Durée température souhaitée trop long

Ce sujet comporte 36 messages et a été affiché 172 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Nouveau membre Env. 20 message Yonne
Bonjour a tous , donc suite a emménagement récent,notre logement est équipé d'une pompe a chaleur et aucune instruction nous a été donné.
Alfea duo extensa 6kw.sans plancher chauffant seulement radiateurs thermostatique.


Donc maison de 80 M2 a étage . Le soucis c'est qu'elle met plus de 3 heures pour prendre seulement  1 Degrés , du coup j'ai fait intervenir technicien engie car c'est eux qui font l'entretien.Er aussi  les radiateurs commence à chauffer après plus de 20 mn 
Mais l'amélioration n'est pas flagrante.
Je vous met les réglages avant et après le passage si vous pouvez m'éclairer sur les réglages.
Merci.
Avant passage technicien.


Apres passage technicien 
Edité 2 fois, la dernière fois il y a 26 jours.
Messages : Env. 20
Dept : Yonne
Ancienneté : moins d'1m
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez dans la section devis pompe à chaleur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre super utile Env. 6000 message Conflans En Jarnisy (54)
Bonjour
Comment comparer avant et après ?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 6000
De : Conflans En Jarnisy (54)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Nouveau membre Env. 20 message Yonne
w36xb2w a écrit:Bonjour
Comment comparer avant et après ?

Bonjour j'ai mis avant sur la première photos et après sur la deuxième, désolé si je n'est été clair .
De plus je voudrais ajouter c'est que même au bout de 20 mn de fonctionnement radiateurs froid seulement après commence a chauffer.
Messages : Env. 20
Dept : Yonne
Ancienneté : moins d'1m
 
Membre utile Env. 1000 message Indre Et Loire
Bonjour,
J'ai déjà vu ça quelque part!
Si ce sont des radiateurs basse température c'est peut être normal que la montée en température soit longue, mais j'ai déjà expliqué l'anticipation à faire.
De plus la modification d'Engie pente de 0,9 au lieu de 1 à pour conséquence de diminuer la consigne de température de départ, hors vous voulez une augmentation de le température ambiante plus rapide.
De plus l'influence de la température n'est que de 30%.Cela signifie que la prise en compte de la loi d'eau est prépondérante par rapport à la température ambiante pour réguler la consigne de température de départ
Ce que je ferais : mettre le décalage a 2 pour augmenter la T départ de 2° , néanmoins il faudra voir si cela convient avec les températures extérieures basse. Vous pouvez aussi augmenter l'influence à 50%.
Mais modifier 1 seul paramètre puis voir le résultat sur plusieurs jours avec la même T ext ce qui n'est pas simple.
De plus en baissant et remontant la consigne de température ambiante j'ai un doute sur le bénéfice économique.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 10 ans
 
Nouveau membre Env. 20 message Yonne
Bonjour, merci je vais essayer 50% mais lui a déjà mis a 50% , attendre un peu alors ?
De ce qui est de la température départ mini je laisse a 25 ou mes 17 était suffisant ? Sinon. Tous le reste est correct merci. Car là ça fait 1h40 et j'ai pris 0,3 degrés pour t°ext +12
Messages : Env. 20
Dept : Yonne
Ancienneté : moins d'1m
 
Membre utile Env. 1000 message Indre Et Loire
Je n'avais pas vu qu'il avait mis 50%
Vous pouvez laisser à 25° mini de toute manière la consigne était au dessus.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 10 ans
 
Nouveau membre Env. 20 message Yonne
Ytec a écrit:Je n'avais pas vu qu'il avait mis 50%
Vous pouvez laisser à 25° mini de toute manière la consigne était au dessus.

Ok merci car 17 et 25 ça change rien.
Messages : Env. 20
Dept : Yonne
Ancienneté : moins d'1m
 
Nouveau membre Env. 20 message Yonne
Ytec a écrit:Je n'avais pas vu qu'il avait mis 50%
Vous pouvez laisser à 25° mini de toute manière la consigne était au dessus.

Bon je suis parti de 19 dégrés  a 13 h température de consigne 19.5 atteint en 4h , et la stabilisé a19.7  ,un peu long quand même.
Messages : Env. 20
Dept : Yonne
Ancienneté : moins d'1m
 
Membre utile Env. 400 message Pas De Calais
Salut Marcel810,

Je ne comprends pas la régulation dans votre logement ?? Vous parlez de radiateurs avec robinet thermostatiques. Y a t'il un également un thermostat d'ambiance ? Car je vois que l'influence de la temp° ambiante est à 30 ou 50 %. Et en plus, une régulation par loi d'eau ???
Tout cela semble contre productif à priori....
Comment sont réglés les robinets thermostatiques ???
Picto recompense Membre utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 400
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 1 an
 
Nouveau membre Env. 20 message Yonne
Palatino a écrit:Salut Marcel810,

Je ne comprends pas la régulation dans votre logement ?? Vous parlez de radiateurs avec robinet thermostatiques. Y a t'il un également un thermostat d'ambiance ? Car je vois que l'influence de la temp° ambiante est à 30 ou 50 %. Et en plus, une régulation par loi d'eau ???
Tout cela semble contre productif à priori....
Comment sont réglés les robinets thermostatiques ???

Bonjour, oui il ya également un thermostat d'ambiance, et influence 30%> et ils sont ouverts a fond.
Messages : Env. 20
Dept : Yonne
Ancienneté : moins d'1m
 
Membre utile Env. 400 message Pas De Calais
OK

Déjà, inutile de citer mon message, d'autant plus dans son intégralité. Utilisez l'icône avec un portrait pour cibler votre interlocuteur. Merci. Sinon, ça va vite devenir illisible.


Si les robinets sont ouverts à fond, il faut commencer par caractériser la loi d'eau de votre logement, afin d'avoir une régulation fine, et pas ON/OFF source d'inconfort.

Pour cela, il faut réduire à 0, ou --- en fonction du modèle de PAC, l'influence de la temp° ambiante et voir comment évolue la température, en se basant que sur la loi d'eau, càd que sur la sonde de temp° externe.

Puis agir sur la pente de la loi pour ajuster en fonction de la température souhaitée.
Ça va permettre de voir si la loi d'eau actuelle est cohérente ou s'il faut l'ajuster.

Une pente autour de 1 est déjà +/- cohérente avec des radiateurs basse température, si c'en est bien ??

Picto recompense Membre utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 400
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 1 an
 
Nouveau membre Env. 20 message Yonne
Palatino comment savoir si BT radiateurs ? Sinon trop bas 39 % d.influence ? En tous cas avec 30% elle atteint température de consigne et la dépasser allègrement du coup la PAC s'éteint et se rallume souvent.
Messages : Env. 20
Dept : Yonne
Ancienneté : moins d'1m
 
Membre utile Env. 400 message Pas De Calais
Pour les radiateurs, je n'en sais rien. Mais si ils ont été installés en même temps que la PAC, on peut vraisemblablement penser que oui.
Et de toute façon, avec la manip que je vous ai donné, vous serez vite fixé.
Si la temp° de consigne est dépassée, ça semble confirmer que la pente est mal ajustée et trop forte.
Du coup la PAC chauffe trop fort inutilement par rapport  à la loi d'eau et s'arrête rapidement par rapport à la sonde d'ambiance (thermostat) créant une sorte de régulation ON/OFF, très inconfortable comme je le disais.

Donc, commencez par caractériser la loi d'eau comme indiqué dans mon 1er message.
Picto recompense Membre utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 400
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 1 an
 
Nouveau membre Env. 20 message Yonne
Palatino donc quand vous parlez lok d'eau trop forte c'est qu'elle est top haute ? E toar rapport a la manip que vous m'avez suggéré comment je vais savoir quelle pente adopter.Du coup quand elle s'arrête et redémarre c'est contre productif ?
Messages : Env. 20
Dept : Yonne
Ancienneté : moins d'1m
 
Membre utile Env. 400 message Pas De Calais
Je n'ai jamais parlé de loi d'eau trop forte ou trop haute, mais mal ajustée.

Une loi d'eau se caractérise par une pente et un décalage.

Si la pente est trop importante, votre consigne, par exemple 19 ou 20°, va être dépassée : il faut réduire la pente.
Ou inversement.

Avec des températures extérieures autours de 0°, c'est la pente qui est prépondérante.
Le décalage, lui, a plus d'effet avec des températures vers 10-15° et sert à affiner la loi d'eau, une fois la pente caractérisée.

Dans votre cas, tout semble dire que la pente est trop importante, à confirmer avec l'influence à 0% ou "---", pour éliminer l'influence de la sonde d'ambiance et ne se servir que de la loi d'eau.

Ça se fait donc par tâtonnements successifs, sur plusieurs jours, en modifiant la pente par tranche de 0,1.
Edité 3 fois, la dernière fois il y a 23 jours.
Picto recompense Membre utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 400
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre utile Env. 1000 message Indre Et Loire


Pour une approche de la loi d'eau vous devez avoir ces recommandations sur votre notice.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 400 message Pas De Calais
L'intérêt dans tout ça, est de chauffer l'eau des radiateurs au strict minimum pour atteindre et maintenir la consigne.
Picto recompense Membre utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 400
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 1 an
 
Nouveau membre Env. 20 message Yonne
Palatino ok merci beaucoup je vais essayer. Par contre la j'ai augmenté la consigne a 19.5 et impression quelle régule mieux?

Du coup dans le tableau je me situe dans ce que j'ai entouré 

Messages : Env. 20
Dept : Yonne
Ancienneté : moins d'1m
 
Membre utile Env. 400 message Pas De Calais
Ne partez pas dans tous les sens.

Tenez nous au courant des modifications de la pente et de ses effets sur la température ambiante en loi d'eau pure.

Caractériser la loi d'eau est primordial pour une bonne régulation.
Edité 2 fois, la dernière fois il y a 23 jours.
Picto recompense Membre utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 400
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 1 an
 
Nouveau membre Env. 20 message Yonne
Messages : Env. 20
Dept : Yonne
Ancienneté : moins d'1m
 
Membre utile Env. 400 message Pas De Calais
OK quoi ?

Une fois la loi d'eau caractérisée, vous pourrez revenir à une influence à 30 voir 50% pour gérer les apports solaires, si besoin.

C'est, à mon sens, le seul intérêt de la sonde d'ambiante (thermostat).
Edité 1 fois, la dernière fois il y a 23 jours.
Picto recompense Membre utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 400
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 1 an
 
Nouveau membre Env. 20 message Yonne
Palatino désolé pas fait attention pour le point d'interrogation . En apport solaire le mieux est 50% au lieu de 30 c'est ça
Messages : Env. 20
Dept : Yonne
Ancienneté : moins d'1m
 
Membre utile Env. 400 message Pas De Calais
Je pense que 50% est plus adapté au système à radiateurs, plus réactif, qu'un système à plancher chauffant, comme le mien, sur lequel je règle à 30%, même si je n'ai jamais vraiment eu de réponse à ce sujet. Ce n'est qu'un raisonnement de ma part.

Mais quand vous en serez là, c'est que vous aurez déjà caractérisé la loi d'eau ...
Edité 1 fois, la dernière fois il y a 23 jours.
Picto recompense Membre utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 400
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre utile Env. 400 message Pas De Calais
Un exemple de réglage de la loi d'eau qui a amélioré significativement le confort pour Ducat49. Même si c'est un plancher chauffant avec une loi d'eau différente, la méthode reste transposable : Réglage pompe a chaleur Atlantic
Picto recompense Membre utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 400
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 1 an
 
Nouveau membre Env. 20 message Yonne
Palatino oui c'est assez fastidieux , et compliqué.Je peux le faire pas temps froids aussi ? Si j'ai bien compris je laisse ma pente a 1 mon décalage a 0 , et influence a 0. En mettant consigne admettons 19.5 le soir et voir combien j'ai le lendemain ? Si demain j'ai 20 je met -0,5 en décalage ? Et si je l'atteint pas je met +,05 ? Mais en pente je met quoi? Et la nuit il fait que je désactive le mode eco ?
Messages : Env. 20
Dept : Yonne
Ancienneté : moins d'1m
 
Membre utile Env. 400 message Pas De Calais
Marcel810,

Sylvie10 poste les même images que vous à 10 jours d'intervalles dans le message : Pompe a chaleur a du mal a chauffer
Vous parlez donc tous les 2 du même logement .... ???

Dans ce cas, je comprends mieux la remarque de Ytec  maintenant 
Edité 1 fois, la dernière fois il y a 23 jours.
Picto recompense Membre utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 400
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre utile Env. 400 message Pas De Calais
Marcel810 a écrit:oui c'est assez fastidieux , et compliqué.


Non rien de compliqué, c'est niveau "collège". Mais oui, c'est fastidieux, mais une fois fait, on n'en parle plus !!
Edité 1 fois, la dernière fois il y a 23 jours.
Picto recompense Membre utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 400
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre utile Env. 400 message Pas De Calais
Marcel810 a écrit:Je peux le faire pas temps froids aussi ?


Pourquoi, il fait combien dehors chez vous en ce moment ?
Picto recompense Membre utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 400
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 1 an
 
Nouveau membre Env. 20 message Yonne
Messages : Env. 20
Dept : Yonne
Ancienneté : moins d'1m
 
Membre utile Env. 400 message Pas De Calais
Marcel810 a écrit:Et la nuit il fait que je désactive le mode eco ?


Oui, consigne fixe
Picto recompense Membre utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 400
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre utile Env. 400 message Pas De Calais
-1°, vous ne trouvez pas ça froid ? 
Picto recompense Membre utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 400
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 1 an
 
Nouveau membre Env. 20 message Yonne
Palatino c'est vrai quand elle arrive a19 de consigne elle dépasse largement et du coup s'arrête mais a 19.5 elle turbine pour rester a 19,5 même si elle y arrive mais n'arrive pas au 20 comme elle y arrive avec la consigne de 19...pas très clair dsl
Messages : Env. 20
Dept : Yonne
Ancienneté : moins d'1m
 
Membre utile Env. 400 message Pas De Calais
Je vous ai déjà tout expliqué !

Donc relisez tout bien, y a rien de compliqué qui demande bac+5, sinon j'arrête là mon aide.
Picto recompense Membre utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 400
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 1 an
 
Nouveau membre Env. 20 message Yonne
Palatino a écrit:Je vous ai déjà tout expliqué !
Donc relisez tout bien, y a rien de compliqué qui demande bac+5, sinon j'arrête là mon aide.

D'accord je vais essayer désolé.
Messages : Env. 20
Dept : Yonne
Ancienneté : moins d'1m
 
Membre utile Env. 400 message Pas De Calais
  oui, vous pouvez l'être...


Marcel810 a écrit:Si j'ai bien compris je laisse ma pente a 1 mon décalage a 0 , et influence a 0. En mettant consigne admettons 19.5 le soir et voir combien j'ai le
lendemain


 Vous avez (enfin) tout compris ! 

Fastidieux, c'est votre compréhension 
Picto recompense Membre utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 400
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre utile Env. 400 message Pas De Calais
Marcel810,

Alors, ça donne quoi en loi d'eau seule ?
Picto recompense Membre utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 400
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 1 an
En cache depuis le dimanche 22 décembre 2024 à 20h24
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos aérothermie
Photos aérothermie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
4
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir