PAC - Hitachi Yutaki chauffage intermittent

Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 105 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Nouveau membre Env. 10 message Doubs
Bonjour à tous,

Je rencontre un problème avec ma pompe à chaleur Hitachi Yutaki, et je sollicite votre aide pour y voir plus clair. Voici la situation :

Problème constaté :

  • Une fois le chauffage activé, la pompe à chaleur fonctionne normalement pendant quelques heures. Cependant, elle finit par s'arrêter sans atteindre la température de consigne, et elle ne redémarre plus d'elle-même. Aucun message d'erreur ou alerte n'apparaît. 
  • Le chauffage ne se relance que si j'éteins manuellement le thermostat puis que je le rallume. Ce cycle recommence à chaque fois : quelques heures de fonctionnement, puis blocage.

Informations complémentaires :

  • Le chauffage de l'eau chaude sanitaire (ECS) fonctionne parfaitement, sans interruption.
  • Le thermostat indique bien que la température de consigne n'est pas atteinte, mais mentionne en même temps "Pas de demande".
  • La pression d'eau est correcte.
  • J'ai vérifié l'historique des fonctionnements et des alertes. Je n'ai trouvé aucune alerte récente, uniquement de vieilles alertes qui ne semblent pas liées au problème actuel.
  • J’ai exploré les options du thermostat, la notice, et parcouru des forums, mais je n'ai pas trouvé de solution.
Pièces jointes :
Je joins à ce message des captures d'écran de l'historique de fonctionnement et des informations du thermostat pour vous donner plus de contexte.

Pour ce qui est de l'historique il comprend 6 images. Pour note, le chauffage fonctionnait de 10h15 à 10h25 (encadré vert), puis s'est interrompu sans raison à 10h30 (encadré rouge).

Si quelqu'un a une idée de ce qui pourrait causer ce problème ou des pistes à explorer, je suis preneur. Merci d'avance pour votre aide !

https://postimg.cc/WdrHfYJ6
https://postimg.cc/mtKnjWhg
https://postimg.cc/F1swsx2N
https://postimg.cc/4Hd0LJzm
https://postimg.cc/pyG49FH8
https://postimg.cc/sBYb1HjD
https://postimg.cc/G8zNxBTW
Messages : Env. 10
Dept : Doubs
Ancienneté : moins de 7j
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis pompe à chaleur du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre super utile Env. 6000 message Au Vert (51)
Ce phénomène est nouveau?
Dura lex Sed lex
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 6000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Nouveau membre Env. 10 message Doubs
Exocet a écrit:Ce phénomène est nouveau?

Bonjour Exocet,

Merci de ta réponse. 
Ce problème est présent depuis plusieurs mois. Déja l'hiver passé nous étions déja dans ce cas de figure mais nous n'avons jamais trouvé la raison de ce problème...
Messages : Env. 10
Dept : Doubs
Ancienneté : moins de 7j
 
Membre super utile Env. 6000 message Au Vert (51)
Pb de paramétrages très certainement.
En second choix, pb de sonde.
Dura lex Sed lex
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 6000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Nouveau membre Env. 10 message Doubs
Exocet a écrit:Pb de paramétrages très certainement.
En second choix, pb de sonde.

Paramétrage de quoi selon toi ? Du thermostat ?
J ai déjà tenté pas mal de chose dans ce sens : 
- remise à zéro des programmations horaires 
- vérification du mode vacances

As-tu une idée en tête ?
Messages : Env. 10
Dept : Doubs
Ancienneté : moins de 7j
 
Membre super utile Env. 6000 message Au Vert (51)
As t elle déjà marché normalement ? Ce phénomène est il apparu après une maintenance, des essais de paramétrage, par magie?

Tu confirmes que le contrôleur sur le module interne affiche bien, donc prend bien en compte la température demandée au thermostat ?

Fait qq photos de ton contrôleur et thermostat 
Dura lex Sed lex
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 6000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Nouveau membre Env. 10 message Doubs
Bonjour,
Oui la PAC a déjà foncitonné parfaitement pendant deux hivers.
Je ne pense pas que ce problème soit apparu après des modifications dans le controleur.
Je viens de tenter une restauration aux paramètres d'usine, j'attends de voir si le problème recommence ou pas.
J'avais un peu peur que cette restauration entraîne une configuration des zones difficiles mais fianlement c'était assez facile.
A bientôt
Messages : Env. 10
Dept : Doubs
Ancienneté : moins de 7j
En cache depuis le lundi 09 décembre 2024 à 20h04
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir