Bonjour, je voudrais savoir comment éviter les cycles cours pour éviter une surconsommation.

Donc , maison rt 2012 , deux personnes habitation 1 étage  et 90 M2 .
PAC 6kw avec seulement radiateurs thermostatique.






Messages : Env. 50
Dept : Aube
Ancienneté : moins d'1m
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis pompe à chaleur du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre super utile Env. 6000 message Au Vert (51)
Faut voir ta config, tes paramètres etc... Impossible de répondre.
Dura lex Sed lex
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 6000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Indre Et Loire
Bonjour,
Quels cycles courts ?
Ce n'est pas le temps d'arrêt qui importe, mais le temps de fonctionnement du compresseur.
Quel est le nombre de cycles par heure de fonctionnement du compresseur.
Si le compresseur fonctionne 2 mn et s'arrête 15 mn = 30/h
ou si il fonctionne 30 mn et s'arrête aussi 15 mn ? = 2/h
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 6000 message Au Vert (51)
Non pas 30/h 3/h
C est dur le dimanche matin Ytec ?Biggrin
Dura lex Sed lex
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 6000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Indre Et Loire
Exocet a écrit:Non pas 30/h 3/h
C est dur le dimanche matin Ytec ?Biggrin

Et encore plus dur quand je suis levé, explications:
j'ai bien écris "par heure de fonctionnement du compresseur"
Pendant l'arrêt du compresseur il ne fonctionne pas.
Donc pour des fonctionnements répétitif de 2 mn il aura bien fonctionné 30 x 2 mn=1h de fonctionnement du compresseur et non pas le temps de marche de la PAC. Car pour moi lorsqu'il est à l'arrêt pendant 15 mn, il ne fonctionne pas.
Sans être spécialiste des compresseurs, j'ai lu que le problème des cycles courts est bien le temps de fonctionnement trop court pour lui permettre une bonne lubrification (à confirmer par les spécialistes).
D’ailleurs un avantage des PAC DUO est que le compresseur fonctionne 1 à 2 fois par jour pendant au moins 30 à 45 mn.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 300 message Pas De Calais
Salut, hors sujet, désolé.
Mais un autre avantage des PAC duo, c'est un fonctionnement régulier du compresseur toute l'année et hors période de chauffage. Et pas, ou moins, de surprise quand on remet le chauffage en route !

Et pour revenir au sujet de Sylvie10, il faudrait, en effet, savoir de quels cycles courts on parle ?
La loi d'eau a t-elle été ajustée ? ....
Messages : Env. 300
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 1 an
 
Nouveau membre Env. 50 message Aube
Exocet a écrit:Faut voir ta config, tes paramètres etc... Impossible de répondre.

Bonjour j'ai mis en photo la loi d'eau , vous voulez quoi comme paramètres ? Merci beaucoup.
Messages : Env. 50
Dept : Aube
Ancienneté : moins d'1m
 
Nouveau membre Env. 50 message Aube
Ytec a écrit:Bonjour,
Quels cycles courts ?
Ce n'est pas le temps d'arrêt qui importe, mais le temps de fonctionnement du compresseur.
Quel est le nombre de cycles par heure de fonctionnement du compresseur.
Si le compresseur fonctionne 2 mn et s'arrête 15 mn = 30/h
ou si il fonctionne 30 mn et s'arrête aussi 15 mn ? = 2/h

Le compresseur s'arrête 15mn et se r'enclenche 17 mn après ,tous le temps.
Messages : Env. 50
Dept : Aube
Ancienneté : moins d'1m
 
Membre utile Env. 1000 message Indre Et Loire
Donc fonctionnement compresseur 2 mn puis arrêt 15 mn et ainsi de suite.
En effet 2 mn. de marche c'est court.

Avec ma pac, plus ancienne, j'ai réglé le paramètre "temps de marche mini du compresseur à 15 mn., mais ce paramètre n'est pas accessible sur les PAC plus récente.

J'avais fait un test en fonctionnant qu'avec la sonde d'ambiance (influence de la température ambiante sur 100% donc loi d'eau ignorée) et j'ai constaté que les temps de marche du compresseur était fortement allongés mais la variation de la température ambiante était beaucoup plus importante.

Certains spécialistes conseillent l'ajout d'un ballon tampon, mais la aussi tous ne sont pas d'accord.
En faisant une recherche sur ce forum vous trouverez des cas identiques au votre.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 300 message Pas De Calais
Palatino a écrit:La loi d'eau a t-elle été ajustée ? ....

Je réitère ma question ? Parce que 1 tout pile pour la pente, ça questionne ...
Messages : Env. 300
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 1 an
 
Nouveau membre Env. 50 message Aube
Ytec a écrit:Donc fonctionnement compresseur 2 mn puis arrêt 15 mn et ainsi de suite.
En effet 2 mn. de marche c'est court.

Avec ma pac, plus ancienne, j'ai réglé le paramètre "temps de marche mini du compresseur à 15 mn., mais ce paramètre n'est pas accessible sur les PAC plus récente.

J'avais fait un test en fonctionnant qu'avec la sonde d'ambiance (influence de la température ambiante sur 100% donc loi d'eau ignorée) et j'ai constaté que les temps de marche du compresseur était fortement allongés mais la variation de la température ambiante était beaucoup plus importante.

Certains spécialistes conseillent l'ajout d'un ballon tampon, mais la aussi tous ne sont pas d'accord.
En faisant une recherche sur ce forum vous trouverez des cas identiques au votre.

Bonjour mon compresseur est déjà réglé sur 15 mn ? Et pas de ballon tampon .
Messages : Env. 50
Dept : Aube
Ancienneté : moins d'1m
 
Nouveau membre Env. 50 message Aube
Palatino a écrit:
Palatino a écrit:La loi d'eau a t-elle été ajustée ? ....

Je réitère ma question ? Parce que 1 tout pile pour la pente, ça questionne ...

C'est le technicien qui a réglé comme ceci , et en augmentant la pente le cycle se rallongera? Admettons 1.2 ou max 1.5?
Merci 
Messages : Env. 50
Dept : Aube
Ancienneté : moins d'1m
 
Membre utile Env. 1000 message Indre Et Loire
Sylvie10 a écrit:
Ytec a écrit:Avec ma pac, plus ancienne, j'ai réglé le paramètre "temps de marche mini du compresseur à 15 mn., mais ce paramètre n'est pas accessible sur les PAC plus récente.

Bonjour mon compresseur est déjà réglé sur 15 mn ? Et pas de ballon tampon .

Vous n'avez pas le réglage du temps de marche mini du compresseur.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 10 ans
 
Nouveau membre Env. 50 message Aube
Ytec a écrit:
Sylvie10 a écrit:
Ytec a écrit:Avec ma pac, plus ancienne, j'ai réglé le paramètre "temps de marche mini du compresseur à 15 mn., mais ce paramètre n'est pas accessible sur les PAC plus récente.

Bonjour mon compresseur est déjà réglé sur 15 mn ? Et pas de ballon tampon .

Vous n'avez pas le réglage du temps de marche mini du compresseur.

Je crois pas je n'est que cela ? Voir photo

Messages : Env. 50
Dept : Aube
Ancienneté : moins d'1m
 
Env. 300 message Pas De Calais
Sylvie10 a écrit:C'est le technicien qui a réglé comme ceci , et en augmentant la pente le cycle se rallongera? Admettons 1.2 ou max 1.5?
Merci 


C'est bien ce que je pensais. La régulation en température se fait principalement par les robinets thermostatiques sur les radiateurs. 
Il faut commencer par caractériser la loi d'eau. C'est à dire la température minimale de l'eau circuit de chauffage qui permet d'atteindre la consigne minimale, souvent le séjour vers 20°. Puis régler les thermostats quand vous voulez une température plus basse dans certaines pièces.
Ça permet de garantir un débit maximal pour un fonctionnement correct de la PAC.

Non, je pense que dans votre cas, la pente est un peu trop forte.
La PAC chauffe l'eau à une température plus haute que nécessaire, et s'arrête rapidement car la température de départ est atteinte.

Ça va être un travail long mais nécessaire, et encore plus sur circuit radiateurs.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a 19 jours.
Messages : Env. 300
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 1 an
 
Nouveau membre Env. 50 message Aube
Palatino a écrit:
Sylvie10 a écrit:C'est le technicien qui a réglé comme ceci , et en augmentant la pente le cycle se rallongera? Admettons 1.2 ou max 1.5?
Merci 


C'est bien ce que je pensais. La régulation en température se fait principalement par les robinets thermostatiques sur les radiateurs. 
Il faut commencer par caractériser la loi d'eau. C'est à dire la température minimale de l'eau circuit de chauffage qui permet d'atteindre la consigne maximale, souvent le séjour vers 20°. Puis régler les thermostats quand vous voulez une température plus basse dans certaines pièces.
Ça permet de garantir un débit maximal pour un fonctionnement correct de la PAC.

Non, je pense que dans votre cas, la pente est un peu trop forte.
La PAC chauffe l'eau à une température plus haute que nécessaire, et s'arrête rapidement car la température de départ est atteinte.

Ça va être un travail long mais nécessaire, et encore plus sur circuit radiateurs.

Bonjour merci mon séjour est réglé sur 19 degré elle atteint bien la consigne demander mais elle met beaucoup de temps a atteindre...du coup j'ai juste a baissé la pente ? 

Et je me demande si je surconsomme pas ?


Messages : Env. 50
Dept : Aube
Ancienneté : moins d'1m
 
Membre super utile Env. 6000 message Au Vert (51)
Vous partez de combien pour galérer a atteindre 19?!
Dura lex Sed lex
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 6000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 300 message Pas De Calais
Sylvie10 a écrit:Et je me demande si je surconsomme pas ?


Je ne pense pas, car dans mon cas, maison de 200 m2 de 2022 avec loi d'eau ajustée et consigne à 20,5° constant car plancher chauffant : 




Êtes vous sûre que le compresseur ne fonctionne que 2 min pour une pause de 15 min ??
Messages : Env. 300
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 1 an
 
Nouveau membre Env. 50 message Aube
Exocet a écrit:Vous partez de combien pour galérer a atteindre 19?!

De 18 le matin , admettons qu'elle se mette en route a 7 h a partir de 18 elle atteindra les 19 vers 10 h.
Messages : Env. 50
Dept : Aube
Ancienneté : moins d'1m
 
Nouveau membre Env. 50 message Aube
Palatino a écrit:
Sylvie10 a écrit:Et je me demande si je surconsomme pas ?


Je ne pense pas, car dans mon cas, maison de 200 m2 de 2022 avec loi d'eau ajustée et consigne à 20,5° constant car plancher chauffant : 




Êtes vous sûre que le compresseur ne fonctionne que 2 min pour une pause de 15 min ??

Je ne c'est pas mais quand l'unité extérieure ce met en route cela dure 15 mn et reprend au de 15 mn .

Donc pour vous pas de surconsommation pour juste 19 degrés ? Et maison de 90 M2 .car vous avez le double en surface et vous consommez peu et a 20,5 , je dois avoir un mauvais réglages ? Ou manque de fluide ?
Messages : Env. 50
Dept : Aube
Ancienneté : moins d'1m
 
Env. 300 message Pas De Calais
Donc 15 min ON et 15 min OFF, soit 2 cycles ON/OFF par heure. Vous trouvez ça court ??
Messages : Env. 300
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 1 an
 
Nouveau membre Env. 50 message Aube
Palatino a écrit:Donc 15 min ON et 15 min OFF, soit 2 cycles ON/OFF par heure. Vous trouvez ça court ??

Je pensais que c'était cour ,car sur post plus haut on dit que cela fait 2 mn , désolé.

Et pour consommation ,vous dites que ça va même pour du 19 degrés seulement, ou pince meilleure réglages est possible.
Merci 
Messages : Env. 50
Dept : Aube
Ancienneté : moins d'1m
 
Env. 300 message Pas De Calais
La PAC et les radiateurs ont été installés même temps ? Ou il s'agit d'une revonation ?
Messages : Env. 300
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 1 an
 
Nouveau membre Env. 50 message Aube
Palatino a écrit:La PAC et les radiateurs ont été installés même temps ? Ou il s'agit d'une revonation ?

En même temps 
Messages : Env. 50
Dept : Aube
Ancienneté : moins d'1m
 
Nouveau membre Env. 50 message Aube
Sylvie10 a écrit:
Palatino a écrit:La PAC et les radiateurs ont été installés même temps ? Ou il s'agit d'une revonation ?

En même temps 

Du coup quelle sont les bons réglages, après je comprends que chaque maison est différente, mais la moyenne si possible bien sûr.merci
Messages : Env. 50
Dept : Aube
Ancienneté : moins d'1m
 
Env. 300 message Pas De Calais
La consommation en ECS est correcte également, 1 kWh par jour, comme pour moi. Je suis à environ 40 kWh par mois avec une consigne confort à 50°. Pour moi, y a rien qui cloche avec les infos données
Messages : Env. 300
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 1 an
 
Nouveau membre Env. 50 message Aube
O
Palatino a écrit:La consommation en ECS est correcte également, 1 kWh par jour, comme pour moi. Je suis à environ 40 kWh par mois avec une consigne confort à 50°. Pour moi, y a rien qui cloche avec les infos données

Ok merci, beaucoup même en chauffage a 19 degrés salon , cohérent ? Le fait d'avoir changer la durée mini compresseur de 9 a 15 ne change pas la consommation ?
Merci.
Messages : Env. 50
Dept : Aube
Ancienneté : moins d'1m
En cache depuis le vendredi 06 décembre 2024 à 12h46
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos aérothermie
Photos aérothermie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir