Env. 10 message Val De Marne
Mon tableau électrique est équipé d'un Calybox 230 de Deltadore pour piloter chauffage et eau chaude. J'ai récemment acheter une box Delta Dore Tydom Pro pour télécommander chauffage et eau chaude. Mais le support Delta Dore m'a dit que la télécommande séparée du chauffe eau n'est pas possible avec Calybox 230 et m'a recommandé de me procurer un Tyxia 4910. Je l'ai monté selon le schéma préconisé par Carminas https://www.forumconstruire.com/construire/topic-451620-cumulus-tybox-tydom.php
Depuis, je me suis rendu compte que, du coup, la fonction délestage apportée par le Calybox 230 n'est plus opérante sur le chauffe eau puisque j'ai supprimé le raccordement du contacteur heure creuse depuis la sortie S4 de ce dernier. En fait, je me suis rendu compte également que le Calybox 230 permet de piloter le chauffe eau en utilisant le mode absence mais, dans ce cas, si je mets en route le chauffage, je mets en route en parallèle le chauffe eau.
Ma question est : est-il possible de câbler en parallèle les deux modes de fonctionnement et de pouvoir ainsi choisir entre mode 1) Calybox 230 en raccordant le contacteur HC sur la borne S4 d'un côté et A1 de l'autre (pour bénéficier du délestage sur le chauffe eau) ou 2) Tyxia 4910 pour pouvoir télécommander le chauffage et le chauffe eau séparément ?
Si oui, j'utiliserai le 1) lorsque je serai sur place. Ainsi le délestage du chauffe eau sera opérant, et j'utiliserai le 2) pendant mes absences afin de bénéficier de la télécommande séparée du chauffage et du chauffe eau. Il faudrait donc probablement un interrupteur dans chaque mode ? Peut-être est-ce trop compliqué, voire infaisable en respectant la norme C15-100 ?
Merci par avance de vos réponses.
Messages : Env. 10
Dept : Val De Marne
Ancienneté : + de 1 mois
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis domotique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-69-devis_domotique.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Il suffit de raccorder l'autre extrémité du fil rouge qui est en 6 du Tyxia 4910, non pas sur la phase du disj 2A mais sur la sortie S4 du Calybox.
Ainsi les fonctions de coupure de l'ECS du Calybox restent opérationnelles (heures pleines, vacances, délestage), mais vous pouvez également couper à distance via le 4910.

Mais comme je n'ai pas compris à quoi sert tout ce que vous voulez faire, je ne sais pas si cela répond à votre demande.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Val De Marne
Bonjour et merci pour votre réponse et le schéma de la réponse ancienne qui m'a bien aidé.
Mon sujet est effectivement de pouvoir bénéficier du délestage lorsque je suis sur place afin d'éviter des coupures intempestives et de bénéficier de la télécommande séparée du chauffe eau lorsque je suis absent afin de remettre en route le chauffage et le chauffe eau de manière distincte. En effet, pour des raisons d'économies d'énergie et de confort, je préfère remettre en route le chauffage plus tôt que le chauffe eau. 
Votre solution me semble bien répondre à ce besoin, mais je ne suis pas sûr de tout comprendre. "Normalement", on raccorde le neutre du disjoncteur 2A sur la borne A2 du contacteur HC et la sortie S4 du Calybox sur la borne A1. Ce que vous proposez est de raccorder en plus la borne 6 du Tyxia 4910 sur la borne S4 du Calybox ? Et pour le reste, comment faire ?
Merci d'avance.
Messages : Env. 10
Dept : Val De Marne
Ancienneté : + de 1 mois
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Je n'ai pas gardé le source du schéma d'origine, mais en bidouillant l'image cela donne cela :


Avec tel câblage c'est l'arrêt du chauffe-eau qui est prioritaire :
- si le Calybox donne l'ordre d'arrêter l'ECS, le chauffe-eau sera coupé quoi que vous fassiez sur le Tyxia
- si le Tyxia donne l'ordre d'arrêter l'ECS, le chauffe-eau sera coupé quoi que vous fassiez sur le Calybox

Mais en câblant autrement, on peut avoir la marche du chauffe-eau prioritaire

On peut également avoir avec un autre câblage et un inverseur manuel une bascule d'un mode tout Calybox à tout Tyxia
Carminas
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +1 mois.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Val De Marne
Merci.
Je ferai cela à Noël un verre de champagne à votre santé dans la main !
Bonnes fêtes.
Messages : Env. 10
Dept : Val De Marne
Ancienneté : + de 1 mois
 
Env. 10 message Val De Marne
Bonjour Carminas,
A la réflexion, j'ai un petit doute.
Vous m'avez dit qu'avec le câblage que vous avez proposé, la priorité serait donnée à l'arrêt du chauffe eau.
D'après la notice de la Calybox, si je mets le chauffage en "absence" (hors gel) grâce à cet appareil, cela inclut la mise en arrêt du chauffe eau. Supposons donc que je sois passé en "absence" sur la Calybox et en OFF sur le Tyxia 4910. Plus tard, à distance, si je switche le chauffage sur marche grâce à la Calybox, est-ce que ce sera bien le OFF du Tyxia 4910 qui sera prioritaire, donc le chauffe eau restera t'il en OFF ? Par ailleurs, si je laisse le chauffage en "absence" grâce à la Calybox et que je passe le Tyxia 4910 en ON, est-ce que le chauffe eau va passer en marche ?
Par avance, merci pour votre réponse.
Messages : Env. 10
Dept : Val De Marne
Ancienneté : + de 1 mois
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
C'est toujours l'ordre OFF qui est prioritaire quel que soit celui qui le donne.
Donc dans vos 2 exemples, le chauffe-eau ne démarrera pas

Mais en câblant différemment on peut avoir l'ordre ON toujours prioritaire dès qu'un des 2 appareils le donne.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Val De Marne
Pourriez-vous me montrer sur le schéma comment ? ;=)
Messages : Env. 10
Dept : Val De Marne
Ancienneté : + de 1 mois
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Comme ceci :

Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Val De Marne
Merci encore.
Messages : Env. 10
Dept : Val De Marne
Ancienneté : + de 1 mois
 
Env. 10 message Val De Marne
Message à Carminas
Bonjour,
J'ai essayé le câblage que vous avez proposé mais ça fait un court circuit (le différentiel en tête de ligne descend). Pourtant j'ai bien tout vérifié. Pourriez-vous regarder le sujet quand vous aurez un moment ? Merci d'avance.
Cordialement,
JML94
Messages : Env. 10
Dept : Val De Marne
Ancienneté : + de 1 mois
 
Env. 10 message Val De Marne
Après réflexion, je pense qu'il faut connecter la S4 du Calybox sur la borne 6 du Tyxia 4910. Ainsi, si je mets le chauffage sur absent, la S4 est hors circuit et la phase est coupée sur le tyxia donc sur le relais HC aussi. Lorsque j'envisage un séjour sur place, je peux mettre le Calybox en fonction sur hors gel. Donc hors saison de chauffe le chauffage ne démarrera pas. Par contre, je pourrais activer le Tyxia 4910 à distance et je fermerai ainsi le circuit sur la borne A1 du relais HC ce qui permettra de démarrer le chauffe eau. En saison de chauffe, au lieu de passer le chauffage en hors gel à distance, je le passerai en Auto. Si le Tyxia est off, le chauffe eau ne sera pas alimenté. Si je le passe en ON, le circuit du relais HC sera fermé et le chauffe eau passera sous tension.
Est-ce OK à votre avis ?
Messages : Env. 10
Dept : Val De Marne
Ancienneté : + de 1 mois
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

J'ai l'impression que ce que vous décrivez est l'avant dernier schéma que je vous ai fait.

Si le différentiel saute ce n'est pas un court-circuit :
- soit votre chauffe-eau a un défaut d'isolement (voir s'il fonctionne en marche forcé)
- soit vous avez réalisé le schéma en étant "à cheval" sur 2 différentiels différents
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Val De Marne
Oui, vous avez raison. La Calybox est sur un differentiel et le Tyxia + le contacteur HC sur un autre. Donc il faut que je mette tout sur le même differentiel ?
Messages : Env. 10
Dept : Val De Marne
Ancienneté : + de 1 mois
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Oui impératif
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Val De Marne
C'est fait et ça fonctionne. Merci encore.
Messages : Env. 10
Dept : Val De Marne
Ancienneté : + de 1 mois
En cache depuis le jeudi 30 janvier 2025 à 09h49
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
La domotique, c'est quoi ?
La domotique, c'est quoi ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Test de la caméra de surveillance Arlo Go
Test de la caméra de surveillance Arlo Go
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
1
personne
surveille ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir