min par jour et le chauffage s'était mit en route mais avec les problèmes de que j'ai détaillé plus haut, ce week-end j'ai décidé de regarder les fiches/fusibles du tableau de bord et j'ai constaté que le thermostat était branché dans S AMB A alors que la V3V et que le circulateur étaient installé dans les circuits B, j'ai branché le thermostat dans la S AMB B et tout est revenu normal, au bout de 5h le technicien avait surement oublié de brancher le thermostat dans S AMB B au lieu de S AMB A.

Bref... les pro de nos jours ne sont vraiment pas fiables et compétents vu qu'au départ ce n'était que la production d'ECS qu'était programmée pour h24 et que les soit disant professionnels n'avaient pas vu cela et ont en quelque sorte empiré la situation.
Messages : Env. 10
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 5 mois
 
Membre super utile Env. 6000 message Au Vert (51)
On est jamais mieux servi que par soi même.
Mais c était pas la piste évoquée des le départ par mistergues ?!
Dura lex Sed lex
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 6000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Essonne
Oui c'était ce problème au tout début, mais les techniciens n'ont pas vu cela et en essayant de remplacer le thermostat ils ont déplacé le câble du thermostat sur le circuit A au lieu du B
Messages : Env. 10
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 5 mois
 
Membre super utile Env. 5000 message Barges 21910 (21)
Salut, que la production d'ecs soit en h24 ou sur programme n'a pas beaucoup d'importance le fonctionnement est en général toujours sur le meme principe à savoir une priorité a l'ecs. si tu n'autorise la production d'ecs que 2h et que tu tire bcp d'eau la chaudière tournera plus longtemps pour faire de l'eau chaude et le fait que le chauffage soit coupé plus longtemps va se ressentir. si tu laisse l'ecs h24 la chaudière fera de l'ecs un court instant suite à un tirage et la coupure de chauffage sera transparente.
perso j'aurais fait comme eux.
ton problème a mon avis venais exclusivement de l'inversion des cablages.
la performance énergétique pour tous
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Barges 21910 (21)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Essonne
Les câbles ont été inversés une fois que les techniciens sont passés pas avant, et quand j'ai retiré la production d'ECS h24, quand les techniciens sont partis, le chauffage a démarré mais avec les soucis que j'ai dit sur mon premier post
Messages : Env. 10
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 5 mois
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guides des chaudières gaz
Guides des chaudières gaz
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos d'installations de chauffages au gaz
Photos d'installations de chauffages au gaz
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir