Retour
Menu utilisateur
Menu

Avis sur mes tableaux électriques

Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 248 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 20 message Drome
Bonjour,

Après ma première question et confirmation qu'il me fallait bien une attestation consuel, j'ai décidé de dessiner mes tableaux électriques et de vous demander ce que vous en pensiez 

Je vais donc mettre le premier tableau dans un bac d'encastrement et le second sur une GTL 
Les valeurs en ampères à droite sont les sommes par rangées pour la règle de l'amont

Mon contrat EDF sera en 9KVA 45A et mes 2 tableaux seront à moins de 22m reliés 10mm²

En pièce jointe vous trouverez le plan de mes tableaux ainsi que mon panier de chez 123elec

Est-ce que vous remarquez quelque chose qui cloche ? Ou la distribution est bonne ? J'ai rajouté un interrupteur sectionneur sur la rangé 1 puisque mon linky sera au RDC et un disjoncteur 40A (il faudrait peut-être un plus gros ? 63A ?) sur le 2ème tableau pour une protection supplémentaire

Merci pour votre temps 













Edité 1 fois, la dernière fois il y a +1 mois.
Messages : Env. 20
Dept : Drome
Ancienneté : + de 1 mois
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis rénovation du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de entreprises du batiment de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les entreprises du batiment, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-66-devis_renovation.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Alpes Maritimes
AAdrien26 a écrit:Bonjour,

Après ma première question et confirmation qu'il me fallait bien une attestation consuel, j'ai décidé de dessiner mes tableaux électriques et de vous demander ce que vous en pensiez 

Je vais donc mettre le premier tableau dans un bac d'encastrement et le second sur une GTL 
Les valeurs en ampères à droite sont les sommes par rangées pour la règle de l'amont

Mon contrat EDF sera en 9KVA 45A et mes 2 tableaux seront à moins de 22m reliés 10mm²

En pièce jointe vous trouverez le plan de mes tableaux ainsi que mon panier de chez 123elec

Est-ce que vous remarquez quelque chose qui cloche ? Ou la distribution est bonne ? J'ai rajouté un interrupteur sectionneur sur la rangé 1 puisque mon linky sera au RDC et un disjoncteur 40A (il faudrait peut-être un plus gros ? 63A ?) sur le 2ème tableau pour une protection supplémentaire

Merci pour votre temps 


Bonjour.

Zut ! Ça a disjoncté ! En conséquence on ne voit pas les images.



Et franchement, faites déplacer ce sujet de discussion dans la section électricité.

Un clic sur le triangle jaune avec un point d'exclamation en bas de votre message, vous sélectionnez "autre" et vous expliquez votre demande dans la case texte.

Pour l'insertion d'images c'est expliqué en plusieurs endroits sur forum construire.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 20 message Drome
Bonjour,
Merci pour votre retour
Effectivement j'avais mis des PDF, la normalement c'est ok
J'ai fais la demande de modificationBiggrin
Messages : Env. 20
Dept : Drome
Ancienneté : + de 1 mois
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Citation: Mon contrat EDF sera en 9KVA 45A et mes 2 tableaux seront à moins de 22m reliés 10mm²

Non
ENEDIS de fait plus de raccordement en 45A.
Donc l'alimentation du tableau principal sera forcément un 60A avec un 2X16²
L'abonnement sera réglé à 9kVA sur le Linky et pourra être changé à distance à tout moment

L'intersectionneur n'est pas obligatoire si le RDC et le 1er étage communiquent pas l'intérieur.

Pour les ID 63A, cela ne sert à rien de faire la somme des calibres des disjoncteurs (respect de la règle amont).

Le disjoncteur 40A, c'est au départ du câble dans le tableau du 1er qu'il faut le mettre.
Inutile dans ce cas de mettre des ID 63A, vu que vous êtes limités à 40A (principe de la règle amont)

Pas de sèche-linge ?
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Drome
Bonjour,

Désolé pour la réponse un peu tardive.. Merci pour vos réponses !

J'ai fais les modifs, ce qui me chiffonne c'est que la norme autorise le 10mm2 mais le consuel peut me le refuser à cause de l'installation d'Enedis.. Mais je comprends, si demain je demande du 12KVA personne ne pourra vérifier que je vais changer mon 10mm2..

Je n'ai pas accès au RDC de l'intérieur et le chemin n'est pas "simple" (escaliers ext et plusieurs portes)

Oui je comprends pour la règle de l'amont c'est vrai que pas nécessaire, c'était plus pour moi et faire la répartition

Ok! c'était pour faire une coupure avec le bas, je l'ai déplacé en bas et j'ai mis un 63A du coup

Non pas de sèche-linge

Merci !



Messages : Env. 20
Dept : Drome
Ancienneté : + de 1 mois
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Il faut toujours protéger les fils contre les surcharges.

Pour du 16² : 63A maxi
Pour du 10² : 45A maxi

Pour l'arrivée principale, c'est le disjoncteur EDF qui en général assure cette protection, il faut donc que le calibre maxi du disjoncteur EDF et le câble d'arrivée soient compatible.

EDF ne mettant plus que des 60A fixe, il vous faut donc une liaison en 16².
Mais c'est vrai qu'à une époque EDF posait des 15/45A qui permettait une liaison en 10²
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Salut
Carminas a écrit:Bonjour

Citation: Mon contrat EDF sera en 9KVA 45A et mes 2 tableaux seront à moins de 22m reliés 10mm²

Non
ENEDIS de fait plus de raccordement en 45A.
Donc l'alimentation du tableau principal sera forcément un 60A avec un 2X16²
L'abonnement sera réglé à 9kVA sur le Linky et pourra être changé à distance à tout moment

Bonjour, ENEDIS m'en a fait deux ce mois si, donc oui ENEDIS fait encore des raccordements en 45A, mais pour quelle raison ? Je ne saurais vous le dire, je ne leur ai pas posé la question. Mon travail était de poser les câbles , je prévu pour du 63A, mais ENEDIS a poser des disjoncteurs de branchement bloquer à 45A
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Etonnant.
Car sur les demande de raccordement les seuls choix possible sont 12kVA mono ou 36kVA tri.

Peut être qu'ils écoulent des stocks de DB 15/45A ?
Ou qu'il y a des cas de figure où ils sont en impossibilité technique de fournir 60A ?
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Drome
Carminas a écrit:Bonsoir

Il faut toujours protéger les fils contre les surcharges.

Pour du 16² : 63A maxi
Pour du 10² : 45A maxi

Pour l'arrivée principale, c'est le disjoncteur EDF qui en général assure cette protection, il faut donc que le calibre maxi du disjoncteur EDF et le câble d'arrivée soient compatible.

EDF ne mettant plus que des 60A fixe, il vous faut donc une liaison en 16².
Mais c'est vrai qu'à une époque EDF posait des 15/45A qui permettait une liaison en 10²

Bonjour,

Oui effectivement

Merci, pour le reste c'est correct ? 
Messages : Env. 20
Dept : Drome
Ancienneté : + de 1 mois
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Pas fana du four sous l'ID extérieur.
Mieux vaut lui prévoir des usages type portail ou autre
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Drome
Je n'aurais jamais la possibilité de mettre un portail mais je comprends (et autre ? vous auriez des exemples ? jacuzzi ? Sauna ext ?)
Pour la répartition je peux peut-être mettre un autre équipement à la place ? ça m'embête de rajouter un inter-diff et une rangée juste pour ça

Merci
Messages : Env. 20
Dept : Drome
Ancienneté : + de 1 mois
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
1/ Par exemple chez moi, j'ai mis en plus la pompe de mon puits

2/ Qu'est ce qui vous empêche de déplacer le four sur une des 2 rangées au dessus ?
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Drome
Ah oui je comprends

Oui c'est vrai, si je dépasse les 60A, le disjoncteur abonné va sauter et ne pas me cramer les interdiffs
Messages : Env. 20
Dept : Drome
Ancienneté : + de 1 mois
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Ben oui, c'est le principe de la règle amont.
Et c'est beaucoup plus fiable que la règle aval (derrière un disjoncteur 16A vous pouvez aussi bien avoir un four qui tire 3500W qu'un éclairage LED qui tire 10W).
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Drome
Bonjour,
Oui c'est sur !

J'ai une petite question concernant les RJ45 :

J'ai le droit de mettre un répartiteur RJ45 sur un rail dédié dans mon tableau du 2ème ? (mettre un 4 rangées au lieu de 3)
C'est pour m'éviter de tirer trop de câble (RJ45) entre le 1er et le 2ème

Du coup je vais avoir ma box dans mon meuble télé, pour avoir une meilleure connexion quand je suis sur la terrasse (oui je sais goût de luxe..)
Donc l'arrivé fibre dans le coffret de com, puis, RJ45 jusqu'au meuble télé pour alimentation de la box, la première sortie de la box alimente la télé et la deuxième repart au coffret de com, ensuite je repars de la pour aller au tableau du 2ème et dans le tableau je met un répartiteur pour Chambre/bureau 1/bureau 2 ?

Merci !
Messages : Env. 20
Dept : Drome
Ancienneté : + de 1 mois
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Attention, si vous mélangez courants forts et courants faibles, dans le même tableau, il faut qu'il y ait une séparation :
"Le tableau de communication et le tableau de répartition doivent être protégés par une enveloppe. Dans le cas où ils sont placés dans une enveloppe commune, leurs volumes doivent être cloisonnés et les accès (par plastrons ou capots) à ces volumes indépendants."
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Drome
Bonsoir,

D'accord, donc si je mets un tableau bas de gamme 1 rangée sous mon tableau du 2ème, sur la goulotte, juste pour mes RJ45 ça devrait être ok

Merci

Concernant les ID, je laisse donc les 63A

Et je vais enlever le disjoncteur 63A qui coupait le 2ème, ça ne sert à rien, si je coupe, je coupe tout tant pis.. Si le consuel dit quelque chose je pourrait toujours faire la modif

J'arrive avec mon 16² dans l'inter sectionneur et je vais dans mes bornier et de la je repars pour le tableau du 1er et 2ème

Est-ce que j'ai le droit de mettre mon ID de l'extérieur (avec son circuit) sur la même rangé que l'interrupteur sectionneur ? Ca me permettrait d'enlever une rangée sans alourdir le reste ?
Messages : Env. 20
Dept : Drome
Ancienneté : + de 1 mois
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Oui bien entendu, mais mettez l'inter sectionneur bien à l'écart du reste
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Drome
Ok parfait merci
Je met du coup le tableau complètement mis à jour, je vais partir sur cette configuration
Merci pour votre aide !!!


Messages : Env. 20
Dept : Drome
Ancienneté : + de 1 mois
En cache depuis le mercredi 25 décembre 2024 à 22h29
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis rénovation de maisonArtisan
Devis rénovation de maison
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
MaPrimeRenov' : comment ça marche ? A quoi ai-je droit ?
MaPrimeRenov' : comment ça marche ? A quoi ai-je droit ...
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos cloisons et isolations
Photos cloisons et isolations
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Les 10 maisons les plus extraordinaires des membres de Forum Construire
Les 10 maisons les plus extraordinaires des membres ...
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
1
personne
surveille ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir