Four fiche 16A disjonteur 20A comment faire

Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 69 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 60 message Puy De Dome
Bonjour, mon four Neff à une fiche traditionnelle de 16A. Aujourd’hui dans la cuisine arrive une sortie fil sur un circuit dédié de 20A. Hors, je ne peux pas couper la fiche pour brancher directement les fils car je perd ma garantie du four mais en même temps, et je te peux pas mettre une prise de 20A car ce n'est pas les même fiche que sur le four. Donc 2 choix s'offre à moi: 1) Soit il est autorisé d'avoir sur un circuit dédié de 20A une prise de 16A ? 2) Soir je dois faire passer tout (prise et disjoncteurs) en 16A ? 

Je suis dans le cadre d'une après réception lors d'un CCMI. Il y a une non entente entre la législation et les fabricant d'électroménager)

Merci pour vos avis, cordialement Monsieur Brunel.
Messages : Env. 60
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 30000 message Cantal
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 2000 message Loire
Bonjour
vous avez un four qui a une fiche mâle 16A vous branchez cette fiche mâle dans une femelle 16A alimentée par du 2,5mm² et protégée par un disjoncteur 20A et tout ira bien

C'est très simple et correct et conforme
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 60 message Puy De Dome
Bonjour d'après mon électricien cela lui est interdit d'avoir une prise de 16A sur un circuit même dédié de 20A ???
Messages : Env. 60
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 2000 message Loire
Soit vous vous êtes mal compris , soit c'est un âne ........
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 60 message Puy De Dome
Vous pouvez développez svp ? C'est un électricien de le cadre de mon constructeur, la norme ? La loir ? L'autorise ?
Messages : Env. 60
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Moselle
Bonjour, remplacez le disjoncteur 20A par un 16A et tout le monde sera content.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 2000 message Loire
Toutes les prises courantes sont des 16A , on les installe sur des circuits en 2,5mm² et cela protégé par un disjoncteur 20A
Rien de choquant et tout est conforme.
vous avez du mal vous comprendre
et justement dites lui de bien lire la norme C 15 100
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 60 message Puy De Dome
Il y a des prises 20A elles ont une terre rectangle, il y a paraît il potentiellement un risque que la prise reçoit trop de courant est pourrait fondre notamment de dans le cas d'un four ?
Messages : Env. 60
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 2000 message Loire
Si le constructeur a mis une fiche mâle 16A , on ne la CHANGE PAS , vous la branchez dans une femelle 16A
dites lui de relire la norme , a partir du chapitre 771 (ancienne numérotation des chapitres)
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 60 message Puy De Dome
Je peux avoir le lien de ce texte ? Merci
Messages : Env. 60
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 2000 message Loire
Allez sur le site AFNOR (par exemple)

Bonne lecture
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 60 message Puy De Dome
Je trouve pas le texte m'autorisant à cela mais merci déjà de votre aide
Messages : Env. 60
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 2000 message Loire
Amendement A5
le tableau 10-1-F est un très bon résumé

bonne lecture
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 2000 message Loire
Tout électricien sait qu'une prise classique est une prise 16A
tout électricien sait que si on les installe sur une ligne en 2,5mm² on peut protéger avec un disjoncteur 20A
rien de saugrenu , juste des choses qui peuvent s'expliquer  (avec du temps)

Qu'un profane soit surpris peut être normal , mais pas un électricien
 
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Les prises 20A n'ont plus d'usage dans les habitation (aucun appareil électroménager domestique n'est muni d'une fiche 20A)

Je vous donne le tableau 10-1F issu du paragraphe 10.1.4.7.2 de la NF C15-100 (nouvelle numérotation)


Si l'électricien ne connait pas cela, ce n'est pas un bon.

Mais comme dit plus haut et comme indiqué dans ce doc, 20A c'est le maxi possible (pour du 2,5²). Rien n'empêche de mettre moins. 16A est d'usage courant.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 2000 message Loire
Merci carminas
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 60 message Puy De Dome
Je vous remercie pas besoin de vous demander si cette norme est bien a jour par rapport à la norme actuelle, merci à vous deux.
Messages : Env. 60
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 2000 message Loire
Merci de ne pas nous le demander ce qui évitera des montées d'adrénaline......et de me faire dresser tous les poils
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Il s'agit de l'amendement A5 de novembre 2015 qui correspond à la dernière mise à jour qu'il y a eu de la NF C15-100 (il y en aura une autre l'année prochaine, mais elle n'est pas encore en vigueur).

A noter que cette règle était déjà présente dans la version initiale de 2002.
Donc depuis 22 ans, l'électricien devrait être au courant.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir