Retour
Menu utilisateur
Menu

Domotisation cumulus sans contacts C1 C2

Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 143 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 90 message Var
Bonsoir à tous,

J'ai un chauffe-eau en mono, 200L, puissance max 2200W. Il est protégé par un disjoncteur de 20A.

  • 16A suffisent j'imagine ?
  • j'ai un abo Tempo, mais pas des fils qui arrivent des contacts C1/C2 du Linky, qui est loin du tableau (~ 20 m).
  • Dans le tableau, aucun fil susceptible de jouer ce rôle, et pas de contacteur HP/HC. Donc comment je peux domotiser le cumulus, par exemple avec une horloge modulaire et idéalement un module Wifi pilotable à distance ? Est-il obligatoire d'installer quand même un contacteur + disjoncteur 2A ?

Merci pour votre aide.
 
Messages : Env. 90
Dept : Var
Ancienneté : + de 7 mois
 
Env. 30000 message Cantal
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

1/ 10A suffirait même, mais vous pouvez mettre 16A ou 20A.

2/ Obligatoire : Non
Recommandé : Oui
Un chauffe-eau est un matériel de forte puissance dont les coupures de tension quotidienne vont diminuer la durée de vie de votre horloge ou de votre module connecté si vous les raccordez en direct, même s'il sont prévu pour 16A (ce qui n'est d'ailleurs pas toujours le cas).

Faites plutôt comme ceci, vous serrez tranquille et en plus vous bénéficierez d'une marche forcée avec retour automatique, même si cela vous coute quelques euros de plus.



Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 90 message Var
Merci Carminas mais que veux dire "marche forcée avec retour automatique" ?
Messages : Env. 90
Dept : Var
Ancienneté : + de 7 mois
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Par exemple si avez utilisé toute l'eau chaude dans la journée (par exemple si vous avez des amis à la maison), vous pouvez mettre le contacteur en marche forcée afin que le chauffe-eau fonctionne en Heures Pleine (à ne pas faire un jour rouge).
Aux Heures Creuses suivantes, le contacteur reviendra tout seul en mode automatique.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 90 message Var
Ok c'est clair merci.

Ce qui appelle une autre question liée : si absent 4j de la semaine régulièrement, il faut mieux couper l'alimentation pendant ces jours ou bien la laisser?
Messages : Env. 90
Dept : Var
Ancienneté : + de 7 mois
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Il vaut mieux couper.
Cela ne sert à rien de dépenser de l'énergie pour maintenir à température de l'eau chaude que vous n'utilisez pas.

Si ces jours sont réguliers, vous pouvez mettre une horloge avec une programmation différente par jour.

Exemple si vous etes absent du lundi au jeudi, vous programmez la mise en rouge de l'horloge :
- la nuit de jeudi à vendredi de 22H à 6H
- la nuit de vendredi à samedi de 22H à 6H
- la nuit de samedi à dimanche de 22H à 6H
- et rien les autres jours.
(vous pouvez même mettre des plages plus courtes)
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 90 message Var
Merci Carminas.

Vous auriez des recommandations sur le module connecté ? J'aimerais un module qui peut être géré par Home Assistant genre ce que propose Shelly.

Sinon j'ai trouvé ce module de Legrand: Legrand 412171 qui visiblement ne nécessite pas de 2A.
Messages : Env. 90
Dept : Var
Ancienneté : + de 7 mois
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Aucune compétence sur ce sujet (je n'aime pas les trucs connectés), mais j'entends souvent parler de Shelly sur les forums.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 90 message Var
Bonjour,

Je cherche à acheter un contacter HP/HC pour domotiser le chauffe-eau et planifier les chauffes.

J'ai crû comprendre qu'il valait mieux passer par un contacteur HP/HC plutôt que directement par un module connecté pour piloter le chauffe-eau. Est-ce le cas si le module connecté permet de gérer du 16A (Shelly 1PM) et que mon cumulus ne fasse 'que' 2000W?

Du coup si obligé, j'aimerais acheter un contacteur Legrand, mais je m'y perds dans les références: 412500, 412558, 412544, etc...

Auriez-vous un modèle à me conseiller ?
Messages : Env. 90
Dept : Var
Ancienneté : + de 7 mois
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

412500 : c'est un contacteur domestique silencieux à marche forcée avec retour automatique avec un contact NO et un contact NF : ne convient pas

412558 : c'est un contacteur silencieux à marche forcée sans retour automatique avec 2 contacts NO : Pourrait convenir, mais il y a mieux

412544 : c'est un contacteur à marche forcée sans retour automatique avec 2 contacts NO : Pourrait convenir, mais il y a mieux

412501: c'est un contacteur domestique silencieux à marche forcée avec retour automatique avec 2 contacts NO : c'est ce qu'il faut pour un chauffe-eau
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 90 message Var
Merci Carminas.

Pourquoi le contacteur est-il nécessaire d'ailleurs si le module connecté peut couper l'alimentation du cumulus ? C'est pour le démarrage qui tire trop?
Messages : Env. 90
Dept : Var
Ancienneté : + de 7 mois
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
C'est une question de puissance, ci la puissance supporter par le module n'est pas assez haute, il va cramer.
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 90 message Var
Le module en question supporte 16A, et le chauffe-eau 2000W. J'imagine que c'est plus sûr de passer par le contacteur mais ça devrait passer sans non? A moins que le cumulus tire plus quand il démarre ?
Messages : Env. 90
Dept : Var
Ancienneté : + de 7 mois
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Oui, cela devrait passer, car 16A correspondent à 3500W ! Non, un chauffe-eau ne consomme pas plus au démarrage. Mais les professionnels, on aime bien poser des contacteurs de puissance. Par sécurité, et il faut bien l'avouer, par habitude.
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Les 16A de ce genre de module est théorique et dans la durée, il supportera mal une intensité importante sur des durées longues commutées tous les jours.

Je vous conseille donc un contacteur qui vous offrira en plus une marche forcée avec retour automatique.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Nouveau membre Env. 10 message Bas Rhin
Bonjour,

Je me permets d'intervenir dans cette discussion forte intéressante.
Je m'apprête à faire le même montage mais pas pour un ballon d'eau chaude mais pour un spa. Ce spa est protégé par un disjoncteur 32A.

Je ne trouve pas de contacteur HP/HC de 32A. Je me demande donc si cela est nécessaire ? Est-ce que je peux brancher un disjoncteur 32A en amont du contacteur (20A). Cela me parait étrange.
Le schéma que je compte utilisé est celui-ci (lien).
Merci pour votre aide !



[url=https://files.forumconstruire.com/images/ch/chauffe-eau-jpg-stor-660cfe4b6796b513395.jpg]

[/url]
Messages : Env. 10
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : quelques heures!
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Il faut mettre obligatoirement un contacteur 2F (40A dans votre cas) et câbler le circuit de puissance en 6², sinon vous aller cramer votre Shelly.

Par exemple chez Legrand 4 125 59 ou 4 125 45 suivant que vous voulez un modèle silencieux ou non.

Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
2
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir