Tableau triphasé sans différentiels 30ma

Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 71 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Nouveau membre Env. 10 message Haute Savoie
Bonjour à tous,
[/url]

Je suis bientôt l’heureux propriétaire d’une maison des années 70 équipée d’une
installation électrique en 380V. Le tableau électrique doit être remplacé, ainsi que d’autres éléments. Cependant, ces travaux nécessiteront un délai de 6 à 8 mois avant que l’installation ne soit totalement sécurisée.

Ma question est la suivante : étant donné que l’espace disponible sur le tableau électrique est très limité et temporaire !!!, est-il suffisant (et préférable) d’ajouter un seul interrupteur différentiel 3P+N - 60A - 30mA en protection générale du tableau ? Ou bien cette solution est-elle inadaptée, et faudrait-il plutôt installer un interrupteur différentiel par phase ?

Voici une photo du tableau actuel 

[url=https://files.forumconstruire.com/images/im/img-6726-jpeg-stor-674fb6e54e873206970.jpg]

Au plaisir de vous lire 
Messages : Env. 10
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : moins d'1m
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, oui, vous pouvez (et devez) ajouter un interrupteur différentiel 3P+N .
Avez-vous une bonne raison pour rester en triphasé ?
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Dans le cadre d'une mise en sécurité, ajouter un interrupteur différentiel 30mA tetra type A en tête du tableau est la solution la plus simple pour assurer la sécurité des personnes contre les défauts d'isolement.

Prendre un 40A si DB 10/30A ou un 63A si DB 30/60A.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Nouveau membre Env. 10 message Haute Savoie
Bonjour et merci pour votre réactivité.

   Effectivement, je souhaite garder le Tri pour des raisons personnel (Machine outils...)
Parfait n'ayant pas beaucoup de place sur le tableau, j'avais pas envie de cree un tableau aditionel pour mettre 3ID en tete de phases.

N'ayant pas l'information actuellement sur le DB j'ai commandé un ID 3P+N 30ma 63A, qui peut le plus peut le moins !

Un grand merci pour votre support
Messages : Env. 10
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : moins d'1m
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Le DB est déjà présent
Mais effectivement qui peut le plus peut le moins.
J'espère que vous avez pris un type A
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Nouveau membre Env. 10 message Haute Savoie
Carminas a écrit:Le DB est déjà présent
Mais effectivement qui peut le plus peut le moins.
J'espère que vous avez pris un type A

 
   Pour le tableau électrique (DB), lors des visites, je n'ai pas relevé la valeur maximale, et les photos ne sont pas assez lisibles.

   Concernant l'interrupteur, j'ai commandé un modèle AC disponible en stock (mis en place le 10/12). D'ailleurs, je l'ai commandé sur ce site, où les prix sont compétitifs. À voir maintenant si la rapidité est au rendez-vous.

   Pour le type A, comme il s'agit d'une installation temporaire, tous les équipements de la maison sont d'occasion. Nous prévoyons de tout remplacer dans 6-7 mois lors des travaux (cuisine, VMC, etc.). L'objectif actuel est surtout de garantir la protection des personnes en priorité (prise sans terre dans les chambres, pieces de vie...) et le reste de la mise a la terre a une valeur de 135.Ohm . (Je vais envoyer des piquets temporairement dehors pour revenir a une valeur acceptable 10/40.Ohm)

   Au pire, j'ai un disjoncteur différentiel 40A 30mA type A en stock, mais c'est d'une marque générique, "SEZ" (provenant d'un tableau acheté chez Doctorvolt, pour ceux qui connaissent).
Messages : Env. 10
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : moins d'1m
En cache depuis aujourd'hui à 15h39
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir