Retour
Menu utilisateur
Menu

Neutre commun: quelles solutions ?

Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 183 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 100 message Var
Bonjour à tous,

Dans la rénovation de mon tableau général, je suis passé de ça:



à ça:



Je suis en triphasé, maintenant 12 kVA.

Ce que j'ai fait:

  • remplacé les porte-fusibles par des disjoncteurs (rangs 2 et 3)
  • ramené les lignes protégées par le tétra sans neutre commun vers ces rangs 2 et 3

Ce que je compte faire:

  • commander les disjoncteurs Legrand avec connexions auto sur le rang 1 pour remplacer
  • ajouter un module connecté afin de gérer le chauffe-eau (je n'ai pas de fils qui viennent du linky)
  • poser un bornier réglette tétra pour assainir les connexions vers les IDs

Il me reste l'ID tétra et le PF tri + mono mais là c'est du neutre commun et je ne vois pas de solution. Ce que j'envisage c'est déjà remplacer le PF tri + le mono en un disjoncteur tétra 20A, ou bien pour gagner de la place de remplacer l'ID tétra par un disjoncteur tétra (mais le prix semble élevé). Ce serait sur le cour terme.

Après, quelles sont les pistes pour supprimer le neutre commun? Suivre les fils/câbles et les boîtes de dérivation?

Merci pour votre aide et avis.
Messages : Env. 100
Dept : Var
Ancienneté : + de 7 mois
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Soit vous arrivez à tirer des neutres manquants dans l'installation, mais cela risque d'être galère.

Soit vous optez pour une de ces 2 solutions (voir en bas à droite), sachant qu'aucune des deux n'est parfaite.




Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message Var
Merci pour vos réponses.

Je n'ai plus maintenant "que" un ID tri + un porte-fusible tripolaire 20A (à droite, sur le rail du milieu) et un pour le neutre commun 20A.

Je peux le remplacer par un disjoncteur tétrapolaire 20A (voire moins) ? Ce qui appelle une question: un disjoncteur tétrapolaire marqué 20A protège chaque phase sur 20A ou pour l'ensemble ?
Messages : Env. 100
Dept : Var
Ancienneté : + de 7 mois
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Chaque phase sur 20A
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message Var
Ok merci.

Du coup pour essayer de supprimer le neutre commun, quelle est la bonne méthode? J'imagine que si la mise en commun du neutre est assez proche du tableau, ça devrait être plus facile. Dans le cas contraire effectivement c'est quasiment infaisable sans toit refaire.
Messages : Env. 100
Dept : Var
Ancienneté : + de 7 mois
 
Env. 100 message Var
J'ai trouvé d'où vient le neutre commun. Pour résoudre le pb, il faudrait tirer 2 fils de 2.5mm2 sur environ 5m dans une gaine lisse rigide (genre ICTL 3421) de 20mm de diamètre, où sont déjà présents 4 fils de 2.5mm2. Cette gaine passe sous le garage donc n'est pas visible.

Ce serait possible ou bien peine perdue ?
Messages : Env. 100
Dept : Var
Ancienneté : + de 7 mois
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Cela dépend de trop de paramètre (en particulier le nombre de coudes et leur rayon de courbure) pour qu'on puisse vous répondre.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message Var
Il n'a que 2 coudes, le reste semble droit. 

Le premier coude correspond à la gaine la plus à gauche (de toute façon je peux couper la gaine):




Le deuxième à la gaine qui sort du bas de la boite d'encastrement (on voit d'ailleur la courbure en encastré qui fait entre 15 et 20cm):

Messages : Env. 100
Dept : Var
Ancienneté : + de 7 mois
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Essayez de passer un tire fils nylon pour voir si cela passe

Sinon tirez vos 4 fils pour voir s'ils bougent
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le samedi 18 janvier 2025 à 15h08
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
1
personne
surveille ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir