Bonjour à tous 

J'ai posé hier 63 spots dans ma maison. 
C'est une maison neuve qui doit donc respecter la RE2020.

Le problème, c'est que les spots sont loin d'être très efficaces.
Ils sont bien censés être étanche à l'air. 
Mais la mise en œuvre a été chaotique.
Énormément d'entre eux ne plaquent pas correctement au plafond. 
En plus de l'aspect esthétique qui est un peu limite, l'aspect étanchéité semble compromis. 

Les joints autour du spot qui sont censés faire l'étanchéité me paraissent beaucoup trop durs et les ressorts ne semblent pas pouvoir compenser la rigidité des câbles qui sont branchés dessus.

Avez-vous des solutions pour rattraper le problème ?

Je précise que changer les spots est inenvisageable.
J'ai essayé d'en retirer plusieurs, mais à chaque fois ça manque d'arracher complètement le placo. Les ressorts qui ne semblent pas assez forts pour bien plaquer le spot sont pourtant suffisamment costauds pour creuser le placo quand ils se resserrent contre le spot pour sortir. 

Je pensais éventuellement mettre un scotch type double face entre le joint du spot et le placo. 

Merci pour votre temps. 
Messages : Env. 100
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 1 an
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre super utile Env. 6000 message Conflans En Jarnisy (54)
Bonjour
Regardes de plus prêt tes câbles d'alimentation trop rigides et qui surement empêchent de bien plaquer.
J'ai eu ce cas, j'ai donc mis des pots de fleur au-dessus et placé les 2 câbles par le trou puis relié aux spots.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 6000
De : Conflans En Jarnisy (54)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 100 message Loire Atlantique
w36xb2w a écrit:Bonjour
Regardes de plus prêt tes câbles d'alimentation trop rigides et qui surement empêchent de bien plaquer.
J'ai eu ce cas, j'ai donc mis des pots de fleur au-dessus et placé les 2 câbles par le trou puis relié aux spots.


Merci pour ton retour.

Malheureusement sur 70% de la maison je n'ai pas l'accès aux combles et donc pas la possibilité de mettre quoi que ce soit par le dessus.

Sur les parties ou j'avais accès aux combles j'ai pu vérifier et tirer un peu dessus pour qu'ils plaquent mieux mais je trouve quand même que le joint d'étanchéité est trop rigide et donc qu'il y a de l'air qui passe quand même.

Et je sais qu'il existe des clips en plastique qui peuvent se positionner directement avant de mettre le spot et qui permettent de repousser la laine de verre, mais je n'ai plus la possibilité de les démonter complètement sans risquer de casser tout mon placo partout.
Messages : Env. 100
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre super utile Env. 6000 message Conflans En Jarnisy (54)
Bonjour
Les spots sont faits pour être posés et déposés, si tu ne veux pas le faire on ne peut rien pour toi.

Tire-les délicatement et tu n'abimeras pas ton BA13.

Je viens de mettre 1 spot dans mon salon en enlevant la cloche pour lustre et sans souci particulier

https://www.leroymerlin.fr/produits/decoration-eclairage/lum[...]9481e602fc3d6e7ad2e0020
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 6000
De : Conflans En Jarnisy (54)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 100 message Loire Atlantique
Merci pour ton retour

Ce n'est pas que je ne veux pas le faire.
Je l'ai fait sur 3 spots différents et à chaque fois le ressort est tellement dur à replier sur la partie haute du spot qu'il appuie énormément sur le placo et l'entaille en sortant.
Je te garantis que si je le fais pour les 63 spots, je vais avoir à refaire la moitié de mon placo. Et ce n'est pas envisageable.

D'où ma question initiale qui est plutôt de savoir si des gens ont d'autres solutions que de retirer les spots.

J'ai trouvé des petits morceaux de double face qui pourraient peut être faire l'affaire. Mais avant de mettre en place cette solution je souhaitais en parler sur ce forum pour avoir des retours d'expériences sur cette solution ou des solutions similaires.
Messages : Env. 100
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, papidridri44 Sur votre autre sujet, je vous avais prévenue que ce problème arrivé avec certains de ces produits, dommage de ne pas m'avoir écouté, et en avoir acheté moins.
Avec des photos, on comprendrait mieux le problème.
Quand un spot ne plaque pas assez, je double l'épaisseur du placo sous les griffes du spot, ce n'est pas évident de mettre en place ce petit morceau de placo en plus, mais ça tends les ressort très fortement.
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 100 message Loire Atlantique
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, papidridri44 Sur votre autre sujet, je vous avais prévenue que ce problème arrivé avec certains de ces produits, dommage de ne pas m'avoir écouté, et en avoir acheté moins.
Avec des photos, on comprendrait mieux le problème.
Quand un spot ne plaque pas assez, je double l'épaisseur du placo sous les griffes du spot, ce n'est pas évident de mettre en place ce petit morceau de placo en plus, mais ça tends les ressort très fortement.


Oui vous m'aviez parlé du même problème.
Et j'avais bien testé avec un spot qui lui avait bien plaqué donc j'avais commandé le reste sans trop me poser de question.
J'ai été bête d'aller jusqu'au bout surtout. J'aurais du m'arrêter quand j'ai commencé à avoir toujours le même problème.

Pour ceux ou j'avais l'accès aux combles j'ai effectivement mis des morceaux d'OSB sous certains ressorts pour que ça plaque mieux. Mais pour les autres impossible de passer un morceau de placo maintenant qu'ils sont en place. Si je veux éviter de les retirer complètement et d'arracher mon placo je peux uniquement les tirer un peu. Ça me permettrait de mettre mon double face.

Je vais aussi essayer de voir si je ne peux pas fabriquer quelque chose qui passerait dans l'ouverture et qui me permettrait de pincer le ressort pour sortir le spot sans détruire mon placo.

Je vais prendre des photos dans la semaine que je vous partagerais.
Messages : Env. 100
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 1 an
En cache depuis le vendredi 06 décembre 2024 à 14h52
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Bien choisir ses spots à économie d'énergie (led, etc)
Bien choisir ses spots à économie d'énergie (led, etc)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos d'éclairages extérieurs
Photos d'éclairages extérieurs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir