Retour
Menu utilisateur
Menu

Déclenchement ecs trop souvent ?

Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 88 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 50 message Aube
Bonsoir a tous, donc je suis équipé d'une PAC alfea duo extensa 6kw,

Je ne comprends pas , mon ecs est sur permanent donc ici tout vas bien. 
Le  soucis c'est , admettons je prend ma douche a 22h  la pompe se met en route , et une fois fini ma douche elle termine son cycle jusqu'à a sa température de consigne soit 50 degrés. 

Après je me sert un peu d'eau pour la vaisselle.
Donc encore hier ,a minuit elle s'enclenche alors que la température était encore a 48° avec un différentiel de 7 , normalement elle devrait pas se mettre en route ?

Vous en pensez quoi.
Merci beaucoup.
Messages : Env. 50
Dept : Aube
Ancienneté : + de 4 mois
 
Env. 50 message Aube
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'un chauffe-eau thermodynamique...

Allez dans la section devis chauffe-eau thermodynamique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau.php
 
Membre super utile Env. 6000 message Au Vert (51)
Tu es sur qu elle a pas 55 en mémoire de tempe confort?
Dura lex Sed lex
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 6000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Indre Et Loire
ReBonjour,

J'avais observé cela sur ma PAC (plus ancienne).
Pour qu'elle ne se déclenche que lorsque le différentiel est atteint mais à n'importe quelle heure, j'ai modifié les paramètres comme suit:
- T consigne eco = T consigne confort
- Fonctionnement sur programme horaire
- Supprimer les heures dans programme horaire ECS.
Sans garantie car version PAC différente.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 700 message Pas De Calais
Salut,

Ça me rappelle quelque chose. Il me semble avoir déjà vu une discussion à ce sujet là ? Une histoire de bug ??
PAC Atlantic Alféa Extensa Duo A.I. R32 8kW de décembre 21, mise en service en mai 22.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 50 message Aube
Exocet a écrit:Tu es sur qu elle a pas 55 en mémoire de tempe confort?

Bonjour non . 
Messages : Env. 50
Dept : Aube
Ancienneté : + de 4 mois
 
Env. 50 message Aube
Ytec a écrit:ReBonjour,

J'avais observé cela sur ma PAC (plus ancienne).
Pour qu'elle ne se déclenche que lorsque le différentiel est atteint mais à n'importe quelle heure, j'ai modifié les paramètres comme suit:
- T consigne eco = T consigne confort
- Fonctionnement sur programme horaire
- Supprimer les heures dans programme horaire ECS.
Sans garantie car version PAC différente.

Bonjour merci je vais essayer et je vous tiens au courant.👍
Messages : Env. 50
Dept : Aube
Ancienneté : + de 4 mois
 
Env. 50 message Aube
Palatino a écrit:Salut,

Ça me rappelle quelque chose. Il me semble avoir déjà vu une discussion à ce sujet là ? Une histoire de bug ??

Si bug , il y a quelques choses à faire ? Merci 
Messages : Env. 50
Dept : Aube
Ancienneté : + de 4 mois
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis chauffe-eau thermodynamiqueArtisan
Devis chauffe-eau thermodynamique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
3
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir