Retour
Menu utilisateur
Menu

Problème unité extérieure PAC ?

Ce sujet comporte 26 messages et a été affiché 189 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Nouveau membre Env. 20 message Correze
Bonjour, donc je viens d'emménager il ya pas longtemps dans cette maison et premier temps froid.

Et du coup je voulais savoir si c'était normal que l'unité extérieure ne s'arrête jamais, car elle tourne depuis 12h30 non stop pas une seule pause.

Merci a vous.
Messages : Env. 20
Dept : Correze
Ancienneté : moins de 7j
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez dans la section devis pompe à chaleur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Env. 300 message Seine Maritime
Bonjour, par temps froid et si il fait gris oui ca peut être normal.
Messages : Env. 300
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 1 an
 
Nouveau membre Env. 20 message Correze
motus306 a écrit:Bonjour, par temps froid et si il fait gris oui ca peut être normal.

A ok merci beaucoup 👍 , ça me rassure un peu .
Messages : Env. 20
Dept : Correze
Ancienneté : moins de 7j
 
Membre utile Env. 1000 message Indre Et Loire
Bonjour,
Le compresseur de l'unité extérieure module sa puissance en fonction du besoin, il peut donc fonctionner en continue mais pas à pleine puissance tout le temps.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 10 ans
 
Nouveau membre Env. 20 message Correze
Ytec a écrit:Bonjour,
Le compresseur de l'unité extérieure module sa puissance en fonction du besoin, il peut donc fonctionner en continue mais pas à pleine puissance tout le temps.

A ok par moment il reste assez longtemps a 100 % , et redescend a 23-25 % se stabilise et puis remonte mais sans que l'unité s'arrête.
Je suis a. 8 mn d'arrêt minimum compresseur, l'augmenter peut changer quelque chose. Merci encore.
Messages : Env. 20
Dept : Correze
Ancienneté : moins de 7j
 
Membre utile Env. 1000 message Indre Et Loire
Mais pourquoi voulez vous qu'il s'arrête ?
A moins qu'il fasse trop chaud.
Ce paramètre empêche le compresseur de redémarrer avant que 8mn soit écoulées depuis son arrêt.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 10 ans
 
Nouveau membre Env. 20 message Correze
Ytec a écrit:Mais pourquoi voulez vous qu'il s'arrête ?
A moins qu'il fasse trop chaud.
Ce paramètre empêche le compresseur de redémarrer avant que 8mn soit écoulées depuis son arrêt.

Déjà si c'est normal ok ,et  parce qu'elle fait du bruit et impression de consommation excessive a seulement 19degres et en fonctionnement de seulement 10h .ok pour le compresseur merci.
Messages : Env. 20
Dept : Correze
Ancienneté : moins de 7j
 
Membre super utile Env. 6000 message Au Vert (51)
Oui par temps froid, un inverter peut tourner H24 non stop. Il est prévu pour ça.

Ce qui m interpelle ds vos dires et qu il montent a 100% donc au max. En mode dégivrage alors? Même si 100 est énorme.

Bien que ça manque de détails, une machine qui turbine pour maintenir du 19 degrés ça peut faire penser a une machine sous dimensionnée ou un manque de gaz. 
Dura lex Sed lex
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 6000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Nouveau membre Env. 20 message Correze
Exocet a écrit:Oui par temps froid, un inverter peut tourner H24 non stop. Il est prévu pour ça.

Ce qui m interpelle ds vos dires et qu il montent a 100% donc au max. En mode dégivrage alors? Même si 100 est énorme.

Bien que ça manque de détails, une machine qui turbine pour maintenir du 19 degrés ça peut faire penser a une machine sous dimensionnée ou un manque de gaz. 

Oui j'ai regardé et il reste très longtemps a 100 % , et soit j'ai une énorme déperdition dans la maison ,ce que pense pas , mais c'est vrai que le manque de gaz , j'en avais parlé a engie il y a pas si longtemps il m'ont dit ça m'étonnerait,bref ils ont pas cherché plus loin, et peut être que le bruit de l'unité extérieure et intérieure peuvent faire pensé comme vous dîtes a un manque de gaz ?
Messages : Env. 20
Dept : Correze
Ancienneté : moins de 7j
 
Membre super utile Env. 6000 message Au Vert (51)
Le bruit oui mais surtout qu elle peine. Elle arrive à se dégivrer rapidement ? 

C est vrai que la fuite de gaz est assez rare et arrive assez vite l arrêt total de la machine si tel est le cas.

Quelle puissance nominale a t elle? Pour chauffer combien de M2 ? Plancher chauffant, radiateurs? 
Dura lex Sed lex
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 6000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Nouveau membre Env. 20 message Correze
Exocet a écrit:Le bruit oui mais surtout qu elle peine. Elle arrive à se dégivrer rapidement ? 

C est vrai que la fuite de gaz est assez rare et arrive assez vite l arrêt total de la machine si tel est le cas.

Quelle puissance nominale a t elle? Pour chauffer combien de M2 ? Plancher chauffant, radiateurs? 

Elle met beaucoup de temps a dégivrer, et fait beaucoup de bruit.
Puissance 6kw, 85 M2 , et seulement radiateurs thermostatique.
Même ce matin j'entends le circulateur tourner avec bruit , alors que dehors 12 degrés , consigne seulement de 19 degrés atteint et elle tourné en permanence pourtant radiateurs froid?
Messages : Env. 20
Dept : Correze
Ancienneté : moins de 7j
 
Membre super utile Env. 6000 message Au Vert (51)
Hum. Ça sent un pb de gaz
Dura lex Sed lex
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 6000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Indre Et Loire
Quelle PAC ?
Qu'est qui tourne en permanence; le compresseur ? Le circulateur ? Année de construction ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 10 ans
 
Nouveau membre Env. 20 message Correze
Ytec a écrit:Quelle PAC ?
Qu'est qui tourne en permanence; le compresseur ? Le circulateur ? Année de construction ?

Alfea duo extensa , le générateur tourne souvent,et circulateur en permanence. Anne de construction 2020 .
Messages : Env. 20
Dept : Correze
Ancienneté : moins de 7j
 
Nouveau membre Env. 20 message Correze
Exocet a écrit:Hum. Ça sent un pb de gaz

La dernière fois engie non même pas voulu, fait le nécessaire pour peser .
Messages : Env. 20
Dept : Correze
Ancienneté : moins de 7j
 
Membre utile Env. 1000 message Indre Et Loire
Fabrice72 a écrit:
Ytec a écrit:Quelle PAC ?
Qu'est qui tourne en permanence; le compresseur ? Le circulateur ? Année de construction ?

Alfea duo extensa , le générateur tourne souvent,et circulateur en permanence. Anne de construction 2020 .

Avec cette PAC, le compresseur tourne en fonction de nombreux paramètres qui déterminent la consigne de température de départ ( loi d'eau et sa T ext, température ambiante si présence d'une sonde d'ambiance...etc)
Si présence d'une sonde d'ambiance, le circulateur ne s’arrêtera que si la température ambiante mesurée par cette sonde est supérieure de 0,5° à la consigne de température d'ambiance.
Si la température de départ est très inférieure à sa consigne défini par le régulateur (voir tableau de bord) et n'est pas atteinte alors on peut suspecter une fuite de gaz., notamment pendant le chauffage de l'ECS ou le compresseur fonctionne à 100%.
Pendant ce chauffage de l'ECS, la consigne ECS est elle atteinte ? sans l'appoint électrique ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 10 ans
 
Nouveau membre Env. 20 message Correze
Ytec a écrit:
Fabrice72 a écrit:
Ytec a écrit:Quelle PAC ?
Qu'est qui tourne en permanence; le compresseur ? Le circulateur ? Année de construction ?

Alfea duo extensa , le générateur tourne souvent,et circulateur en permanence. Anne de construction 2020 .

Avec cette PAC, le compresseur tourne en fonction de nombreux paramètres qui déterminent la consigne de température de départ ( loi d'eau et sa T ext, température ambiante si présence d'une sonde d'ambiance...etc)
Si présence d'une sonde d'ambiance, le circulateur ne s%u2019arrêtera que si la température ambiante mesurée par cette sonde est supérieure de 0,5° à la consigne de température d'ambiance.
Si la température de départ est très inférieure à sa consigne défini par le régulateur (voir tableau de bord) et n'est pas atteinte alors on peut suspecter une fuite de gaz., notamment pendant le chauffage de l'ECS ou le compresseur fonctionne à 100%.
Pendant ce chauffage de l'ECS, la consigne ECS est elle atteinte ? sans l'appoint électrique ?

Oui j'ai un thermostat d'ambiance,et oui effectivement elle s'arrête quand elle dépasse de0,5 sa.consigne. c'est surtout qu'elle a tendance a surconsomme pour atteindre déjà les.19 degrés car plusieurs heures en partant de 18 degrés seulement.
Oui la consigne est bien atteinte sans appoint .Par contre ce qui est étonnant c'est quand je met "température max PAC" a 55 degrés pas d'appoint et lorsque je met 53 degrés l'appoint ce fait a 48 degres pour atteindre les 50 degrés de consigne.
Messages : Env. 20
Dept : Correze
Ancienneté : moins de 7j
 
Membre utile Env. 1000 message Indre Et Loire
Bonsoir,
Fabrice72 a écrit:Oui j'ai un thermostat d'ambiance,et oui effectivement elle s'arrête quand elle dépasse de 0,5 sa consigne.

Dans ce cas, c'est le circulateur qui s'arrête à +0,5° mais le compresseur ne devait plus s'enclencher avant cela.
Citation: c'est surtout qu'elle a tendance a surconsomme pour atteindre déjà les 19 degrés car plusieurs heures en partant de 18 degrés seulement.


Qu'entendez vous par surconsommer ? combien ?

Si il fait 18° et que la consigne est à 19 ° , il n'est pas étonnant que le compresseur fonctionne plus intensément, la consigne de température de départ PAC est aussi proportionnelle à la différence entre la température ambiante et sa consigne en fonction du paramètre "influence de la température ambiante"

Une PAC en régime de croisière est dimensionnée pour compenser les déperditions du batiment. C'est pour cela que vous avez dans les paramètres celui "Passage ECO/ confort : Anticipation au démarrage pour atteindre la consigne confort", que vous pouvez régler  pour obtenir la température souhaité à l'heure souhaitée suivant le temps nécessaire observé.

Citation:
Oui la consigne est bien atteinte sans appoint .Par contre ce qui est étonnant c'est quand je met "température max PAC" a 55 degrés pas d'appoint et lorsque je met 53 degrés l'appoint ce fait a 48 degres pour atteindre les 50 degrés de consigne.


Non ce n'est pas étonnant, pourquoi vous limitez "température max PAC" à 53 degrés alors que ça marche sans appoint électrique avec 55° ?

Vous remarquerez avec le tableau de bord que lorsque l'ECS est en chauffe la "consigne départ PAC" est de 5° supérieure à la consigne de l'ECS.

Donc si consigne ECS=50° => consigne départ PAC= 55° si vous limité "température max PAC" à 53° elle enclenche automatiquement l'appoint électrique pour atteindre la consigne ECS.


J'ai eu un problème de fuite de gaz au dudgeons de l'unité extérieure, je m'en suis aperçu car la PAC n'arrivait plus à atteindre la température de départ pour l'ECS et enclenchait l'appoint électrique.

Laisser "température max PAC" à  55° voire même à 60° et tant qu'elle chauffe l'ECS à 50° je ne pense pas qu'il y ai une fuite de gaz. Donc à surveiller
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 10 ans
 
Nouveau membre Env. 20 message Correze
Ytec a écrit:Bonsoir

Qu'entendez vous par surconsommer ? combien ?
Voici la consommation et pour les 3 dernier jours où il a fait froid, et en chauffant a 19 degrés et environ 8h de chauffe car chauffage d'appoint a côté.Maison de 2020 85 M2 Grand baie vitrée plein nord , et hauteur sous
plafond une partie car mezzanine.



Si il fait 18° et que la consigne est à 19 ° , il n'est pas étonnant que le compresseur fonctionne plus intensément, la consigne de température de départ PAC est aussi proportionnelle à la différence entre la température ambiante et sa consigne en fonction du paramètre "influence de la température ambiante"

Influence 30% pour arrêt compresseur 15 mn
T°depart -10 48 °. T° maxi PAC. 55°
Pente. 1 post circulation 10 s
Décalage. 0
T° départ maxi 50 °.
T° départ mini 17°



Une PAC en régime de croisière est dimensionnée pour compenser les déperditions du batiment. C'est pour cela que vous avez dans les paramètres celui "Passage ECO/ confort : Anticipation au démarrage pour atteindre la consigne confort", que vous pouvez régler  pour obtenir la température souhaité à l'heure souhaitée suivant le temps nécessaire observé.

Désactiver anticipation



Non ce n'est pas étonnant, pourquoi vous limitez "température max PAC" à 53 degrés alors que ça marche sans appoint électrique avec 55° ?

Vous remarquerez avec le tableau de bord que lorsque l'ECS est en chauffe la "consigne départ PAC" est de 5° supérieure à la consigne de l'ECS.

Donc si consigne ECS=50° => consigne départ PAC= 55° si vous limité "température max PAC" à 53° elle enclenche automatiquement l'appoint électrique pour atteindre la consigne ECS.


J'ai eu un problème de fuite de gaz au dudgeons de l'unité extérieure, je m'en suis aperçu car la PAC n'arrivait plus à atteindre la température de départ pour l'ECS et enclenchait l'appoint électrique.

Laisser "température max PAC" à  55° voire même à 60° et tant qu'elle chauffe l'ECS à 50° je ne pense pas qu'il y ai une fuite de gaz. Donc à surveiller


Encore un grand merci très clair et très complet 👍, donc tout cela me rassure un peu sur la fuite . Donc peut être mauvais réglages ou trop de déperdition.
Messages : Env. 20
Dept : Correze
Ancienneté : moins de 7j
 
Nouveau membre Env. 20 message Correze
Ytec a écrit:Bonsoir,
Fabrice72 a écrit:Oui j'ai un thermostat d'ambiance,et oui effectivement elle s'arrête quand elle dépasse de 0,5 sa consigne.

Dans ce cas, c'est le circulateur qui s'arrête à +0,5° mais le compresseur ne devait plus s'enclencher avant cela.
Citation: c'est surtout qu'elle a tendance a surconsomme pour atteindre déjà les 19 degrés car plusieurs heures en partant de 18 degrés seulement.


Qu'entendez vous par surconsommer ? combien ?

Si il fait 18° et que la consigne est à 19 ° , il n'est pas étonnant que le compresseur fonctionne plus intensément, la consigne de température de départ PAC est aussi proportionnelle à la différence entre la température ambiante et sa consigne en fonction du paramètre "influence de la température ambiante"

Une PAC en régime de croisière est dimensionnée pour compenser les déperditions du batiment. C'est pour cela que vous avez dans les paramètres celui "Passage ECO/ confort : Anticipation au démarrage pour atteindre la consigne confort", que vous pouvez régler  pour obtenir la température souhaité à l'heure souhaitée suivant le temps nécessaire observé.

Citation:
Oui la consigne est bien atteinte sans appoint .Par contre ce qui est étonnant c'est quand je met "température max PAC" a 55 degrés pas d'appoint et lorsque je met 53 degrés l'appoint ce fait a 48 degres pour atteindre les 50 degrés de consigne.


Non ce n'est pas étonnant, pourquoi vous limitez "température max PAC" à 53 degrés alors que ça marche sans appoint électrique avec 55° ?

Vous remarquerez avec le tableau de bord que lorsque l'ECS est en chauffe la "consigne départ PAC" est de 5° supérieure à la consigne de l'ECS.

Donc si consigne ECS=50° => consigne départ PAC= 55° si vous limité "température max PAC" à 53° elle enclenche automatiquement l'appoint électrique pour atteindre la consigne ECS.


J'ai eu un problème de fuite de gaz au dudgeons de l'unité extérieure, je m'en suis aperçu car la PAC n'arrivait plus à atteindre la température de départ pour l'ECS et enclenchait l'appoint électrique.

Laisser "température max PAC" à  55° voire même à 60° et tant qu'elle chauffe l'ECS à 50° je ne pense pas qu'il y ai une fuite de gaz. Donc à surveiller

Si coup il y a t'il une surconsommation merci beaucoup.
Messages : Env. 20
Dept : Correze
Ancienneté : moins de 7j
 
Membre utile Env. 1000 message Indre Et Loire
Bonjour,
Fabrice72 a écrit:Si coup il y a t'il une surconsommation merci beaucoup.

Comme écrit précédemment, je ne peux répondre précisément car je n'ai pas l'expérience d'une PAC avec des radiateurs, je suis en plancher chauffant, de plus avec un séjour type cathédrale.
Mais vous êtes à 10kwh/j le 21/11 alors que la température extérieure est descendue sous 0° je ne pense pas que cela soit exagérément élevée.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 10 ans
 
Nouveau membre Env. 20 message Correze
Ytec a écrit:Bonjour,
Fabrice72 a écrit:Si coup il y a t'il une surconsommation merci beaucoup.

Comme écrit précédemment, je ne peux répondre précisément car je n'ai pas l'expérience d'une PAC avec des radiateurs, je suis en plancher chauffant, de plus avec un séjour type cathédrale.
Mais vous êtes à 10kwh/j le 21/11 alors que la température extérieure est descendue sous 0° je ne pense pas que cela soit exagérément élevée.

Ok merci je comprends,mais c'est surtout mon interrogation quand ne chauffant que très peu de temps et pas beaucoup, j'arrive en consommation avec d'autres qui on le double et font pas beaucoup plus que moi .
Et c'est vrai que j'en vois beaucoup avec des planchers chauffants ?
Beaucoup mieux que seulement des radiateurs.
Messages : Env. 20
Dept : Correze
Ancienneté : moins de 7j
 
Env. 300 message Seine Maritime
Il va falloir des données chiffrées Wink.
Quelle consommation par jour et quelle température extérieure en face.
Sans cela il est impossible de vous aider.
Messages : Env. 300
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 300 message Seine Maritime
Par exemple pour ma part maison de 130 M2 de 1998 avec 11 radiateurs.
Sans chauffage, je vais tourner entre 10 et 15 kW/h par jours en fonction des lave linge, four etc.

Avec chauffage et sans apport de soleil dans les baies vitrées, quand il fait dans les 8 degrés je vais tourner à env 20 kW/h et une machine qui fonctionne par coup de 3/4 d'heure tous les 2-3 heures (attention je ne tourne pas en loi d'eau mais en loi d'air).

Avec chauffage, sans soleil et env 0° comme en fin de semaine dernière, je vais tourner à env 40 kW/h et une machine qui fonctionne quasiment en continue jour et nuit.

Tout cela avec une consigne de température de 20 degrés.

C'est ce type d'information qu'il nous faut.
Messages : Env. 300
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 300 message Seine Maritime
Donc pour information, quand elle tourne en permanence quand on est dans les 0° sans soleil, je consomme env 2kw par heure uniquement pour le chauffage et ecs.
Pour une température d'eau pour le chauffage entre 43 et 44°.
Messages : Env. 300
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 1 an
 
Nouveau membre Env. 50 message Aube
motus306 a écrit:Il va falloir des données chiffrées Wink.
Quelle consommation par jour et quelle température extérieure en face.
Sans cela il est impossible de vous aider.

Voici la consommation et pour les 3 dernier jours où il a fait froid, et en chauffant a 19 degrés et environ 8h de chauffe car chauffage d'appoint a côté.Maison de 2020 85 M2 Grand baie vitrée plein nord , et hauteur sous plafond 5-6 metres car une  partie  mezzanine.
A 0 degrés en chauffant a 19 pendant 8 heures  10kw 
Et technicien engie  passe aujourd'hui, voici les réglages qu'ils m'a fait car pour lui pas manqué de gaz.
Dites moi si c'est correct merci.










Messages : Env. 50
Dept : Aube
Ancienneté : moins d'1m
En cache depuis le jeudi 28 novembre 2024 à 18h45
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos aérothermie
Photos aérothermie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir