Pompe a chaleur a du mal a chauffer

Ce sujet comporte 62 messages et a été affiché 211 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
5
abonnés
surveillent ce sujet
 
Nouveau membre Env. 50 message Aube
Bonjour, je reviens vers vous car en mettant 19 degrés j'avais froid beaucoup d'inconfort,du coup je décide de mettre a 
20 degrés car froid et les radiateurs reste froid ? On dirait qu'ils démarre seulement quand l'unité extérieure se lance , donc tout les 15 mn... Sinon ça chauffe pas? Et encore les radiateurs mettent beaucoup de temps a chauffé et s'arrête ?
Merci de votre aide 
Messages : Env. 50
Dept : Aube
Ancienneté : moins de 7j
 
Env. 300 message Seine Maritime
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez dans la section devis pompe à chaleur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
Bonjour,
probablement un problème de réglage, à priori vous dites que le compresseur tourne tous les quart d'heure mais combien de temps ?
Il va falloir en dire un peu plus :
Quelle marque et modèle de PAC ?
Quelle puissance ?
Combien de radiateurs ?
Est-ce une loi d'eau ou un point de consigne fixe ?
Avez vous un thermostat intérieur couplé à la PAC ? à priori oui mais quel modèle ?
Avez vous le manuel de la PAC? L'avez vous lu ?
Est-ce que l'entretien de votre PAC est faite ? Depuis combien de temps est-elle installée ? Est-ce la première année que vous constatez ce phénomène ?
Etc....


Selon vos réponses on verra et il y aura d'autres questions .
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 11 ans
 
Nouveau membre Env. 50 message Aube
sitro a écrit:Bonjour,
probablement un problème de réglage, à priori vous dites que le compresseur tourne tous les quart d'heure mais combien de temps ?
Il va falloir en dire un peu plus :
Quelle marque et modèle de PAC ?
Quelle puissance ?
Combien de radiateurs ?
Est-ce une loi d'eau ou un point de consigne fixe ?
Avez vous un thermostat intérieur couplé à la PAC ? à priori oui mais quel modèle ?
Avez vous le manuel de la PAC? L'avez vous lu ?
Est-ce que l'entretien de votre PAC est faite ? Depuis combien de temps est-elle installée ? Est-ce la première année que vous constatez ce phénomène ?
Etc....


Selon vos réponses on verra et il y aura d'autres questions .

Bonjour le compresseur tourne 15 mn , modèle PAC Atlantic alfea duo extensa 6kw.
6 radiateurs dont 2 dans les chambres mais pas allumé car il fait bon.
Et deux sèches serviettes.
Loi d'eau ,oui thermostat d'ambiance couple modèle navilink a59b.
Oui je l'ai lu mais bon pour le reste ça va mais loi d'eau un peu perdu .
L'entretien a été fait l'année dernière .
Elle a été installée en 2020 . Fluide r410 a
Je suis la depuis deux ans ,et l'année dernière déjà ça a commencé mais a comme il fait froid je trouve que cela a empiré.
Maison rt 2012 85 M2 avec hauteur sous plafond plus de 3 mètres car mezzanine.

 
Messages : Env. 50
Dept : Aube
Ancienneté : moins de 7j
 
Nouveau membre Env. 50 message Aube
Et aussi est ce que d'avoir réglé la durée mini d'arrêt du compresseur de 8 mn a 15 mn joue ?
Messages : Env. 50
Dept : Aube
Ancienneté : moins de 7j
 
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
Je ne comprends pas, vous dites il fait bon et que ca ne chauffe pas. Mais si il fait bon ça n'a pas besoin de chauffer.
Donc c'est quoi (ou où est )le problème , vous dites cela a empiré ? Qu'est ce qui a empiré , la méteo ?
D'habitude les gens se plaignent d'une trop grosse consommation électrique par rapport à ce que on leur a vendu. mais là ??
Sinon pour le réglage de la loi d'eau sur ces Atlantic, je ne connais pas personnellement, je ne pourrais vous dire où ça se situe dans les menus de la PAC.
Peut-être d'autres intervenants pourront vous éclairer.
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 11 ans
 
Nouveau membre Env. 50 message Aube
sitro a écrit:Je ne comprends pas, vous dites il fait bon et que ca ne chauffe pas. Mais si il fait bon ça n'a pas besoin de chauffer.
Donc c'est quoi (ou  où est )le problème , vous dites cela a empiré ? Qu'est ce qui a empiré , la méteo ?
D'habitude les gens se plaignent d'une trop grosse consommation électrique par rapport à ce que on leur a vendu. mais là ??
Sinon pour le réglage de la loi d'eau sur ces Atlantic, je ne connais pas personnellement, je ne pourrais vous dire où ça se situe dans les menus de la PAC.
Peut-être d'autres intervenants pourront vous éclairer.

Oui je parlais des chambres, car les radiateurs ne sont pas allumé car il fait déjà bon dans ses pièces, désolé je me suis mal exprimé.
Messages : Env. 50
Dept : Aube
Ancienneté : moins de 7j
 
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
Ah uniquement dans les chambres, donc en fait salon cuisine avec un plafond avec plus de 3 m il y fait froid.
Alors question est-ce que la température de consigne du thermostat est atteinte ? à vérifier avec des thermomètres dans la pièce.
Si la température n'est pas atteinte il faut ajuster la loi d'eau.
Si la température est atteinte, il faut monter la consigne sur le thermostat.

Je ne savais pas que l'on pouvait régler le temps d'interruption du compresseur sur ces bécanes - moi je n'ai pas ça sur la mienne . Je me demande quel intérêt cela peut-il avoir de le passer de 8 à 15 minutes ? cela veut dire que ça ne réchauffe l'eau de départ vers les radiateurs que plus tardivement, c'est contre productif avec la consigne du thermostat et la loi d'eau. Le circulateur s'actionne mais avec de l'eau éventuellement pas assez chaude. N'y aurait-il pas un mode "Auto" pour cette interruption ?
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 11 ans
 
Nouveau membre Env. 50 message Aube
sitro a écrit:Ah uniquement dans les chambres, donc en fait salon cuisine avec un plafond avec plus de 3 m il y fait froid.
Alors question est-ce que la température de consigne du thermostat est atteinte ? à vérifier avec des thermomètres dans la pièce.
Si la température n'est pas atteinte il faut ajuster la loi d'eau.
Si la température est atteinte, il faut monter la consigne sur le thermostat.

Je ne savais pas que l'on pouvait régler le temps d'interruption du compresseur sur ces bécanes - moi je n'ai pas ça sur la mienne . Je me demande quel intérêt cela peut-il avoir de le passer de 8 à 15 minutes ? cela veut dire que ça ne réchauffe l'eau de départ vers les radiateurs que plus tardivement, c'est contre productif avec la consigne du thermostat et la loi d'eau. Le circulateur s'actionne mais avec de l'eau éventuellement pas assez chaude. N'y aurait-il pas un mode "Auto" pour cette interruption ?

Non elle n'atteint pas la consigne elle reste en dessous 19.6 19.7 , et la elle a mis 2 heures pour prendre  0,5 degrés . pourtant dehors+12.
Oui c'est bizarre je comprends pas l'eau s'arrête de chauffer dans les radiateurs tout les 15 mn ? 
Avant c'était sur 8 mn mais technicien Atlantic passe au mois de septembre a mis 15 ? Et post circulation sur 10 s .
Messages : Env. 50
Dept : Aube
Ancienneté : moins de 7j
 
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
Ca me semble très curieux ce réglage de 15 minutes
Peut-être d'autres savent commeYtecqui a aussi la même marque de PAC.
Attendons de voir si il a un avis.
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 11 ans
 
Nouveau membre Env. 50 message Aube
sitro a écrit:Ca me semble très curieux ce réglage de 15 minutes
Peut-être d'autres savent commeYtecqui a aussi la même marque de PAC.
Attendons de voir si il a un avis.

Oui je ne comprends pas le fonctionnement, mais ça doit être contre productif de repartir a cause fois tous les 15mn? 
Messages : Env. 50
Dept : Aube
Ancienneté : moins de 7j
 
Membre utile Env. 1000 message Indre Et Loire
Bonjour,
sitro a écrit:Ca me semble très curieux ce réglage de 15 minutes
Peut-être d'autres savent commeYtecqui a aussi la même marque de PAC.
Attendons de voir si il a un avis.

C'est le temps minimum d'arrêt du compresseur.

Il a été augmenté certainement pour tenter d'allonger les cycles de fonctionnement du compresseur, mais le plus important est le temps minimum de fonctionnement de ce compresseur,  sur les PAC Atlantic alfea duo extensa récente (ce doit être un modèle AI ?) ce paramètre n'est pas accessible.

Avoir 19,7° pour une consigne d'ambiance de 20° avec une mezzanine de plus de 3 m. ne me semble pas rédhibitoire. , et dans ce cas le compresseur ne va pas fonctionner en permanence même en modulant sa puissance (modulation de 16% à 100%) car la différence entre la consigne et la T ambiante est faible.

Quelle est la valeur de "Influence de température ambiante ?

Je n'ai pas d'expérience avec des radiateurs, mais sans doute agir sur la loi d'eau, j'ai lu sur un autre fil que la pente est 1 et décalage 0.

S'il la T ext est de 12° cela correspond à une consigne de départ d'environ 32° peut être un peu faible pour des radiateurs (basse température ?).
Faire un test sur quelques jours avec une pente de 1,25 et décalage 0. et si cela convient mieux il faudra adapter quand la T ext sera beaucoup plus froide.
Picto recompense Membre utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 1000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 10 ans
 
Nouveau membre Env. 50 message Aube
Ytec a écrit:Bonjour,
sitro a écrit:Ca me semble très curieux ce réglage de 15 minutes
Peut-être d'autres savent commeYtecqui a aussi la même marque de PAC.
Attendons de voir si il a un avis.

C'est le temps minimum d'arrêt du compresseur.

Il a été augmenté certainement pour tenter d'allonger les cycles de fonctionnement du compresseur, mais le plus important est le temps minimum de fonctionnement de ce compresseur,  sur les PAC Atlantic alfea duo extensa récente (ce doit être un modèle AI ?) ce paramètre n'est pas accessible.

Avoir 19,7° pour une consigne d'ambiance de 20° avec une mezzanine de plus de 3 m. ne me semble pas rédhibitoire. , et dans ce cas le compresseur ne va pas fonctionner en permanence même en modulant sa puissance (modulation de 16% à 100%) car la différence entre la consigne et la T ambiante est faible.

Quelle est la valeur de "Influence de température ambiante ?

Je n'ai pas d'expérience avec des radiateurs, mais sans doute agir sur la loi d'eau, j'ai lu sur un autre fil que la pente est 1 et décalage 0.

S'il la T ext est de 12° cela correspond à une consigne de départ d'environ 32° peut être un peu faible pour des radiateurs (basse température ?).
Faire un test sur quelques jours avec une pente de 1,25 et décalage 0. et si cela convient mieux il faudra adapter quand la T ext sera beaucoup plus froide.

Bonjour merci pour toutes ses explications. Oui c'est une AI , mais comment savoir la durée de fonctionnement ?
Oui je vois sa modulation quand je vais dans paramètres expert, et il faudra que je regarde jusqu'où il monte quand la température est proche de la consigne, car il monte a ce que j'ai vu a au moins 50 % par moment e peut être plus .

Messages : Env. 50
Dept : Aube
Ancienneté : moins de 7j
 
Membre utile Env. 1000 message Indre Et Loire
Tant que l'indication de la modulation du compresseur est différent de 0 le compresseur est en marche, tant que l'indication de la modulation est à 0 il est arrêt.Mais le circulateur fonctionne toujours jusqu'à ce que la température ambiante soit dépassée de 0,5° de la consigne de la sonde d'ambiance
Comme dit précédemment faite un test sur quelques jours avec une pente de 1,25 et décalage 0
Picto recompense Membre utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 1000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 10 ans
 
Nouveau membre Env. 50 message Aube
Ytec a écrit:Tant que l'indication de la modulation du compresseur est différent de 0 le compresseur est en marche, tant que l'indication de la modulation est à 0 il est arrêt.Mais le circulateur fonctionne toujours jusqu'à ce que la température ambiante soit dépassée de 0,5° de la consigne de la sonde d'ambiance
Comme dit précédemment faite un test sur quelques jours avec une pente de 1,25 et décalage 0

Oui merci mon compresseur doit donc bien fonctionner 15 mn je pense ça fait beaucoup mais je vais regarder .
Et je vais essayer les réglages et je vous dirais.
Messages : Env. 50
Dept : Aube
Ancienneté : moins de 7j
 
Membre utile Env. 1000 message Indre Et Loire
Pourquoi ça fait beaucoup ?
Picto recompense Membre utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 1000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 10 ans
 
Nouveau membre Env. 50 message Aube
Ytec a écrit:Pourquoi ça fait beaucoup ?

Je parlais de la  modulation du compresseur.
Et ce que je comprends pas c'est que même si température de consigne n'est pas atteint les radiateurs deviennent froid et au bout de 15 mn il recommence a chauffé ? C'est contre productif je trouve.
Messages : Env. 50
Dept : Aube
Ancienneté : moins de 7j
 
Env. 300 message Seine Maritime
Je pense qu'avec votre loi d'eau, la PAC atteint très facilement la consigne de température d'eau, et même tellement facilement qu'elle la dépasse même en étant à sa régulation mini
Du coup elle se coupe, mais comme vous avez des temps d'arrêt importants avant redémarrage du compresseur, vous n'arrivez pas à chauffer la maison.
Perso je rediminuerais le temps d'arrêt à 8 min et je remonterais la loi d'eau.
Messages : Env. 300
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 1 an
 
Nouveau membre Env. 50 message Aube
motus306 a écrit:Je pense qu'avec votre loi d'eau, la PAC atteint très facilement la consigne de température d'eau, et même tellement facilement qu'elle la dépasse même en étant à sa régulation mini
Du coup elle se coupe, mais comme vous avez des temps d'arrêt importants avant redémarrage du compresseur, vous n'arrivez pas à chauffer la maison.
Perso je rediminuerais le temps d'arrêt à 8 min et je remonterais la loi d'eau.

Ok merci et la d'eau a 1.3  a 1,5 ?
Par contre aujourd'hui température 0 degrés , et chose étrange ce coup ci c'est l'inverse température de consigne 19.5 degrés l'unité extérieure ne s'arrête plus du tout ? Et générateur non plus ,les radiateurs sont bouillant la consigne est dépassée puisque j'ai 19.8 et pourtant les radiateurs toujours très chaud , et drôle de bruit dans la PAC . Une idée merci 
Car ma consommation est pratiquement identique a une journée de chauffage par rapport à hier  ,même si il faisait que 11 hier grosse différence.

https://youtu.be/-hycdkcoEn8?feature=shared

Messages : Env. 50
Dept : Aube
Ancienneté : moins de 7j
 
Env. 300 message Seine Maritime
Justement, ça colle avec ce que j'ai expliqué.
Aujourd'hui il fait froid, donc loi d'eau obligé, la consigne de température d'eau est plus élevée, et comme il fait froid la PAC perd en performance, donc elle n'est plus surdimensionnée par rapport aux températures douce et donc arrive à réguler sa température d'eau sans coupure du compresseur.
Et comme il n'y a pas de coupure compresseur il n'y a pas les 15 minutes où la PAC est arrêtée.
Messages : Env. 300
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 300 message Seine Maritime
Il faudrait modifier la pente de votre loi d'eau pour avoir une température d'eau plus élevée quand il fait doux, et diminuer le temps d'arrêt compresseur.
Messages : Env. 300
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 1 an
 
Nouveau membre Env. 50 message Aube
motus306 a écrit:Justement, ça colle avec ce que j'ai expliqué.
Aujourd'hui il fait froid, donc loi d'eau obligé, la consigne de température d'eau est plus élevée, et comme il fait froid la PAC perd en performance, donc elle n'est plus surdimensionnée par rapport aux températures douce et donc arrive à réguler sa température d'eau sans coupure du compresseur.
Et comme il n'y a pas de coupure compresseur il n'y a pas les 15 minutes où la PAC est arrêtée.

Ok merci et du coup que puis-je faire ? Est ce que baisser les thermostat peuvent changer quelques choses ? Ou bien baisser température de consigne, ou bien comme vous dîtes réglage loi d'eau 
Messages : Env. 50
Dept : Aube
Ancienneté : moins de 7j
 
Membre super utile Env. 6000 message Conflans En Jarnisy (54)
Bonjour
La principale question est : quelles sont les puissances des radiateurs ?

Je suppose qu'ils n'étaient pas prévus pour une PAC, de fait il serait bon de les doubler ou même, tripler comme j'avais fait avec ma PAC et radiateurs prévus pour fioul.

Les radiateurs, garantie 10 ans, ont été acheté chez BricoDépot pour une somme dérisoire par rapport aux mêmes acheté chez Mequisa garantie 5 ans.

Ca m'a permis de chuter la (courbe) pente de chauffe de 1.2 à 0.9 et donc d'économiser le groupe et de l'argent.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 6000
De : Conflans En Jarnisy (54)
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
motus306 a écrit:Justement, ça colle avec ce que j'ai expliqué.
Aujourd'hui il fait froid, donc loi d'eau obligé, la consigne de température d'eau est plus élevée, et comme il fait froid la PAC perd en performance, donc elle n'est plus surdimensionnée par rapport aux températures douce et donc arrive à réguler sa température d'eau sans coupure du compresseur.
Et comme il n'y a pas de coupure compresseur il n'y a pas les 15 minutes où la PAC est arrêtée.

Votre explication me semble cohérente.
Mais je pense que dans cette situation il suffirait en paramétrage de remettre l'arrêt du compresseur à 8 minutes sans changer la loi d'eau, voire même si c'est possible de mettre le temps d'arrêt en automatique géré par la PAC. J'imagine que la PAC est de type Inverter. Qu'en pensez vous ?
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 11 ans
 
Nouveau membre Env. 50 message Aube
w36xb2w a écrit:Bonjour
La principale question est : quelles sont les puissances des radiateurs ?

Je suppose qu'ils n'étaient pas prévus pour une PAC, de fait il serait bon de les doubler ou même, tripler comme j'avais fait avec ma PAC et radiateurs prévus pour fioul.

Les radiateurs, garantie 10 ans, ont été acheté chez BricoDépot pour une somme dérisoire par rapport aux mêmes acheté chez Mequisa garantie 5 ans.

Ca m'a permis de chuter la (courbe) pente de chauffe de 1.2 à 0.9 et donc d'économiser le groupe et de l'argent.

Les radiateurs ont été mis en même temps que la PAC.
Messages : Env. 50
Dept : Aube
Ancienneté : moins de 7j
 
Env. 300 message Seine Maritime
Il y a sûrement des hystérésis pour la consigne de température, ce qui veut dire que la PAC ne va pas s'arrêter à 19.5 degrés précisément, vous êtes en loi d'eau et non en loi d'air, ce n'est pas une chaudière à gaz en on/off.
Ne toucher à rien pour voir jusqu'à où elle va avant de s'arrêter.
Messages : Env. 300
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 1 an
 
Nouveau membre Env. 50 message Aube
motus306 a écrit:Il y a sûrement des hystérésis pour la consigne de température, ce qui veut dire que la PAC ne va pas s'arrêter à 19.5 degrés précisément, vous êtes en loi d'eau et non en loi d'air, ce n'est pas une chaudière à gaz en on/off.
Ne toucher à rien pour voir jusqu'à où elle va avant de s'arrêter.

Elle va s'arrêter a 20 degrés , car toujours 0.5 au dessus de la consigne,mais ce qui me préoccupe c'est la consommation car a tourné plein pot comme ça .
Messages : Env. 50
Dept : Aube
Ancienneté : moins de 7j
 
Membre super utile Env. 6000 message Au Vert (51)
M ouais... Moi ce que je remarque est que Sylvie part ds tous les sens et c est assez difficile à cerner. Ça psychotte. 
Ss parler de ses plaintes ou la température ambiante est de plus ou moins 0,5 degrés de la consigne.
Impossible d avoir un peu d objectivité. On sent la panique. Ça multiplie les posts et doublons et quasi une nouvelle problématique ou faits nouveaux a chaque intervention.
Dura lex Sed lex
Edité 1 fois, la dernière fois il y a 2 jours.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 6000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 300 message Seine Maritime
sitro a écrit:
motus306 a écrit:Justement, ça colle avec ce que j'ai expliqué.
Aujourd'hui il fait froid, donc loi d'eau obligé, la consigne de température d'eau est plus élevée, et comme il fait froid la PAC perd en performance, donc elle n'est plus surdimensionnée par rapport aux températures douce et donc arrive à réguler sa température d'eau sans coupure du compresseur.
Et comme il n'y a pas de coupure compresseur il n'y a pas les 15 minutes où la PAC est arrêtée.

Votre explication me semble cohérente.
Mais je pense que dans cette situation il suffirait en paramétrage de remettre l'arrêt du compresseur à 8 minutes sans changer la loi d'eau, voire même si c'est possible de mettre le temps d'arrêt en automatique géré par la PAC. J'imagine que la PAC est de type Inverter. Qu'en pensez vous ?

Effectivement il est possible que simplement remettre le paramètre à 8 minutes suffise, mais si la loi d'eau est trop basse quand il fait doux, c'est un coup à avoir des cycles court dû à une machine trop puissante.
Augmentez la consigne de température d'eau peut permettre de limiter les cycles courts.
Mais c'est une question de compromis en effet et chaque installation est différente.
Il.faut y aller à taton.
Messages : Env. 300
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 300 message Seine Maritime
Exocet a écrit:M ouais... Moi ce que je remarque est que Sylvie part ds tous les sens et c est assez difficile à cerner. Ça psychotter.
Ss parler de ses plaintes ou la température ambiante est de plus ou moins 0,5 degrés de la consigne.
Impossible d avoir un peu d objectivité. On sent la panique.

Je suis d'accord également.
Même si je pense que la pente de la loi d'eau est mal réglée.
Vu ce qui est expliqué il faudrait diminuer un peu la consigne d'eau par temps froid et augmenter un peu par temps doux.

Mais je suis d'accord avec vous, il n'y a rien de grave dans les explications données.
Messages : Env. 300
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 1 an
 
Nouveau membre Env. 50 message Aube
motus306 a écrit:
Exocet a écrit:M ouais... Moi ce que je remarque est que Sylvie part ds tous les sens et c est assez difficile à cerner. Ça psychotter.
Ss parler de ses plaintes ou la température ambiante est de plus ou moins 0,5 degrés de la consigne.
Impossible d avoir un peu d objectivité. On sent la panique.

Je suis d'accord également.
Même si je pense que la pente de la loi d'eau est mal réglée.
Vu ce qui est expliqué il faudrait diminuer un peu la consigne d'eau par temps froid et augmenter un peu par temps doux.

Mais je suis d'accord avec vous, il n'y a rien de grave dans les explications données.

La pente de la loi d'eau est a 1 , vous préconise quoi? Merci 
Messages : Env. 50
Dept : Aube
Ancienneté : moins de 7j
 
Membre super utile Env. 6000 message Conflans En Jarnisy (54)
Sylvie10 a écrit:
w36xb2w a écrit:Bonjour
La principale question est : quelles sont les puissances des radiateurs ?

Je suppose qu'ils n'étaient pas prévus pour une PAC, de fait il serait bon de les doubler ou même, tripler comme j'avais fait avec ma PAC et radiateurs prévus pour fioul.

Les radiateurs, garantie 10 ans, ont été acheté chez BricoDépot pour une somme dérisoire par rapport aux mêmes acheté chez Mequisa garantie 5 ans.

Ca m'a permis de chuter la (courbe) pente de chauffe de 1.2 à 0.9 et donc d'économiser le groupe et de l'argent.

Les radiateurs ont été mis en même temps que la PAC.

Bonjour
Y a t'il eut un calcul des déperditions surtout avec un plafond très haut ?
Y a t'il eut un calcul des puissances des radiateurs ?
Dis-nous en plus sur tes radiateurs.

Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 6000
De : Conflans En Jarnisy (54)
Ancienneté : + de 6 ans
 
Nouveau membre Env. 50 message Aube
w36xb2w a écrit:
Sylvie10 a écrit:
w36xb2w a écrit:Bonjour
La principale question est : quelles sont les puissances des radiateurs ?

Je suppose qu'ils n'étaient pas prévus pour une PAC, de fait il serait bon de les doubler ou même, tripler comme j'avais fait avec ma PAC et radiateurs prévus pour fioul.

Les radiateurs, garantie 10 ans, ont été acheté chez BricoDépot pour une somme dérisoire par rapport aux mêmes acheté chez Mequisa garantie 5 ans.

Ca m'a permis de chuter la (courbe) pente de chauffe de 1.2 à 0.9 et donc d'économiser le groupe et de l'argent.

Les radiateurs ont été mis en même temps que la PAC.

Bonjour
Y a t'il eut un calcul des déperditions surtout avec un plafond très haut ?
Y a t'il eut un calcul des puissances des radiateurs ?
Dis-nous en plus sur tes radiateurs.


Je ne c'est pas du tout , je suis locataire, radiateurs thermostatique mais je vais regarder dans le DPE peut être indiqué 
Messages : Env. 50
Dept : Aube
Ancienneté : moins de 7j
 
Membre super utile Env. 6000 message Conflans En Jarnisy (54)
Bonjour
As-tu des thermostatiques sur tous et 1 seul sans et ouvert à fond ?
Tu as écrit 85m2 dont mezzanine !!!

Exemple de ce que je comprends à confirmer ou modifier

Environ 45 m2 avec plafond à 6m surement chauffés par 2 radiateurs.
40 m2 avec plafond de 2.5m chauffés par 2 radiateurs
40 m2 non chauffés , car c'est la chaleur du bas qui monte et détruit la performance des 4 malheureux radiateurs

Soit un volume à chauffer de 85*6 =510 m3

Un point aussi à vérifier sur ta photo ta PAC a des résistances de compléments désactivées je me demande pourquoi ?
Une température de départ à 48° le retour doit être bien bas.

https://www.finimetal.fr/fr-fr/outils-et-services/calculateu[...]issance?heatoutput=4050

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2[...]amp;wdOrigin=BROWSELINK
Edité 1 fois, la dernière fois il y a 2 jours.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 6000
De : Conflans En Jarnisy (54)
Ancienneté : + de 6 ans
 
Nouveau membre Env. 50 message Aube
w36xb2w a écrit:Bonjour
As-tu des thermostatiques sur tous et 1 seul sans et ouvert à fond ?
Tu as écrit 85m2 dont mezzanine !!!

Exemple de ce que je comprends à confirmer ou modifier

Environ 45 m2 avec plafond à 6m surement chauffés par 2 radiateurs.
40 m2 avec plafond de 2.5m chauffés par 2 radiateurs
40 m2 non chauffés , car c'est la chaleur du bas qui monte et détruit la performance des 4 malheureux radiateurs

Soit un volume à chauffer de 85*6 =510 m3

Un point aussi à vérifier sur ta photo ta PAC a des résistances de compléments désactivées je me demande pourquoi ?
Une température de départ à 48° le retour doit être bien bas.

Oui sur 5 et un seul sans ,et 4 ouvert a fond a part les deux dans les chambres  éteint .
Oui c'est a peu près ça  salon sur cuisine ouverte e 3 radiateurs au RDC car couloir un radiateur qui se situe à côté escalier donc avec la chaleur qui monte a l'étage du coup. Et 1 seul et petit a l'étage .
Plus de sèche serviette un dans chaque salle de bain.
Pour les résistances je ne c'est pas , et départ 48degres trop bas ? Il faudrait combien ? Merci 
Messages : Env. 50
Dept : Aube
Ancienneté : moins de 7j
 
Membre super utile Env. 6000 message Au Vert (51)
Locataire?? Adressez vous à votre bailleur.
Dura lex Sed lex
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 6000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre super utile Env. 6000 message Conflans En Jarnisy (54)
Bonjour
Donnes donc tes dimensions de radiateurs, je suis persuadé que ce sont eux qui sont sous dimensionnés comme l'étaient 2 des miens.
Exemple de puissance avec 48° d'entrée radiateurs et 20° d'ambiance.

Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 6000
De : Conflans En Jarnisy (54)
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Indre Et Loire
48° pour T ext -10
Picto recompense Membre utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 1000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 6000 message Conflans En Jarnisy (54)
Ytec a écrit:48° pour T ext -10

Bonjour
Que veux-tu dire ?
C'est ce qu'il a sur son module voir photo.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 6000
De : Conflans En Jarnisy (54)
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 300 message Seine Maritime
Je ne vois pas pourquoi vous dites qu'il y a un problème de radiateur.
Il fait froid, les radiateurs sont chauds, la température monte dans la maison, bref rien de choquant.

Après oui plus les radiateurs sont gros mieux c'est quand on est en PAC pour la consommation, mais en attendant elle arrivait à chauffer sa maison aujourd'hui donc pourquoi dire que les radiateurs ne vont pas?
Messages : Env. 300
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 1 an
 
Nouveau membre Env. 50 message Aube
Exocet a écrit:Locataire??  Adressez vous à votre bailleur.

C'est fait a chaque fois ils envoient engie et ne font rien ils trouvent pas .
Messages : Env. 50
Dept : Aube
Ancienneté : moins de 7j
 
Membre super utile Env. 6000 message Conflans En Jarnisy (54)
motus306 a écrit:Je ne vois pas pourquoi vous dites qu'il y a un problème de radiateur.
Il fait froid, les radiateurs sont chauds, la température monte dans la maison, bref rien de choquant.

Après oui plus les radiateurs sont gros mieux c'est quand on est en PAC pour la consommation, mais en attendant elle arrivait à chauffer sa maison aujourd'hui donc pourquoi dire que les radiateurs ne vont pas?

Bien sur les radiateurs chauffent.
A quelle température ? 

Si engie et autres consorts ne trouvent rien c'est qu'ils sont incompétents ou s'en fiche.

Les miens chauffaient très bien avant que je ne supprime des cloisons et là, catastrophe j'avais froid.
J'ai donc changé 2 par des doubles et là, encore mieux, ca chauffait trop avec la courbe de chauffe d'origine à 1.2 je l'ai donc baissée à 0.9 et c'était ok.

https://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=8159&hilit=wpl18
Voila mes courbes

Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 6000
De : Conflans En Jarnisy (54)
Ancienneté : + de 6 ans
 
Nouveau membre Env. 50 message Aube
Oui engie cherche même pas , et s'en fiche , a chaque fois c'est pareil cherche pas a optimiser le chauffage. Sans compter l'installation, bref pas aider , pourtant trouve artisan agréé Atlantic mais pas eu le droit le bailleur ne veut pas .
Messages : Env. 50
Dept : Aube
Ancienneté : moins de 7j
 
Nouveau membre Env. 50 message Aube
w36xb2w a écrit:Bonjour
Donnes donc tes dimensions de radiateurs, je suis persuadé que ce sont eux qui sont sous dimensionnés comme l'étaient 2 des miens.
Exemple de puissance avec 48° d'entrée radiateurs et 20° d'ambiance.


Mes radiateurs les 2 plus gros dans le salon sont 
H 90x60 
Couloir 1 seul H 60x40 
Et un a l'étage H90x40
Et dans chambre H90x50 

Messages : Env. 50
Dept : Aube
Ancienneté : moins de 7j
 
Nouveau membre Env. 50 message Aube
w36xb2w a écrit:
motus306 a écrit:Je ne vois pas pourquoi vous dites qu'il y a un problème de radiateur.
Il fait froid, les radiateurs sont chauds, la température monte dans la maison, bref rien de choquant.

Après oui plus les radiateurs sont gros mieux c'est quand on est en PAC pour la consommation, mais en attendant elle arrivait à chauffer sa maison aujourd'hui donc pourquoi dire que les radiateurs ne vont pas?

Bien sur les radiateurs chauffent.
A quelle température ? 

Si engie et autres consorts ne trouvent rien c'est qu'ils sont incompétents ou s'en fiche.

Les miens chauffaient très bien avant que je ne supprime des cloisons et là, catastrophe j'avais froid.
J'ai donc changé 2 par des doubles et là, encore mieux, ca chauffait trop avec la courbe de chauffe d'origine à 1.2 je l'ai donc baissée à 0.9 et c'était ok.

https://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=8159&hilit=wpl18
Voila mes courbes


Donc radiateurs sous dimensionné, mais possible de remédier peu en jouant sur réglages ou pas quand même ? 
Messages : Env. 50
Dept : Aube
Ancienneté : moins de 7j
 
Env. 300 message Seine Maritime
w36xb2w a écrit:
motus306 a écrit:Je ne vois pas pourquoi vous dites qu'il y a un problème de radiateur.
Il fait froid, les radiateurs sont chauds, la température monte dans la maison, bref rien de choquant.

Après oui plus les radiateurs sont gros mieux c'est quand on est en PAC pour la consommation, mais en attendant elle arrivait à chauffer sa maison aujourd'hui donc pourquoi dire que les radiateurs ne vont pas?

Bien sur les radiateurs chauffent.
A quelle température ? 

Si engie et autres consorts ne trouvent rien c'est qu'ils sont incompétents ou s'en fiche.

Les miens chauffaient très bien avant que je ne supprime des cloisons et là, catastrophe j'avais froid.
J'ai donc changé 2 par des doubles et là, encore mieux, ca chauffait trop avec la courbe de chauffe d'origine à 1.2 je l'ai donc baissée à 0.9 et c'était ok.

https://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=8159&hilit=wpl18
Voila mes courbes


Son "problème" du jour par temps froid (qui pour moi n'en ai pas vraiment un) n'est pas un manque de chauffage mais l'inverse.
J'ai bien compris que plus les radiateurs vont être gros, moins on consomme, mais ça c'est un autre sujet.

Pour la température d'eau si on se fit aux photos de la loi d'eau, elle est à 48 degrés pour -10, bref rien de choquant.

Là grosso merdo parce que pas facile à voir sur la courbe, elle doit tourner avec de l'eau à 40 degrés, et avec cette température d'eau la consigne était (légèrement) dépassée (rien de grave).
Bref rien de choquant, de l'eau chauffée à env 40 degrés pour chauffer une maison avec mezzanine quand il fait 0 dehors ça ne me choque pas.

Mais encore 1 fous oui avec des radiateurs plus gros on pourrait descendre la consigne et donc moins consommer, mais ça c'est un autre sujet.
C'est de l'optimisation, pas un problème.
Messages : Env. 300
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 1 an
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos aérothermie
Photos aérothermie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

5
abonnés
surveillent ce sujet
Voir