Réglage Pression vase d'expansion

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 57 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Nouveau membre Env. 20 message Mayenne
Bonjour à tous,

Je me pose la question de la pression à mettre dans mon vase d'expansion de ma chaudière électrique gialix 12ma confort en chauffage au sol.

Mon installation est de plein pied donc ma hauteur statique est de 0.

J'ai toujours entendu dire qu'il fallait régler un vase d'expansion à minimum 0.7 bar

Sur la documentation de la chaudière, il est indiqué un réglage de 0.25 bar pour une hauteur statique de 2.5.

Pourriez m'indiquer combien je dois mettre de pression dans le vase d'expansion?

Normalement il y a un delta de 0.3 entre la pression de l'eau et la pression du vase d'expansion ce qui ferait 0.25+0.3=0.55 bar de pression d'eau. 

Je trouve ça très bas!!!

Pourriez m'indiquer à combien je dois mettre de pression d'eau dans l'installation ?

Merci pour votre réponse et bonne journée 
Messages : Env. 20
Dept : Mayenne
Ancienneté : moins d'1m
 
Env. 5000 message Barges 21910 (21)
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de plomberie...

Allez dans la section devis plomberie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-14-devis_plomberie.php
 
Membre super utile Env. 6000 message Au Vert (51)
La valeur est indiquée sur le vase. Ensuite pression au manomètre de l installation a mettre a 1,5b.
Dura lex Sed lex
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 6000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Nouveau membre Env. 20 message Mayenne
La valeur de pré gonflage du vase d'expansion est de 1.5 bar.

Il ne faut pas régler la pression du vase d'expansion en fonction de la hauteur statique de l'installation?

Merci
Messages : Env. 20
Dept : Mayenne
Ancienneté : moins d'1m
 
Membre super utile Env. 6000 message Au Vert (51)
Bah quand il était neuf il était taré a 1,5b et vous en rêviez pas.
Ce qui compte est la pression ds l installation. Au remplissage d eau vous mettrez a 1,5bars au manomètre aussi.
Dura lex Sed lex
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 6000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Barges 21910 (21)
Eric 254 a écrit:La valeur de pré gonflage du vase d'expansion est de 1.5 bar.

Il ne faut pas régler la pression du vase d'expansion en fonction de la hauteur statique de l'installation?

Merci

normalement si mais pour une maison c'est un non sujet.
sur certains bâtiments on serait plutôt à 8bars dans l'installation avec des vases  gonflés a 7b.
la performance énergétique pour tous
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Barges 21910 (21)
Ancienneté : + de 13 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos plomberie
Photos plomberie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir