Disjoncteur 16 ou 20A sur circuit prises 2.5 mm ? Résolu

Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 160 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 100 message Aveyron
Bonjour 
Je me pose une question. Le cuisiniste m’a indiqué qu’il fallait que j’installe des prises pour lave-vaisselle, four, micro-ondes, réfrigérateur (sauf plaque cuisson) avec disjoncteurs 16A.

Or je constate que pour mon installation faite en fils de 2.5 mm il semblerait qu’il faille des disjoncteurs 20A.

Qui faut-il croire ? Et pour quelle raison ?

Merci d’avance 
Messages : Env. 100
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 100 message Aveyron
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 2000 message Loire
Bonjour
20A est un MAXIMUM pour du 2,5 donc vous mettez ce que vous voulez du moment que c'est inférieur ou égal
 
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 100 message Aveyron
Merci beaucoup pour cette réponse. Si je comprends bien c'est moins grave de mettre plus petit amperage que trop grand ?
Messages : Env. 100
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 2000 message Loire
Une coutume chez les "vieux" électriciens est de mettre 16A pour les circuits prises . 
Mais ce n' est qu'une coutume et non un loi
20A maximum est une ""loi ""  (pour le 2,5)
Edité 1 fois, la dernière fois il y a 3 jours.
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 100 message Aveyron
D'accord merci beaucoup
Messages : Env. 100
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Perso, je mets 16A, cela augmente la marge de sécurité.

De toute façon un appareil muni d'une fiche 16A ne peut pas pas, par construction, tirer plus de 16A.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message Aveyron
Merci c'est effectivement un bon argument.
Messages : Env. 100
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 2000 message Loire
Ben .....non , ce n'est pas un bon argument.

Il est vrai qu'avec une seule prise on ne peut pas dépasser 16A , mais si votre circuit en a deux  trois ou....... , on peut largement outrepasser la limite du 2,5 si le circuit n'est pas limité
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 100 message Aveyron
Ah oui j'ai de nombreuses prises sur chaque disjoncteur. Pour certains j'ai jusqu'à 12 prises.
Messages : Env. 100
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Si ce n'est pas un circuit spécialisé, il est probable que les puissances seront pas très élevés, mais cela peut quand même arriver (plusieurs radiateurs d'appoint par exemple si on tombe en panne de chauffage)
Donc 2 options possibles :
- on veut permettre de tirer le maxi possible et on met 20A
- on veut augmenter la marge de sécurité et on met 16A.

Perso je n'ai jamais vu un 16A sauter pour surcharge.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Nouveau membre Env. 30 message Puy De Dome
Bonjour, 
Il faut préciser que pour ce qui est plaques, lave vaisselle, lave linge, il faut une prise dédié avec disj. 20 A et fils 2,5 mm*
Pour le four, je met du 6 mm* et disj. 32 A, certain four sont gourmands. 
JL12 a écrit:Bonjour 
Je me pose une question. Le cuisiniste m’a indiqué qu’il fallait que j’installe des prises pour lave-vaisselle, four, micro-ondes, réfrigérateur (sauf plaque cuisson) avec disjoncteurs 16A.

Or je constate que pour mon installation faite en fils de 2.5 mm il semblerait qu’il faille des disjoncteurs 20A.

Qui faut-il croire ? Et pour quelle raison ?

Merci d’avance 
Messages : Env. 30
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : moins de 7j
 
Env. 100 message Aveyron
Merci beaucoup. C'est très clair. Effectivement j'ai mis beaucoup de prises pour la commodité mais il n'y aura pas beaucoup de puissance demandée sauf exception car j'ai déjà plancher chauffant et pour l'étage c'est Clim réversible.
Messages : Env. 100
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 100 message Aveyron
Lalou63 a écrit:Bonjour, 
Il faut préciser que pour ce qui est plaques, lave vaisselle, lave linge, il faut une prise dédié avec disj. 20 A et fils 2,5 mm*
Pour le four, je met du 6 mm* et disj. 32 A, certain four sont gourmands 


Merci pour ce complément. 

le cuisiniste fournit un document sur lequel il demande une prise dédiée par appareil et seulement des disjoncteurs 16A, sauf pour la plaque qui elle demande 32A et du 6mm
Messages : Env. 100
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
J'ai pris l'exemple du chauffage, mais il peut y avoir plein d'autres usages consommateurs :
- raclette partie avec 3 four en parallèle
- petit déj avec cafetière, grille pain, bouilloire en parallème
...
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Lalou63 a écrit:
Pour le four, je met du 6 mm* et disj. 32 A, certain four sont gourmands. 


Perso je ne connais pas de fours domestiques de puissance supérieur à 3500W.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Haut Rhin
Lalou63
C'est plutôt l'inverse c'est du 32A/6mm² pour plaque et 20A/2.5mm² pour four.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
Lalou63 a écrit:Bonjour, 
Il faut préciser que pour ce qui est plaques, lave vaisselle, lave linge, il faut une prise dédié avec disj. 20 A et fils 2,5 mm*
Pour le four, je met du 6 mm* et disj. 32 A, certain four sont gourmands. 

bonsoir,
Ça sort d'où des plaques de cuisson en monophasé en 2.5mm2 20A et le four en 6mm2 en 32A vous ne confondriez pas?
Après comme dit précédemment 16A marche très bien pour les machines.
Steph
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
Ulyssesourd a écrit:Lalou63
C'est plutôt l'inverse c'est du 32A/6mm² pour plaque et 20A/2.5mm² pour four.

nos messages se sont croisés bien vu.
Steph
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
JL12 a écrit:Merci beaucoup. C'est très clair. Effectivement j'ai mis beaucoup de prises pour la commodité mais il n'y aura pas beaucoup de puissance demandée sauf exception car j'ai déjà plancher chauffant et pour l'étage c'est Clim réversible.

le chauffage et la cuisine sont 2 points bien différents et effectivement il faut beaucoup de puissance dans une cuisine
par exemple le truc bête une bouilloire c'est plus de 2000W alors que les planchers chauffants hors pièce principale font rarement la moitié!
Le plus marrant, chez certains,  c'est de voir un circuit dédié pour la hotte et le reste...
Steph
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 100 message Aveyron
Ulyssesourd a écrit:Lalou63
C'est plutôt l'inverse c'est du 32A/6mm² pour plaque et 20A/2.5mm² pour four.

C’est ce que j’ai fait. 
Messages : Env. 100
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 4 ans
 
Nouveau membre Env. 30 message Puy De Dome
Effectivement, la majorité des plaques ne dépassent pas 4000w, mais ce que je ne savais pas, c'est que certaines vont jusqu'à 7000 w. Là effectivement c'est du 6 mm*, et 32 A 
Pour le four, le mien en position max, c'est 5000w..

Il est très rare qu'il y ai des Pb avec les sections de fils, c'est toujours au niveau du serrage des connections qu'il y a des Pb d'échauffement 
JL12 a écrit:
Ulyssesourd a écrit:Lalou63
C'est plutôt l'inverse c'est du 32A/6mm² pour plaque et 20A/2.5mm² pour four.

C’est ce que j’ai fait. 
Messages : Env. 30
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : moins de 7j
 
Nouveau membre Env. 30 message Puy De Dome
Effectivement, la majorité des plaques ne dépassent pas 4000w, mais ce que je ne savais pas, c'est que certaines vont jusqu'à 7000 w. Là effectivement c'est du 6 mm*, et 32 A 
Pour le four, le mien en position max, c'est 5000w..

Il est très rare qu'il y ai des Pb avec les sections de fils, c'est toujours au niveau du serrage des connections qu'il y a des Pb d'échauffement 
JL12 a écrit:
Ulyssesourd a écrit:Lalou63
C'est plutôt l'inverse c'est du 32A/6mm² pour plaque et 20A/2.5mm² pour four.

C’est ce que j’ai fait. 
Messages : Env. 30
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : moins de 7j
 
Env. 100 message Aveyron
Merci beaucoup pour ces précisions
Messages : Env. 100
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 4 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir