Bonjour,

Ma soeur à acheté un appartement construit en 1962 à une dame agée.
Les compteurs Linky ont été posés sur le palier en 2018, le disjoncteur de branchement de l'appartement est très haut (plus de 2m) et n'est pas visiblement plus du tout aux normes (disjoncteur noir).

Nous souhaitons louer l'appartement et pour cela nous devons mettre en sécurité l'installation électrique. 
J'ai lu que celui-ci doit être à 0.9m du sol fini jusqu'à 1.8m et que pour les personnes à mobilité réduite, il ne doit pas être plus haut que 1m30.

Je me pose la question : est-il possible de "doubler" le disjoncteur pour ne pas le descendre mais de mettre un autre disjoncteur plus bat entre le tableau électrique qui permettrait de "couper" l'alimentation du tableau".

En effet le déplacement du disjoncteur à l'air de couter très cher (+ de 900 € au moins) et nous n'avons pas un budget extensible, de plus s'il faut le descendre, cela va impliquer de retirer le panneau en bois, de faire surement des saignés et de le descendre beaucoup plus bas. 

Tant qu'à faire, autant le mettre a 1m30, mais n'y a t-il pas un risque que des enfants puissent "jouer" avec ?

Niveau tarif je me demande aussi si ENEDIS n'avait pas l'obligation à la pose des compteurs linky en 2018, de déplacer à ses frais les disjoncteurs des abonnés reliés en particulier pour l'ancienne propriétaire qui était agée et qui ne pouvait pas monter sur une échelle pour couper le courant.. !

Enfin, le disjoncteur et le tableau electrique sont dans un petit cagibi à coté de la cuisine.
Nous aurions voulu mettre une machine à laver et un sèche linge dans ce cagibini et faire un piquage / évacuation vers l'evier de la cuisine juste à coté.

Est ce qu'on à le droit de le faire ? Le disjoncteur / tableau ne doit pas etre mis dans une pièce "d'eau" mais qu'entends on par la ? 

Les éléments sont sur deux murs totalement opposés.
Le tableau est à gauche, et à droite on ferra juste un piquage a la tuyauterie de l'immeuble

Dans la pièce à coté de la cuisine, c'est le cagibi, à gauche sur le mur de la porte d'entrée se trouve le disjoncteur et le tableau electrique.


Voici ce qu'il y a gauche



En face, (c'est la ou on voudrait mettre la machine à laver et un sèche linge au dessus), on peut passer l'eau et l'évacuation via la cloison vers la cuisine. Est ce que ca sera considéré comme une "pièce d'eau" ? Est ce qu'au niveau de la sécurité c'est OK ?




[url=https://files.forumconstruire.com/images/pl/plan-cote-png-stor-67437d1b89b21761313.jpg][/url]
Messages : Env. 100
De : Thionville (57)
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

1/ Oui effectivement la solution de déporter une autre coupure générale à moins de 1m80, voire 1m30 est une solution


2/ Oui c'est un risque mais c'est la norme (entre 0m90 et 1m80)

3/ Non la norme n'est pas rétroactive, donc aucune obligation pour ENEDIS

4/ Pas de soucis.
La norme ne parle pas de pièce d'eau, mais de local contenant une baignoire ou une douche.
Néanmoins faites cela avec bon sens, il faut en particulier être à 0m60 de tout point d'eau.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message Thionville (57)
Merci beaucoup pour vos réponses !

Dans les points de sécurité obligatoire je n'ai rien vu concernant le disjoncteur de branchement. Il faut le faire ?

Pour déporter est ce qu'il faut que ce soit enedis qui le fasse obligatoirement ou l'électricien peur s'en occuper ? Je suppose que ça coûtera moins cher de déporter le disjoncteur plus bas. Car la pour enedis j'en suis sur des tarifs en moyenne de 1800 euros.. (900 euros le changement du tableau pour des raisons "esthétiques" (??) et 900 euros le déplacement.. sachant qu'il faudra sûrement revoir les câbles du linky vers le disjoncteur.. pourtant les compteurs ont été posés en 2018.. ça devrait j espère être aux normes..

Enfin pour le point d'eau on attend par la l'arrivé du robinet ? La distance entre la sortie du robinet et du tableau doit être de 0.60m par rapport au plan c'est ok du coup ?
Messages : Env. 100
De : Thionville (57)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Ce qu'il faut c'est avoir un dispositif de coupure générale à moins de 1m80.

En général c'est le disjoncteur ENEDIS qui joue ce rôle, mais si ce n'est pas le cas, vous devez en mettre un autre (j'élimine le déplacement par ENEDIS trop couteux).

Donc c'est à vous (ou à un électricien que vous mandaterez) d'ajouter un dispositif de coupure plus bas.



Pour la distance par rapport au point d'eau, je vous laisse mesurer vous même les 60cm.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message Thionville (57)
D'accord, mais l'electricien à le droit de se brancher sur le disjoncteur principal ? Il faut pas l'accord de ENEDIS ? 
Merci pour vos réponses en tout cas !
Messages : Env. 100
De : Thionville (57)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

L'installation privative, commence sur les bornes aval du disjoncteur de branchement.
La capot du bas n'est jamais plombé à cet effet, vous y avez donc accès.
Pas besoin d'accord d'ENEDIS.

Mais si vous ne le faites pas vous même et que vous passez par un électricien, il sait tout cela et sait le faire.

Après, quand on voit vos différents disjoncteurs et fusibles, c'est peut être l'occasion de lui refaire faire un tableau propre et évolutif.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message Thionville (57)
Oui oui on a prévu de refaire l'installation. Il pourra démarrer en janvier.. Enedis pas de disponibilité avant mars. Je crois donc que la solution de déporter le disjoncteur est la plus efficace et la moins coûteuse
Messages : Env. 100
De : Thionville (57)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
xenesis a écrit:Tant qu'à faire, autant le mettre a 1m30, mais n'y a t-il pas un risque que des enfants puissent "jouer" avec ?

Ce n'est pas plus dangereux qu'un interrupteur à l'entrée d'une pièce.
C'est du 230V dans les 2 cas et c'est bien protégé par l'enveloppe plastique qui l'entoure.

Au pire il va "jouer" à couper le courant dans toute la maison, mais ce n'est pas un danger.
Carminas
Edité 1 fois, la dernière fois il y a 4 jours.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Bonjour,

Il ne fera cela qu'une seule fois !
(m'enfin... selon l'éducation dont il a bénéficié... ou pas...)
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
avatar : "Warming Stripes", comprendre le réchauffement climatique https://showyourstripes.info/
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
De : Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 100 message Thionville (57)
? il vaudrait mieux!!
Messages : Env. 100
De : Thionville (57)
Ancienneté : + de 14 ans
En cache depuis aujourd'hui à 15h29
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir