Bonjour à tous,

J'ai réalisé l'an dernier la rénovation complète et totale d'une entreprise ( nouveau compteur, nouveaux batiments, je suis reparti de zéro). Du coup L' APAVE est venue.

Le premier truc qui me surprend c'est qu'elle écrit dans son rapport que l'électricité doit satisfaire à la NFC 15-100 de 2002 ( j'ai bien écrit 2002 ! ) : du coup première question, savez vous pourquoi 2002 ?

Ne sachant pas la référence à cette norme, j'ai choisi mes inter différentiel en utilisant la demi-somme des ampérages des disjoncteurs (sauf pour chauffage, irve et ecs bien évidemment) ! Et la dans le rapport l'apave parle de la somme des ampérages de mes disjoncteurs !

Du coup ma question : en 2002 comment on choisissait un inter différentiel svp ? Est-ce que quelqu'un s'en souvient ?

Merci pour vos réponses et bonne journée !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Hautes Pyrenees
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

2002 c'est la dernière version majeure, enrichie de 5 amendements mineurs

Mais la règle du dernier amendement en 2015 sur la demi-somme des calibres est dans le chapitre "locaux d'habitation" et ne s'applique donc pas à une entreprise (où il faut effectivement faire la somme sans coefficient, car rien n'a été amendé à ce sujet depuis 2002).
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Bonjour

En effet, ce n'est pas du domestique, donc soit on compte tout ce qu'il y a en aval (ou règle amont) soit on met un disjoncteur différentiel

@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 300 message Hautes Pyrenees
Merci Carminas et Rfco pour ces réponses très utiles ! Je vais donc faire le nécessaire !
Bonne journée.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Hautes Pyrenees
Ancienneté : + de 10 ans
En cache depuis le dimanche 08 décembre 2024 à 15h41
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur le consuel
Tout savoir sur le consuel
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir