Réglage ECS PAC Daikin pour famille de 5

Ce sujet comporte 36 messages et a été affiché 159 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
6
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 20 message Haute Garonne
Bonjour,

Nous avons une PAC Altherma 3 Daikin avec un ballon d'une capacité de 230L et nous sommes une famille de 5.

Nous prenons nos 5 douches le matin sur un créneau 6h45-7h30.

Régulièrement depuis l'installation nous n'avons pas assez d'eau chaude pour tout le monde le matin, plus souvent en hiver, mais même parfois sur d'autres périodes (plus rarement).

L'installateur a fait plusieurs tentatives de réglages, voici la dernière:
- ECS confort à 57 ° de 13h à 16h (on a des panneaux solaires)
- ECS eco à 50° de 5h30 à 8h00
- réchauffage à 50° le reste du temps

Déjà j'ai du mal à comprendre la différence entre le mode eco et le réchauffage.

Avec ce dernier réglage, il arrive parfois qu'il n'y ait plus d'eau chaude après la 3ème douche.

Exemple vendredi dernier (températures relevés sur la PAC elle même)
- température avant douches : 53
- après la 1ere douche : 47
- après la 2ème douche : 35 !

Donc je me demande quand même s'il n'y a pas un souci de capteur, perdre quasiment 20° après 2 douches normales ça me semble extr^émement suspect.

Ou y a ti il un réglage à regarder quelque part auquel l'installateur n'aurait pas pensé ?
Messages : Env. 20
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 300 message Seine Maritime
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis pompe à chaleur du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre super utile Env. 6000 message Au Vert (51)
Non c est tout a fait normal. En général le capteur est placé proche du remplissage eau froide...
Il faut abolir vos réglages, augmenter tempe et temps de chauffe et admettre l appoint élec.
Dura lex Sed lex
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 6000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 200 message Hauts De Seine
Pour moi la logique est que la plage confort corresponde au moment de nos habitudes pour la consommation d'eau chaude.
Le mode confort 12h avant l'utilisation de cette eau chaude ne me paraît pas optimal, quand bien même vous avez des panneaux solaires.
Messages : Env. 200
Dept : Hauts De Seine
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 20 message Haute Garonne
Ce matin, je me lève à 6h15, je vais voir : température 51°
2 de mes enfants prennent une douche : température tombe à 25 ° !
Ma femme va se doucher => l'eau est froide.

Obligé d'activer le mode boost manuellement pour que l'eau redevienne chaude 30 minutes plus tard :-(


L'idée de l'installateur est que si l'eau est à 57° l'après midi on aura assez d'eau le lendemain matin. en pratique moi j'ai l'impression que la PAC yoyotte et qu'il y a un souci, on ne peut pas perdre 25° en 2 douches de 3-4 minutes !
Messages : Env. 20
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre super utile Env. 6000 message Au Vert (51)
Si, la sonde de tempé est mal placée, elle mesure l'eau mélangée dû au soutirage. L'eau chaude stratifie en haut du ballon. De plus l'eau de ville a cette époque est plus froide que l'été. C'est terriblement logique cette baisse de température.

Chauffe ton eau plus fort et plus longtemps.
Dura lex Sed lex
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 6000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
chrispau64 a écrit:
Déjà j'ai du mal à comprendre la différence entre le mode eco et le réchauffage.

Lisez le guide installateur chapitre 10.5.6 :
https://www.daikin.ch/content/dam/document-library/Installer[...]PFR556075-1A_French.pdf
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 20 message Haute Garonne
sitro a écrit:
chrispau64 a écrit:
Déjà j'ai du mal à comprendre la différence entre le mode eco et le réchauffage.

Lisez le guide installateur chapitre 10.5.6 :
https://www.daikin.ch/content/dam/document-library/Installer[...]PFR556075-1A_French.pdf


Merci mais à part dire que ça doit chauffer à la température indiquée, du coup je ne vois pas la différence entre mettre le mode éco à 50 et mettre le mode réchauffement à 50.

Un autre truc que j'ai remarqué (j'ai la passerelle pour voir à distance) est un décalage entre la température d'ECS sur la PAC, et la température d'ECS sur le thermostat connecté.

On dirait que le thermostat connecté à les infos "en retard", c'est à dier que quand la temparature ECS est tombée à 28 sur la PAC, elle est encore à 50 sur le thermostat connecté. Est ce que du coup ça ne serait pas ça qui fausserait le fonctionnement de la PAC, si le thermostat "commande" ?
Messages : Env. 20
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
chrispau64 a écrit:
L'installateur a fait plusieurs tentatives de réglages, voici la dernière:
- ECS confort à 57 ° de 13h à 16h (on a des panneaux solaires)
- ECS eco à 50° de 5h30 à 8h00
- réchauffage à 50° le reste du temps


Oui mais comment c'est réglé le mode fonctionnement ?
il y a 3 modes :
1/ Réchauffement uniquement
2/ Programme + Réchauffement
3/ programme uniquement

Si c'est en 3, impossible d'avoir réchauffement
Si c'est 2 , ce qui serait logique, le réchauffement ne se fait qu'à la température de 50° ici moins l'hystéresys.
Alors à combien est fixé l'hystérésys ? si il a 8° par défaut réduisez le . Perso j'ai mis 2°


Autre chose : vous avez des panneaux solaires. D'accord mais quelle puissance vos panneaux ?
Cette question parce que le chauffage de l'ECS pompe tellement en électricité sur moins d'une demi heure que les panneaux de 3kW couvrent rarement le besoin ECS de la PAC mais couvrent à peine le bruit de fond de la maison.Alors c'est assez vain de vouloir chauffer son ECS le midi ou après-midi. (sauf l'été)

Enfin à quoi bon laisser des vides dans la programmation horaire. 
Faites des plages continues qui sont interrompues par le changement ECO/Confort.
Exemple : Confort de 14h à 24h et 00h à 7h puis ECO de 7h à 14h. (Ce n'est qu'un exemple)
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 20 message Haute Garonne
sitro a écrit:
chrispau64 a écrit:
L'installateur a fait plusieurs tentatives de réglages, voici la dernière:
- ECS confort à 57 ° de 13h à 16h (on a des panneaux solaires)
- ECS eco à 50° de 5h30 à 8h00
- réchauffage à 50° le reste du temps


Oui mais comment c'est réglé le mode fonctionnement ?
il y a 3 modes :
1/ Réchauffement uniquement
2/ Programme + Réchauffement
3/ programme uniquement

Si c'est en 3, impossible d'avoir réchauffement
Si c'est 2 , ce qui serait logique, le réchauffement ne se fait qu'à la température de 50° ici moins l'hystéresys.
Alors à combien est fixé l'hystérésys ? si il a 8° par défaut réduisez le . Perso j'ai mis 2°


Autre chose : vous avez des panneaux solaires. D'accord mais quelle puissance vos panneaux ?
Cette question parce que le chauffage de l'ECS pompe tellement en électricité sur moins d'une demi heure que les panneaux de 3kW couvrent rarement le besoin ECS de la PAC mais couvrent à peine le bruit de fond de la maison.Alors c'est assez vain de vouloir chauffer son ECS le midi ou après-midi. (sauf l'été)

Enfin à quoi bon laisser des vides dans la programmation horaire. 
Faites des plages continues qui sont interrompues par le changement ECO/Confort.
Exemple : Confort de 14h à 24h et 00h à 7h puis ECO de 7h à 14h. (Ce n'est qu'un exemple)

Bonjour,

Mode Programme + réchauffement. Hystéresis à 7°, recommandation de l'installateur.

Panneaux solaires 6kW

Au départ c'était Confort matin et après midi, et éco le reste du temps, mais lors d'un entretien il y a un an il m'a dit que la recommandation de Daikin c'était Confort et rechauffement. C'était comme ça depuis l'an dernier sans franchement de résultat satisfaisant.

Là il a voulu essayer la configuration indiquée au début de la conversation, et c'est encore pire qu'avant.

Est ce que l'hystéresis est aussi utilisé pour les modes confort et eco ?
Messages : Env. 20
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
chrispau64 a écrit:
Mode Programme + réchauffement. Hystéresis à 7°, recommandation de l'installateur.

Alors le réchauffage ne se déclenche qu'à 43° (50°-7°)


Citation:
Est ce que l'hystéresis est aussi utilisé pour les modes confort et eco ?

Je ne sais pas, mais à priori non.
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
chrispau64 a écrit:

Merci mais à part dire que ça doit chauffer à la température indiquée, du coup je ne vois pas la différence entre mettre le mode éco à 50 et mettre le mode réchauffement à 50.

Si il y a une différence. Comme dit précédemment le réchauffement ne se fait qu'à 43°


Citation:
Un autre truc que j'ai remarqué (j'ai la passerelle pour voir à distance) est un décalage entre la température d'ECS sur la PAC, et la température d'ECS sur le thermostat connecté.

On dirait que le thermostat connecté à les infos "en retard", c'est à dier que quand la temparature ECS est tombée à 28 sur la PAC, elle est encore à 50 sur le thermostat connecté. Est ce que du coup ça ne serait pas ça qui fausserait le fonctionnement de la PAC, si le thermostat "commande" ?

Je n'ai pas tout compris. Ce n'est pas clair ce qui est thermostat, passerelle WLAN et l'Oeil de Daikin.
Je ne sais pas ce qu'est un thermostat connecté. Vous voulez parlez du module WLAN qui permet de consulter sur smartphone quelques infos sur la PAC ? Dans ce cas ce n'est pas un thermostat.
Ou alors d'un vrai thermostat (connecté à la PAC soit en filaire soit en radio), mais même dans ce cas le thermostat dans la maison ne permet que de donner l'info de la température de la pièce à la PAC pour le chauffage (donc pilotage pour le chauffage) et concernant la température de l'ECS il ne fait qu'afficher l'information de la température du ballon dans la PAC. C'est très logique.
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 20 message Haute Garonne
sitro a écrit:
chrispau64 a écrit:

Merci mais à part dire que ça doit chauffer à la température indiquée, du coup je ne vois pas la différence entre mettre le mode éco à 50 et mettre le mode réchauffement à 50.

Si il y a une différence. Comme dit précédemment le réchauffement ne se fait qu'à 43°


Citation:
Un autre truc que j'ai remarqué (j'ai la passerelle pour voir à distance) est un décalage entre la température d'ECS sur la PAC, et la température d'ECS sur le thermostat connecté.

On dirait que le thermostat connecté à les infos "en retard", c'est à dier que quand la temparature ECS est tombée à 28 sur la PAC, elle est encore à 50 sur le thermostat connecté. Est ce que du coup ça ne serait pas ça qui fausserait le fonctionnement de la PAC, si le thermostat "commande" ?

Je n'ai pas tout compris. Ce n'est pas clair ce qui est thermostat, passerelle WLAN et l'Oeil de Daikin.
Je ne sais pas ce qu'est un thermostat connecté. Vous voulez parlez du module WLAN qui permet de consulter sur smartphone quelques infos sur la PAC ? Dans ce cas ce n'est pas un thermostat.
Ou alors d'un vrai thermostat (connecté à la PAC soit en filaire soit en radio), mais même dans ce cas le thermostat dans la maison ne permet que de donner l'info de la température de la pièce à la PAC pour le chauffage (donc pilotage pour le chauffage) et concernant la température de l'ECS il ne fait qu'afficher l'information de la température du ballon dans la PAC. C'est très logique.

J’ai la passerelle et un thermostat sans fil

la passerelle (sur mon téléphone) et le thermostat sans fil affichent la même température d’ECS, mais il semblerait que l’info arrive « en retard » par rapport à ce qu’on lit sur la PAC directement 

du coup je me posais la question de savoir si ce n’était pas aussi une partie du problème…
Messages : Env. 20
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 20 message Haute Garonne
chrispau64 a écrit:
sitro a écrit:
chrispau64 a écrit:

Merci mais à part dire que ça doit chauffer à la température indiquée, du coup je ne vois pas la différence entre mettre le mode éco à 50 et mettre le mode réchauffement à 50.

Si il y a une différence. Comme dit précédemment le réchauffement ne se fait qu'à 43



Du coup en mode eco dès que la température est en dessous de 50 pendant la plage horaire le chauffage de l’ecs démarre ?

alors que pendant la phase réchauffage il faut attendre 50-3 =47 ?
Messages : Env. 20
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre super utile Env. 6000 message Conflans En Jarnisy (54)
Bonjour
Attention vérifies que tu n'as pas que les douches qui utilisent ECS, les lavabos et évier aussi.

Le temps de douche est un facteur aggravant surtout avec les enfants
Douches 15 à 20 l/minutes.
https://eau.selectra.info/consommation/douche
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 6000
De : Conflans En Jarnisy (54)
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
chrispau64 a écrit:
Du coup en mode eco dès que la température est en dessous de 50 pendant la plage horaire le chauffage de l’ecs démarre ?

alors que pendant la phase réchauffage il faut attendre 50-3 =47 ?

Oui, c'est en ce sens que j'ai compris la doc. Mais je peux me tromper.

Edit  après relecture: non , l'hystéresys est de 7° donc c'est 50-7 =43°

Donc le réchauffage se déclenche quand l'ECS arrive à 43° pour monter la temp à 50°
Mais si la temp est entre 43 et 50° , il n'y a pas de réchauffage, ca reste à la temp par exemple 44,45,46,47,48,49.
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Edité 2 fois, la dernière fois il y a 6 jours.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
Une chose aussi de chauffer en mode confort l'après-midi avec les douches le matin est que la température du ballon descend très vite. Par exemple aujourd'hui chez moi, l'ECS a chauffé en mode Confort à 13h (soit entre 13h et 13h30) à 53° ; 1 heure plus tard -je regarde- la température de l'ECS est déjà descendu à 52° et en général le matin l'ECS n'est plus qu'entre 45° et 48°. 45° étant ma temp ECO.
Et comme ditw36xb2wil ne faut pas oublier la conso d'eau chaude du soir (évier, lavage de dent, etc...) Alors il se peut que le matin l'eau chaude soit très loin de 57°.

C'est pourquoi à ta place je mettrai en plus une plage horaire Confort deux heures avant 6h du matin, soit à partir de 4h.
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 300 message Seine Maritime
Le problème c'est que c'est hyper abstrait le terme douche!
On peut dégommer un cumulus en 1 douche si on traine à mort, tout comme on peut prendre 4 douches si on n'abuse pas.

Je le vois à la maison, quand les enfants rentrent tard du sport et qu'on leur demande de speeder car on les attend pour manger, nos 2 ados (fille et garçon) peuvent prendre chacun leur douche en ne faisant perdre que 2 ou 3 degrés maximum par douche au ballon ecs.

Par contre si ils ont le temps, ils peuvent le faire descendre d'au moins 5 degrés en 1 seule douche (surtout la fille!).

Ballon ecs de 220 litres chauffé à 47 degrés.
Messages : Env. 300
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 20 message Haute Garonne
motus306 a écrit:Le problème c'est que c'est hyper abstrait le terme douche!
On peut dégommer un cumulus en 1 douche si on traine à mort, tout comme on peut prendre 4 douches si on n'abuse pas.

Je le vois à la maison, quand les enfants rentrent tard du sport et qu'on leur demande de speeder car on les attend pour manger, nos 2 ados (fille et garçon) peuvent prendre chacun leur douche en ne faisant perdre que 2 ou 3 degrés maximum par douche au ballon ecs.

Par contre si ils ont le temps, ils peuvent le faire descendre d'au moins 5 degrés en 1 seule douche (surtout la fille!).

Ballon ecs de 220 litres chauffé à 47 degrés.

Douches de 5 minutes environ.

Mais c'est franchement pas normal de perdre 20° en 2 douches de 5 minutes pour un ballon de 230l. Pour moi y'a un truc avec les capteurs ou autre chose...

J'ai changé le réglage pour mettre 2 plages confort à 55° de 5h à 8h et de 13h à 15h (pour profiter des panneaux)

J'ai aussi baissé l'hystérésis de -7 à -5.

Résultat demain
Messages : Env. 20
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre super utile Env. 6000 message Au Vert (51)
Je répète, la sonde est mal placée, dès que l eau froide vient remplacer l eau chaude des douches, il est tout a fait normal que la température indiquée s écroule.

Si tu veux du confort et de l eau chaude pour tout le monde, tout le temps, alors fait tourner ta PAC et arrête de faire ton radin a chauffer par parcimonie.
Dura lex Sed lex
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 6000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 300 message Seine Maritime
De ce qu'il explique il n'y a pas qu'une histoire de sonde vu que la 3eme douche est froide.
Si c'est des douches de 5 min c'est bizarre car personnellement je n'ai pas ce problème et pourtant mon ecs n'est qu'à 47 degrés.
Messages : Env. 300
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre super utile Env. 6000 message Au Vert (51)
motus306 a écrit:De ce qu'il explique il n'y a pas qu'une histoire de sonde vu que la 3eme douche est froide.
Si c'est des douches de 5 min c'est bizarre car personnellement je n'ai pas ce problème et pourtant mon ecs n'est qu'à 47 degrés.

Oui, la position de la sonde pour le constat de chute de la température et oui le manque de durée de chauffe pour garantir de l eau chaude pour tous.
Dura lex Sed lex
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 6000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Haute Garonne
Exocet a écrit:Je répète, la sonde est mal placée, dès que l eau froide vient remplacer l eau chaude des douches, il est tout a fait normal que la température indiquée s écroule.

Si tu veux du confort et de l eau chaude pour tout le monde, tout le temps, alors fait tourner ta PAC et arrête de faire ton radin a chauffer par parcimonie.

Je ne fais pas mon radin, je suis les recommandations de l’Installateur, je ne suis pas un expert

j’ai bien compris pour la sonde, mais alors pourquoi l’eau est froide au robinet ?

je ne suis pas complètement débile non plus
Messages : Env. 20
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre super utile Env. 6000 message Au Vert (51)
Parceque tes durées de chauffe sont trop faibles. Faut 5h mini pour 200litres a 55 avec une énergie de 2200watts. T loin du compte avec tes 3 heures d aérothermie.

Pour preuve ton boost élec qui réchauffe ton eau rapidement. 
Dura lex Sed lex
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 6000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Haute Garonne
Bonjour,

J'ai modifié les horaires en faisant démarrer à 4h30 (alors qu'on se douche vers 6h30)... Bon ben je vois sur ma conso électrique que la PAC a chauffé l'eau de 4h30 à 5h00 environ et ensuite rien, donc je ne vois pas trop en quoi élargir la plage confort est utile.

Ce matin en tout cas tout le monde a eu de l'eau chaude, bien que après la 2ème douche j'ai vu la température indiquée sur la PAC descendre très fortement, mais quand mon épouse s'est douchée après l'eau était encore chaude au robinet...

Comment puis je savoir ce que la PAC est en train de faire ? Avant sur ma chaudière gaz, je voyais si c'était la pompe, le chauffage ou l'ECS qui était en train de tourner. Là je n'ai toujours pas trouvé où voir ce que la PAC est en train de faire en direct
Messages : Env. 20
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 20 message Haute Garonne
motus306 a écrit:De ce qu'il explique il n'y a pas qu'une histoire de sonde vu que la 3eme douche est froide.
Si c'est des douches de 5 min c'est bizarre car personnellement je n'ai pas ce problème et pourtant mon ecs n'est qu'à 47 degrés.

Bonsoir,
Tu as quoi comme réglages de programmation si ce n'est pas indiscret ?
Messages : Env. 20
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 300 message Seine Maritime
J'ai une PAC hitachi donc différentes niveau programmation.
Mais en gros j'ai mis 46° de consigne, ce qui fait 47° avec l'inertie (valeur mesurées par 2 capteurs haut et bas, Sachant que c'est le capteur bas qui commande l'arrêt de la chauffe).
Et hystérésis de redémarrage à 6° soit 40 degrés.

Généralement elle met entre 20 et 25 minutes pour réchauffer l'eau.

J'aimerais bien mettre une consigne à 50° mais je ne peux pas à cause d'un bug de régulation de la température du primaire qui ne se fait pas correctement.Ce qui me ferait faire des courts cycles au dessus de 46° d'ecs.
Mais ça c'est une autre histoire, les joies de la programmation made in Hitachi.
Messages : Env. 300
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
chrispau64 a écrit:
Comment puis je savoir ce que la PAC est en train de faire ? Avant sur ma chaudière gaz, je voyais si c'était la pompe, le chauffage ou l'ECS qui était en train de tourner. Là je n'ai toujours pas trouvé où voir ce que la PAC est en train de faire en direct


Dans le menu
"informations" -> "Actionneurs" on voit l'etat marche/arrêt du compresseur, circulateur, vanne 3 voies etc...
"informations" -> "Capteurs" on voit plein d'info : temp inté , temps ext , temp de départ et retour, débit, pression etc...
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 20 message Haute Garonne
sitro a écrit:
chrispau64 a écrit:
Comment puis je savoir ce que la PAC est en train de faire ? Avant sur ma chaudière gaz, je voyais si c'était la pompe, le chauffage ou l'ECS qui était en train de tourner. Là je n'ai toujours pas trouvé où voir ce que la PAC est en train de faire en direct


Dans le menu
"informations" -> "Actionneurs" on voit l'etat marche/arrêt du compresseur, circulateur, vanne 3 voies etc...
"informations" -> "Capteurs" on voit plein d'info : temp inté , temps ext , temp de départ et retour, débit, pression etc...

Capteurs j’avais compris 
dans actionneurs par contre c’est plus du charabia pour moi. Ça indique donc en temps réel ce qui est en marche ou à l’arrêt si je comprends bien. Merci !
Messages : Env. 20
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
chrispau64 a écrit:
sitro a écrit:
chrispau64 a écrit:
Comment puis je savoir ce que la PAC est en train de faire ? Avant sur ma chaudière gaz, je voyais si c'était la pompe, le chauffage ou l'ECS qui était en train de tourner. Là je n'ai toujours pas trouvé où voir ce que la PAC est en train de faire en direct


Dans le menu
"informations" -> "Actionneurs" on voit l'etat marche/arrêt du compresseur, circulateur, vanne 3 voies etc...
"informations" -> "Capteurs" on voit plein d'info : temp inté , temps ext , temp de départ et retour, débit, pression etc...

Capteurs j’avais compris 
dans actionneurs par contre c’est plus du charabia pour moi. Ça indique donc en temps réel ce qui est en marche ou à l’arrêt si je comprends bien. Merci !

oui c'est ça .
Quand le circulateur tourne il est à l'état Marche, idem pour le compresseur .
Si la vanne 3 voie est en marche alors ç'est entrain de faire chauffer l'ECS.
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
chrispau64 a écrit:Bonjour,

J'ai modifié les horaires en faisant démarrer à 4h30 (alors qu'on se douche vers 6h30)... Bon ben je vois sur ma conso électrique que la PAC a chauffé l'eau de 4h30 à 5h00 environ et ensuite rien, donc je ne vois pas trop en quoi élargir la plage confort est utile.

Ce matin en tout cas tout le monde a eu de l'eau chaude, bien que après la 2ème douche j'ai vu la température indiquée sur la PAC descendre très fortement, mais quand mon épouse s'est douchée après l'eau était encore chaude au robinet...

La conclusion est quand même que la plage confort uniquement l'après-midi ne convient pas à votre rythme familial.
il fallait bien ajouter une plage confort avant vos douches du matin.
C'est vrai que passer de la Temp Eco (45°) à la Temp Confort (52°) ne prend que 30 minutes chez moi aussi.
Mais si la plage est longue il y a maintien de la temp pendant la plage horaire.
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 400 message Sarthe
Bonjour,

Il est où votre ballon ? Dans un garage ? Il est correctement isolé ? (Au moins 80mm d'isolant)
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Sarthe
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre super utile Env. 6000 message Au Vert (51)
sitro a écrit:
chrispau64 a écrit:Bonjour,

J'ai modifié les horaires en faisant démarrer à 4h30 (alors qu'on se douche vers 6h30)... Bon ben je vois sur ma conso électrique que la PAC a chauffé l'eau de 4h30 à 5h00 environ et ensuite rien, donc je ne vois pas trop en quoi élargir la plage confort est utile.

Ce matin en tout cas tout le monde a eu de l'eau chaude, bien que après la 2ème douche j'ai vu la température indiquée sur la PAC descendre très fortement, mais quand mon épouse s'est douchée après l'eau était encore chaude au robinet...

La conclusion est quand même que la plage confort uniquement l'après-midi ne convient pas à votre rythme familial.
il fallait bien ajouter une plage confort avant vos douches du matin.
C'est vrai que passer de la Temp Eco (45°) à la Temp Confort (52°) ne prend que 30 minutes chez moi aussi.
Mais si la plage est longue il y a maintien de la temp pendant la plage horaire.

 Il chauffe pas assez longtemps au bon niveau et focalise sur sa sonde 

On peut plus rien pour lui. 
Dura lex Sed lex
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 6000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Haute Garonne
blob83 a écrit:Bonjour,

Il est où votre ballon ? Dans un garage ? Il est correctement isolé ? (Au moins 80mm d'isolant)

Dans le cellier, qui n’est pas chauffé mais collé au séjour

pour l’isolant je ne sais pas il est intégré à la PaC
Messages : Env. 20
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 20 message Haute Garonne
Bonjour,

résultat des courses

Réglages : Confort 55° de 4h30 à 8h30 et 13h00 à 16h00 (Exocet, vous pensez que c'est suffisant?)
Réchauffage 50°
Hystérésis 5°

Je me lève à 6h15, température à 55.3°, je vois sur ma conso électrique que la PAC a tourné de 4h30 à 5h00 et rien depuis (du coup je ne vois pas l'intérêt de "faire chauffer longtemps... puisque ça chauffe jusqu'à 55 et que ça s'arrête après)

6h30 : 55°
puis 2 douches des ados
6h40 => température à 32° !
PAC en chauffe (je ne sais pas exactement à quelle température elle a démarré)
6h45 : 32°
6h50 : 36°
6h55 : 42°
7h00 : 45°
7h05 : 48°
7h10 : 51° => la PAC s'est arrêtée de chauffer à 50° alors que le mode confort est toujours actif...
7h15 : après douche 3 : 50°
7h25 : après douches 4 et 5 : 46°, la PAC ne s'est pas remise en chauffe
8h30 : température à 50° (probablement qu'elle a du atteindre 45 (50-5 hystéresis) et redémarrer.

Donc tout le monde a eu de l'eau chaude, mais parce que personne ne s'est douché entre 6h40 et 7h10 ce qui n'est pas forcemment un jour normal chez nous, souvent on est 4 à se doucher sur 20 minutes en semaine. Et que tout le monde me dit que un ballon de 230L pour 5 ça doit passer tranquille...

Si vous avez d'autres conseils je suis preneur.

J'ai remarqué que le chauffage d'appoint (résistances) ne sont jamais en marche pendant la réchauffe

Je m'interroge en particulier pourquoi malgré le mode confort ça s'arrete de chauffer à la température de réchauffage et pas à la température programmée
Messages : Env. 20
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
chrispau64 a écrit:

6h30 : 55°
puis 2 douches des ados
6h40 => température à 32° !
PAC en chauffe (je ne sais pas exactement à quelle température elle a démarré)
6h45 : 32°
6h50 : 36°
6h55 : 42°
7h00 : 45°
7h05 : 48°
7h10 : 51°  => la PAC s'est arrêtée de chauffer à 50° alors que le mode confort est toujours actif...
7h15 : après douche 3 : 50°
7h25 : après douches 4 et 5 : 46°, la PAC ne s'est pas remise en chauffe
8h30 : température à 50° (probablement qu'elle a du atteindre 45 (50-5 hystéresis) et redémarrer.


Si vous avez d'autres conseils je suis preneur.

Je ne vois qu'une chose possible à faire pour lever le lièvre :
c'est avec le relevé des températures en entrée et sortie de douche de vos ados c'est faire le relevé de la consommation de l'eau en litre. Histoire de voir combien de litres ils utilisent (ou gaspillent).
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 300 message Seine Maritime
10 min pour 2 douches, c'est qu'ils n'ont pas traîné.
Passer de 55 à 32 en si peu de temps me laisse très perplexe par rapport à ce que je constate sur mon ballon de 220 litres également qui n'est chauffé qu'à 47°.

Avez vous la possibilité de mesurer la température de l'eau (genre pistolet à température).
Il serait intéressant de mesurer la température de l'eau quand elle est soit disant à 55° afin de vérifier la véracité de la température mesurée par la sonde.
Messages : Env. 300
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 1 an
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos aérothermie
Photos aérothermie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

6
abonnés
surveillent ce sujet
Voir