Retour
Menu utilisateur
Menu
 
Env. 30 message Ramouzens (32)
Bonsoir,
J'ai voulu vérifier ma nouvelle installation électrique avant passage du consuel. 
J'ai utilisé un groupe électrogène prêté par un ami.
Tout fonctionne hourrah!
sauf!  misère...  que j'ai constaté en vérifiant la terre que partout j'ai 121v~ sur phase terre et 119 v~ entre phase et neutre?
je ne comprends pas comment c'est possible sauf si cela vient du groupe qui donnerait 120v par fil un bleu que j'ai branché sur le bornier neutre arrivée au tableau et le rouge que j'ai branché sur  le bornier phase au tableau. tous les fils terre sont correctement connectés sur la barrette prévue et chaque tête de barrette porte fusible est protégée par un disjoncteur 40a30 mm . mais alors ça ne devrait pas faire disjoncter! 
j'ai contrôlé directement à l'arrivée c'est à dire à la connexion du fil en provenance du groupe sur le bornier d'entrée du tableau électrique. il y a bien 120v entre chaque borne (bleue et terre) et (rouge et terre).
Est-ce possible que ce soit un groupe qui produirait du triphasé et donc deux fois 120v sur les deux fils disponibles mais alors pourquoi ça ne fait pas disjoncter le tableau?
il me semble que le piquet de terre est suffisamment profond (2m) pour être efficace et j'ai vérifié toutes les connexions dans mes boîtes de dérivation RAS.
Quelqu'un de plus doué que moi peut-il m'expliquer ce phénomène et surtout me dire comment éventuellement remédier au problème s'il y a.
Messages : Env. 30
De : Ramouzens (32)
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 2000 message Loire
Bonsoir
Il me semble que les choses sont confuses
-les groupe est mono ou bien tri ?
-si le groupe est tri quel tension entre ph1 et n ?  Ph2 et n  ? Ph3 et n ? 
- si le groupe est mono quelle tension entre les deux. bornes de la prise de sortie
- à quel endroit sur le groupe , avez vous raccordé les deux fils de votre installation ?

Ensuite nous pourrons avancer
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 30 message Ramouzens (32)
Bonjour,
merci d'avoir bien voulu répondre à ma question.
le groupe électrogène que j'ai utilisé m'a été prêté par un amis et je lui ai rendu hier. Je ne peux donc plus faire de test. Je pense que c'est c'est un groupe monophaé puisqu'il n'a que deux sorties possibles dimensionnée comme des prises ordinaires sur lesquelles on peux connecter une rallonge classique, ce que j'ai fait. a l'autre extrémité, c'est à dire coté nouveau tableau j'ai démonté la prise ordinaire pour libérer le fil bleu que j'ai connecté sur la borne principale d'arrivée du tableau bornier bleu ( neutre) et le fil rouge que j'ai connecté sur le bornier noir (phase) du tableau. Je n'ai pas connecté le fil de terre (resté libre). J'ai vérifié la tension entre le bornier bleu et noir du tableau qui indiquait une valeur variable entre 239 et 243 volts. Ensuite j'ai vérifié la tension entre le bornier bleu et la barrette terre située sur le tableau où sont raccordés tous les fils de terre de mon installation et là j'ai 120volts (variable entre 119;123)  . Il y avait également 120 volts (idem variable 117 123) entre le bornier noir et la barrette terre du tableau. C'est absolument la même chose sur tous les fusibles sur les trois barrettes équipées. 
je vous fais un dessin c'est plus simple. Merci encore de vous intéresser au problème
Messages : Env. 30
De : Ramouzens (32)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 2000 message Loire
Bonjour
Ce que vous avez constaté est très normal . Ne vous affolez pas.
Vous avez travaillé en régime IT c'est à dire neutre non relié à la terre , il en découle que le potentiel de chaque fil issu du groupe avait un potentiel quelconque avec la terre.
Pour faire un essai complet et correct vous auriez dû faire un pont provisoire entre le bornier neutre et le bornier terre . 
Voila  
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 30 message Ramouzens (32)
Merci mille fois de me confirmer ce que j'avais pensé intuitivement. Ca fait du bien d'être aidé.
bonne journée à vous
Messages : Env. 30
De : Ramouzens (32)
Ancienneté : + de 10 ans
En cache depuis le lundi 18 novembre 2024 à 13h13
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir