Réglage température eau Résolu

Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 105 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Nouveau membre Env. 20 message Pyrenees Atlantiques
Je viens d'acheter une maison où est installée une PC Daikin EKHBRD011 AV1 , qui a 13 ans.
S'agissant d'une PAC haute température , qui ne sert que pour chauffer la maison , j'aimerais savoir à quelle température il faut régler le température de l'eau.
Enfin , comment savoir s'il y a une résistance électrique d'appoint , et comment savoir quand elle se met en route.
Merci de votre aide
Messages : Env. 20
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : moins de 7j
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis pompe à chaleur du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre utile Env. 400 message Drome
Bonjour ( Ce que vous avez oublié..!!)
Ci-joint le lien qui vous permettra d'obtenir le manuel d'utilisation de votre PAC. Il me semble correspondre avec votre PAC.

https://www.daikin.fr/fr_fr/[...]RD-AV1.html
Picto recompense Membre utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 400
Dept : Drome
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre super utile Env. 6000 message Au Vert (51)
Tellement facile que de se casser le c..
Dura lex Sed lex
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 6000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Nouveau membre Env. 20 message Pyrenees Atlantiques
JMCHABAL a écrit:Bonjour ( Ce que vous avez oublié..!!)
Ci-joint le lien qui vous permettra d'obtenir le manuel d'utilisation de votre PAC. Il me semble correspondre avec votre PAC.

https://www.daikin.fr/fr_fr/[...]RD-AV1.html

Bonjour 
Merci pour votre post ,mais je n’y ai malheureusement pas trouvé réponse à mes questions. Peut-être m’y aiderez vous?
Cordialement 
Messages : Env. 20
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : moins de 7j
 
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
popolski a écrit:Je viens d'acheter une maison où est installée une PC Daikin EKHBRD011 AV1 , qui a 13 ans.
S'agissant d'une PAC haute température , qui ne sert que pour chauffer la maison , j'aimerais savoir à quelle température il faut régler le température de l'eau.
Enfin , comment savoir s'il y a une résistance électrique d'appoint , et comment savoir quand elle se met en route.
Merci de votre aide


Il faut régler la température de départ le plus bas possible, tout en maintenant le confort désiré.

Jetblack
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
popolski a écrit:Je viens d'acheter une maison où est installée une PC Daikin EKHBRD011 AV1 , qui a 13 ans.
S'agissant d'une PAC haute température , qui ne sert que pour chauffer la maison , j'aimerais savoir à quelle température il faut régler le température de l'eau.
Enfin , comment savoir s'il y a une résistance électrique d'appoint , et comment savoir quand elle se met en route.
Merci de votre aide

Bonjour,

La V1, si j'ai bien compris les brochures, c'est pour une monophasée 220V. La protection maximale recommandée (disjoncteur) de votre unité intérieure et extérieure est de 25A. Je suppose donc qu'elle n'a pas de résistance d'appoint, car la protection aurait été de 32A. Cependant je n'ai pas trouvé de confirmation dans les doc.

Concernant la température d'eau de départ, c'est toujours la même chose si vous êtes en loi d'eau, comme dit Jetblack il vous faut trouver la courbe la plus basse possible tout en chauffant votre maison, de sorte que le COP soit le meilleur possible.
Sur ce forum, il y a pléthore de post au sujet de la loi d'eau.
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Picto recompense Membre super utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 2000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 11 ans
 
Nouveau membre Env. 20 message Pyrenees Atlantiques
Jetblack a écrit:
popolski a écrit:Je viens d'acheter une maison où est installée une PC Daikin EKHBRD011 AV1 , qui a 13 ans.
S'agissant d'une PAC haute température , qui ne sert que pour chauffer la maison , j'aimerais savoir à quelle température il faut régler le température de l'eau.
Enfin , comment savoir s'il y a une résistance électrique d'appoint , et comment savoir quand elle se met en route.
Merci de votre aide


Il faut régler la température de départ le plus bas possible, tout en maintenant le confort désiré.

Jetblack

Merci pour votre réponse .
J'ai réglé à 60° , mais jusqu'à quelle température puis-je raisonnablement monter si je n'atteins pas les 19° dans la maison ? ( la PAC me semble un peu sous-dimensionnée : 11kwh pour 200m2 , moyennement isolée)
Merci de votre aide
Messages : Env. 20
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : moins de 7j
 
Nouveau membre Env. 20 message Pyrenees Atlantiques
Merci pour votre réponse .
J'ai réglé à 60° , mais jusqu'à quelle température puis-je raisonnablement monter si je n'atteins pas les 19° dans la maison ? ( la PAC me semble un peu sous-dimensionnée : 11kwh pour 200m2 , moyennement isolée)
Merci de votre aide
Messages : Env. 20
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : moins de 7j
 
Nouveau membre Env. 20 message Pyrenees Atlantiques
sitro a écrit:
popolski a écrit:Je viens d'acheter une maison où est installée une PC Daikin EKHBRD011 AV1 , qui a 13 ans.
S'agissant d'une PAC haute température , qui ne sert que pour chauffer la maison , j'aimerais savoir à quelle température il faut régler le température de l'eau.
Enfin , comment savoir s'il y a une résistance électrique d'appoint , et comment savoir quand elle se met en route.
Merci de votre aide

Bonjour,

La V1, si j'ai bien compris les brochures, c'est pour une monophasée 220V. La protection maximale recommandée (disjoncteur) de votre unité intérieure et extérieure est de 25A. Je suppose donc qu'elle n'a pas de résistance d'appoint, car la protection aurait été de 32A. Cependant je n'ai pas trouvé de confirmation dans les doc.

Concernant la température d'eau de départ, c'est toujours la même chose si vous êtes en loi d'eau, comme dit Jetblack il vous faut trouver la courbe la plus basse possible tout en chauffant votre maison, de sorte que le COP soit le meilleur possible.
Sur ce forum, il y a pléthore de post au sujet de la loi d'eau.

Bonjour 
Je vous remercie infiniment pour votre réponse , effectivement le disjoncteur est de 25A en monophasé , et cela me rassure un peu de ne pas avoir cette résistance d'appoint .
J'imagine que plus je vais monter la température et plus je consommerai , et à savoir si demander 80° va changer quoi que ce soit pour la température de 19° demandés alors que cette PAC me semble un peu sous-dimensionnée ( 11KWH pour 200m2 , avec isolation moyenne)
Un grand merci 
Messages : Env. 20
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : moins de 7j
 
Nouveau membre Env. 20 message Pyrenees Atlantiques
Bonjour
Je vous remercie infiniment pour votre réponse , effectivement le disjoncteur est de 25A en monophasé , et cela me rassure un peu de ne pas avoir cette résistance d'appoint .
J'imagine que plus je vais monter la température et plus je consommerai , et à savoir si demander 80° va changer quoi que ce soit pour la température de 19° demandés alors que cette PAC me semble un peu sous-dimensionnée ( 11KWH pour 200m2 , avec isolation moyenne)
Un grand merci
Messages : Env. 20
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : moins de 7j
 
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
popolski
Pour une PAC, qui est un système thermodynamique, à chaque fois que vous augmentez la température de production d'eau chaude de chauffage de 1°C, vous dégradez le rendement de 2.5% environ, ce qui augmente d'autant votre facture d'électricité, toute chose restant égale par ailleurs.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Nouveau membre Env. 20 message Pyrenees Atlantiques
Réponse hyper intéressante !!
"toute chose restant égale par ailleurs" , cela signifie qu'augmenter la température de sortie ne changera en rien la température demandée dans la maison ?
Messages : Env. 20
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : moins de 7j
 
Membre super utile Env. 6000 message Au Vert (51)
Pourquoi sous dimensionnée ? Elle tourne a fond H24?
Dura lex Sed lex
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 6000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Nouveau membre Env. 20 message Pyrenees Atlantiques
Oui 24hsur 24 , mais en dessous de 5° , elle ne parvient pas à me donner 19°
Messages : Env. 20
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : moins de 7j
 
Membre super utile Env. 6000 message Au Vert (51)
...
Dura lex Sed lex
Edité 1 fois, la dernière fois il y a 4 jours.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 6000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Nouveau membre Env. 20 message Pyrenees Atlantiques
Je l'ai faite réviser et apparemment tout est OK . Heureusement le proprio précédent avait laissé une un vieille chaudière au gaz Viessman de 30kwh datant de 1987 , qui fonctionne et qui se couple à la PAC pour de rares occasions
Messages : Env. 20
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : moins de 7j
 
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
popolski a écrit:Je viens d'acheter une maison où est installée une PC Daikin EKHBRD011 AV1 , qui a 13 ans.
S'agissant d'une PAC haute température , qui ne sert que pour chauffer la maison , j'aimerais savoir à quelle température il faut régler le température de l'eau.
Enfin , comment savoir s'il y a une résistance électrique d'appoint , et comment savoir quand elle se met en route.
Merci de votre aide

je relis le fil et un truc n'est pas clair : Etes-vous en loi d'eau ou bien en point de consigne fixe ?

Lisez la page 5-6 et suivantes du manuel d'utilisation cité précédemment par JMCHABAL .
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Picto recompense Membre super utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 2000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 11 ans
 
Nouveau membre Env. 20 message Pyrenees Atlantiques
En fait , nous avons un thermostat d'ambiance à 19°, et sur la télécommande de la PAC, le mode automatique ( Loi d'eau) n'est pas activé , et je ne sais pas comment trouver le point de consigne
Messages : Env. 20
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : moins de 7j
 
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
popolski a écrit:En fait , nous avons un thermostat d'ambiance à 19°, et sur la télécommande de la PAC, le mode automatique ( Loi d'eau) n'est pas activé , et je ne sais pas comment trouver le point de consigne

Faut lire le manuel, tout est expliqué.
Finalement Exocet avait bien raison.
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Picto recompense Membre super utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 2000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 11 ans
 
Nouveau membre Env. 20 message Pyrenees Atlantiques
Pas facile de tout comprendre quand on prend de l'âge , merci quand même
Messages : Env. 20
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : moins de 7j
En cache depuis le mercredi 18 décembre 2024 à 19h58
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir