j'ai une  Pompe à chaleur Bosch AWS 3000 compress et depuis installation, 
dès qu'il fait zéro degré elle s'arrète.
quelqu'un à déja eu ce type de problème ?
Messages : Env. 10
Dept : Val De Marne
Ancienneté : + de 1 mois
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis pompe à chaleur du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre super utile Env. 6000 message Au Vert (51)
Paramétrage
Dura lex Sed lex
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 6000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Val De Marne
Oui je cherche dans la mise en service et la pompe mais je trouve rien.rien sur concernant le mode hivert par exemple.

Aussi, j'ai remarqué que la temp de Départ bougeais constamment. Pour ça, on travaille sur la vanne trois voie et l'accelerateur. Ça semble se stabiliser pour l'instant.

Par contre un chauffagiste me dit que le problème de l'arrêt total de la pompe est peut être dû a une perte de puissance de la pompe.

Vous en pensez quoi ?
Messages : Env. 10
Dept : Val De Marne
Ancienneté : + de 1 mois
 
Membre super utile Env. 6000 message Au Vert (51)
Une perte de puissance ?
Non j y crois pas. Ça marche ou pas.
La perte de puissance, défaut de gaz se traduirait par justement une machine qui tournerait H24 ss atteindre la consigne, qui arriverait pas a se dégivrer.

Que dit le sav Bosh?
Dura lex Sed lex
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 6000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Val De Marne
Exocet a écrit:Une perte de puissance ?
Non j y crois pas. Ça marche ou pas.
La perte de puissance, défaut de gaz se traduirait par justement une machine qui tournerait H24 ss atteindre la consigne, qui arriverait pas a se dégivrer.

Que dit le sav Bosh?

Rien pour l'instant.j'ai du mal a trouver un technicien qui travaille sur du Bosh.

dans quelques jours la température va descendre a zéro la nuit.je vais voir si ça recommence.
Dans tous les cas,ma vanne trois voie est un peut foutu je vais commencer par la changer.elle a au moins 30 ans.
Messages : Env. 10
Dept : Val De Marne
Ancienneté : + de 1 mois
 
Env. 10 message Val De Marne
C'est bon j'ai trouvé !
il s'agissait bien d'un problème de parametrage bravo a toi !
en fait c'était l'hystéréris de température (en liaison avec la courbe de chauffage ) qui ététait à zéro.

le paramétrage est entre zéro et mille cinq cent kelvin . j'ai essayer la valeur 500 kelvin et ca à fonctionné tout de suite. maintenant tous mes radiateurs fonctionnent et la pompe à chaleur s'arrete moins souvent qu'avant sans énormément de perte de chauffage.
ce matin il faisait zéro degré et et chauffage fonctionne.

top
Messages : Env. 10
Dept : Val De Marne
Ancienneté : + de 1 mois
 
Membre super utile Env. 6000 message Au Vert (51)
Bien joué mec!
Dura lex Sed lex
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 6000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le mercredi 22 janvier 2025 à 03h10
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos aérothermie
Photos aérothermie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
1
personne
surveille ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir