Bonjour,

Je dispose de 3 pièces humides WC, SdB1 (avec fenêtre baignoire utilisée 1 fois /mois) , SdB2 (aveugle avec douche : utilisée 2 fois le matin )

Ma précédente installation prévoyait que la VMC démarre lorsque l'on allumait les WC et (peut-être) une des 2 SdB. Cela me convenait
Un entrepreneur a changé la VMC (suite à une réfection WC+ salle de bain) et m'a installé un système de ventilation permanente qui fait pas mal bruit (il n'a pas mis tous les joints et les caches des ouvertures mais cela fait suffisamment de bruit pour me laisser penser que le système ne va pas vraiment être silencieux)

Je lui demande de remettre l'ancien mode de fonctionnement dela VMC au motif du bruit et de la consommation électrique.

Il me répond que: 
  1. la norme précise que la VMC  des pièces humides d'un appartement doit fonctioner en permanence.
  2. il n'est pas possible d'activer la VMC avec avec plus qu'un interrupteur.

Qu'en pensez-vous ? 
Merci beaucoup.
Messages : Env. 20
De : Neuilly (92)
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de VMC...

Allez dans la section devis vmc du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-98-devis_vmc.php
 
Env. 30 message Meurthe Et Moselle
Bonjour,
Effectivement, la VMC doit fonctionner en permanence.
Quel est le type de VMC installé? Auto, hygro?
Messages : Env. 30
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 6 mois
 
Env. 20 message Neuilly (92)
Merci Louism54 
Kit VMC simple flux hygroréglable EasyHOME COMPACT Micro Watt - 11033051 ALDES
Fournitures et poses de deux bouche infrarouge
Edité 1 fois, la dernière fois il y a 5 jours.
Messages : Env. 20
De : Neuilly (92)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Hello

qui dit VMC dit aussi bouche d'extraction dans la cuisine

@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 30 message Meurthe Et Moselle
oseres a écrit:Fournitures et poses de deux bouche infrarouge

Bouche infrarouge = bouche à détection de mouvement ? Les bouches s'ouvrent-elles quand tu passes dans la pièce ? Si c'est le cas et si elles sont fermées, c'est normal que ça fasse du bruit, peut etre au niveau de la troisième bouche... Tout le débit sort par la.
Idéalement :
-1 caisson VMC
-Toutes les gaines isolées (est ce que c'est le cas?)
-4 bouches d'aspiration dans ton cas : cuisine en 125mm, les 2 sdb + wc en 80.
Ou se trouve le caisson ?
Effectivement si il n'y a pas de bouche à la cuisine, a quoi est raccordée le piquage cuisine de la vmc?
Messages : Env. 30
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 6 mois
 
Env. 20 message Neuilly (92)
Merci
Q1   :  Bouche infrarouge = bouche à détection de mouvement ?
R1 : oui sans doute, par contre il ne m'en a pas installé (hygroB sans détecteur)

Q2 : Les bouches s'ouvrent-elles quand tu passes dans la pièce ?
R2 Non car pas de détection de mouvement

Q3 : -Toutes les gaines isolées (est ce que c'est le cas?) 
R3 : non. (pourtant : le DTU le prévoit https://www.aldes.fr/reglementations/ventilation-et-qualite-d-air-interieur/nf-dtu-68.3 => quelle isolant prévoir ?)

Q4 : 4 bouches d'aspiration dans ton cas : cuisine en 125mm, les 2 sdb + wc en 80. 
R4  : il y a une bouche dans la cuisine mais apparemment non reliée à la VMC:-/

Q5 : Ou se trouve le caisson ? 
R5 : sous le faux plafond du WC
Messages : Env. 20
De : Neuilly (92)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
La gaine isolée c'est hors volume chauffé, donc OK pour non isolée à l'intérieur
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Neuilly (92)
@Rfco merci. Le problème n'est pas la perte de chaleur mais le bruit => faut il isoler la gaine située dans le faux plafond ?
Messages : Env. 20
De : Neuilly (92)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Isoler la gaine c'est pour éviter la condensation rien de plus

après faut voir comment c'est installé
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 30 message Meurthe Et Moselle
Rfco a écrit:Isoler la gaine c'est pour éviter la condensation rien de plus

après faut voir comment c'est installé

Dans mon installation j'avais une gaine non isolée du tout, je l'ai changée pour une isolée, pour éviter la condensation et finalement ça s'est avéré plus silencieux.
Mais je pense effectivement que le problème vient du fait que la bouche cuisine n'est pas reliée, et qu'il y a trop de débit au WC / sdb.
Ou alors l'hygro qui tourne à fond.
As-tu la possibilité de faire relier la bouche cuisine ?
Messages : Env. 30
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 6 mois
 
Env. 20 message Neuilly (92)
Bonsoir à tous, et merci pour vos réponses !

Le constructeur Aldes m'indique que la distance minimale recommandée entre le caisson de VMC et les bouches d'extraction est de 3 mètres. Cette distance permet d'éviter la formation de surpression, qui engendre une augmentation du bruit d'aspiration.

Cette distance n'est pas respectée : le caisson est installé à seulement quelques centimètres de la bouche d'extraction. L'entrepreneur refuse de le déplacer en justifiant son refus par le fait qu'il était déjà positionné à cet endroit auparavant...
Messages : Env. 20
De : Neuilly (92)
Ancienneté : + de 14 ans
En cache depuis avant-hier à 13h34
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VMC / VMC double fluxArtisan
Devis VMC / VMC double flux
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir