Retour
Menu utilisateur
Menu

Ajout disjoncteur sur tableau triphasé Résolu

Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 69 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 30 message Pyrenees Atlantiques
Bonjour à tous amis bricoleurs,

J'ai un compteur triphasé  de 30A. 
Je suis en train de rénover ma maison donc je rabats toutes les cartes de mon compteur. 
J'ai 3 inter diff 40A branché sur chaque phase qui protègent 8 disj (le max si je ne me trompe pas) 
J'ai un inter tetrapolaire qui protege le disjoncteur de 20A de la plaque à induction, et pour les 2 disjoncteur de 16A de la PAC. 
Ma question est la suivante: il me reste 12 disjoncteur (circuit prise et luminaire) à placer en mono sur mon tableau, comment et où les mettre.  Je me demandais, est ce que si je me reprends sur le tetrapolaire, je récupère chaque phase et je mets 4 disjoncteurs dessus qui seront donc protégés par le tetrapolaire c'est faisable ou non? 

Merci d'avance pour vos éclaircissements 
Messages : Env. 30
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 5 mois
Sujet résolu !
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

La limite à du nombre de disjoncteurs par différentiel, est un critère de confort apparu récemment dans la norme.

En rénovation, on s'en fiche un peu.

Perso j'ajouterais les disjoncteurs sous les différentiels mono.

Mais sinon c'est également possible d'en ajouter tout ou partie sous le différentiel tetra
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 30 message Pyrenees Atlantiques
Carminas a écrit:Bonjour

La limite à du nombre de disjoncteurs par différentiel, est un critère de confort apparu récemment dans la norme.

En rénovation, on s'en fiche un peu.

Perso j'ajouterais les disjoncteurs sous les différentiels mono.

Mais sinon c'est également possible d'en ajouter tout ou partie sous le différentiel tetra


Ok, donc si je veux rester dans la norme je les divise sur les 3 phases du tetrapolaire c'est bien ça? 
Messages : Env. 30
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 5 mois
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Non, car vous aurez 15 disjoncteurs sous le différentiel tetra, ce qui est supérieur à 8.

Si vous voulez rester dans les clous de la norme, il faut ajouter un différentiel.

Mais perso je ne m'embêterais pas avec cette limite à 8 qui est du confort et n'est pas vérifiée dans les diag sécurité électrique.

Il faut bien comprendre la finalité de cette limite à 8 : c'est pour qu'en cas de coupure du différentiel un nombre raisonnable de circuits soit HS.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 30 message Pyrenees Atlantiques
Carminas a écrit:Non, car vous aurez 15 disjoncteurs sous le différentiel tetra, ce qui est supérieur à 8.

Si vous voulez rester dans les clous de la norme, il faut ajouter un différentiel.

Mais perso je ne m'embêterais pas avec cette limite à 8 qui est du confort et n'est pas vérifiée dans les diag sécurité électrique.

Il faut bien comprendre la finalité de cette limite à 8 : c'est pour qu'en cas de coupure du différentiel un nombre raisonnable de circuits soit HS.

Ok j'aimerais si possible rester dans les clous de la norme. du coup le différentiel en plus, je le prends en tétrapolaire et je branche mes disjoncteur mono en équilibrant les phases? 
Messages : Env. 30
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 5 mois
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Vous avez 2 solutions :
- soit vous ajoutez 3 interrupteurs différentiels mono (ce sera plus évolutif mais plus cher)
- soit vous ajoutez 1 interrupteur différentiel tetra en répartissant vos circuits sur les 3 phases (privilégiez si possible du matériel peignable avec un peigne tetra). Il faudra vous limiter à 8 donc, en ajouter 4 sur le différentiel tetra existant.

Mais bon je n'en vois pas l'intérêt.
Cette règle étant récente, 95% des logements en France ne la respecte pas.

Après, c'est vous qui voyez ce que vous faites de vos euros.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 30 message Pyrenees Atlantiques
Ok merci beaucoup pour vos conseils, je vais voir ce que je fais. c'est sur que rajouter un tetra ça va me faire monter la facture surtout vu le prix...
Apres vu que je refais entierement le tableau je me dis que c'est pas plus mal de se mettre aux normes tant que j'y suis.
Messages : Env. 30
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 5 mois
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Oui c'est vrai mais ce point n'est pas vraiment essentiel.


L'objectif est d'avoir suffisamment différentiels dans le tableau et de limiter le phénomène de cumul des courants de fuite.

Autrefois la règle dépendait de la surface du logement et par exemple pour un logement de plus de 100m², il en fallait au moins 4.

Mais la taille du logement n'étant pas toujours représentative de la taille de l'installation électrique (présence de chauffage électrique ou non par exemple), cette règle a été supprimée au profit de la limite à 8 (que perso je trouve un peu trop restrictive).


A vous de voir l'inconvénient que procure le fait que tous les circuits placés sous le même disjoncteurs coupent simultanément en cas de défaut d'isolement, ce qui dans les faits n'arrive pratiquement jamais.


Et comme je vous l'ai dit ce n'est vérifié ni dans les diags, ni par les consuels.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 30 message Pyrenees Atlantiques
Carminas a écrit:Oui c'est vrai mais ce point n'est pas vraiment essentiel.


L'objectif est d'avoir suffisamment différentiels dans le tableau et de limiter le phénomène de cumul des courants de fuite.

Autrefois la règle dépendait de la surface du logement et par exemple pour un logement de plus de 100m², il en fallait au moins 4.

Mais la taille du logement n'étant pas toujours représentative de la taille de l'installation électrique (présence de chauffage électrique ou non par exemple), cette règle a été supprimée au profit de la limite à 8 (que perso je trouve un peu trop restrictive).


A vous de voir l'inconvénient que procure le fait que tous les circuits placés sous le même disjoncteurs coupent simultanément en cas de défaut d'isolement, ce qui dans les faits n'arrive pratiquement jamais.


Et comme je vous l'ai dit ce n'est vérifié ni dans les diags, ni par les consuels.

Ok, donc  si demain il y a un problème sur l'installation et que j'ai besoin de faire marcher mon assurance, ils ne vont pas m'embeter parce que j'ai 10 disjoncteur derrière l'inter et que ce n'est pas aux normes ? (je me méfie toujours d'eux) 
Messages : Env. 30
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 5 mois
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Non aucun risque

En cas de sinistre les assurances ne regardent que les problèmes de sécurité, pas de confort.

Comme votre disjoncteur de branchement est un 30A et que vos différentiels sont des 40A, vous n'avez aucun risque de surcharge de ceux-ci et donc d'échauffement.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 30 message Pyrenees Atlantiques
Carminas a écrit:Non aucun risque

En cas de sinistre les assurances ne regardent que les problèmes de sécurité, pas de confort.

Comme votre disjoncteur de branchement est un 30A et que vos différentiels sont des 40A, vous n'avez aucun risque de surcharge de ceux-ci et donc d'échauffement.

Ah oui j'allais vous demander, sur ce cas je respecte la règle de l'amont, mais si ça ne respecte pas la règle de l'aval aucun problème ? 
Messages : Env. 30
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 5 mois
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Non c'est au moins une des deux qu'il faut respecter.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 30 message Pyrenees Atlantiques
Carminas a écrit:Non c'est au moins une des deux qu'il faut respecter.

Parfait, merci encore pour ces précisions c'est toujours agréable d'avoir quelqu'un qui réagit rapidement. Merci beaucoup 
Messages : Env. 30
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 5 mois
En cache depuis le dimanche 17 novembre 2024 à 09h50
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir