Rupture du neutre en triphasé

Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 105 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 50 message Var
Bonsoir,

J'ai lu qu'une rupture du neutre pouvait être dûe à des mauvais serrages au niveau des connexions des disjoncteurs, et que du coup une tension de 400V pouvait alimenter et détériorer des appareils électroniques.

Si c'est vrai, j'aimerais comprendre comment cela peut s'expliquer.

Merci pour votre éclairage.
Messages : Env. 50
Dept : Var
Ancienneté : + de 5 mois
 
Env. 50 message Var
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 1000 message Nord
Bonjour,
Oui, c'est vrai.
Un exemple sur deux phases. Une phase alimente un radiateur de 3000w , l'autre phase un radiateur de 1000w. Avec présence du neutre chaque radiateur est alimenté en 230V, ainsi pas de problème.
Lorsque le neutre est coupé, ce sont les deux radiateurs en série qui recoivent 400v, mais comme leurs puissances sont différentes, les tensions ne se répartissent pas de façon égale. L'un recoit du 300v et l'autre du 100V. 



    
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Nord
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 50 message Var
Merci pour votre réponse.

J'ai expérimenté à mes dépends le problème sur un appareil électro-ménager qui a "claqué". Je pense que ça venait d'un contact mal serré sur un porte-fusible, heureusement l'appareil avait sa ligne dédiée.

Du coup, si c'était un disjoncteur qui protégeait la ligne, ça aurait quand même eu lieu ?

J'ai lu qu'un appareil du type relais de contrôle triphasé pouvait empêcher ce genre de désagrément. Mais ça n'est valable que pour une rupture du neutre qui viendrait en amont et pas en aval dans le tableau abonné, c'est bien ça ?
Messages : Env. 50
Dept : Var
Ancienneté : + de 5 mois
 
Membre utile Env. 1000 message Nord
Le disjoncteur déclenche sur dépassement de l'intensité, une alim qui passe de 230v à 300v ne provoque pas nécessairement un dépassement du courant prompt au déclenchement.
Le relai en question est utile pour détecter une absence de phase (surtension, sous-tension ) sur un appareil alimenté en triphasé comme un moteur par exemple, pas de neutre dans ce cas.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Nord
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 2000 message Loire
Bonjour
Vous pouvez installer un relai à maximum de tension sur le départ que vous considérez comme ""sensible"" et avec celui ci, activer un déclencheur monté sur le disjoncteur ou interrupteur que vous voulez (soit le général, soit celui du départ)
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
lepingouinfute a écrit:Merci pour votre réponse.

J'ai expérimenté à mes dépends le problème sur un appareil électro-ménager qui a "claqué". Je pense que ça venait d'un contact mal serré sur un porte-fusible, heureusement l'appareil avait sa ligne dédiée.

Du coup, si c'était un disjoncteur qui protégeait la ligne, ça aurait quand même eu lieu ?

J'ai lu qu'un appareil du type relais de contrôle triphasé pouvait empêcher ce genre de désagrément. Mais ça n'est valable que pour une rupture du neutre qui viendrait en amont et pas en aval dans le tableau abonné, c'est bien ça ?

Bonsoir
ll faut qu'il y ait une liaison entre 2 neutres "alimentés" par 2 phases différentes et la rupture en amont, pour avoir une surtension comme expliqué plus haut.
Si sur une ligne 230 (porte fusible ou disjoncteur seul le neutre est desserré cela ne provoque pas de surtension mais peut-être des fluctuations de tension entrainant le flashage de certains éléments électroniques.
Steph
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 50 message Var
Ça a claqué quand j'ai remis le DB...
C'était sur une ligne en mono effectivement.
Messages : Env. 50
Dept : Var
Ancienneté : + de 5 mois
 
Env. 50 message Var
Ça a claqué quand j'ai remis le DB...
C'était sur une ligne en mono effectivement.
Messages : Env. 50
Dept : Var
Ancienneté : + de 5 mois
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir