Problème chauffe-eau Vitocal 160a

Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 71 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 50 message Bas Rhin
Bonjour,

J'ai un problème avec mon ballon d'eau chaude ref. Vitocal 160a. La température de consigne à 50°C est atteinte mais l'eau ne sort pas très chaude, pour nous ça irait mais pour baigner le petit c'est pas top on doit faire chauffer l'eau dans une bouilloire. Je ne sais pas si c'est lié au ventilateur, en tout cas il ne tourne pas.
Alors je me suis tourné vers internet et j'ai trouvé ça :

https://www.commentreparer.com/16123/Chauffe-eau/pompe-a-cha[...]-A-probleme-ventilateur

J'ai donc acheté un nouveau condo et l'ai remplacé mais le ventilateur ne tourne toujours pas.

Que me conseillez-vous ?

Merci d'avance pour votre aide.
Messages : Env. 50
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 3 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis chauffe-eau thermodynamique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau_thermodynamique.php
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, vous n'ouvrez que le robinet d'eau chaude ? Vous avez un mitigeur thermostatique ?
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 50 message Bas Rhin
Oui que ce soit dans la douche ou la cuisine, l'eau est max à 30/33°C
Messages : Env. 50
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre super utile Env. 6000 message Au Vert (51)
Hum ca sent un manque de gaz ou une sonde HS. 
Passez le en mode secours pour avoir de l eau bien chaude en attendant le diagnostic.
Dura lex Sed lex
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 6000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 50 message Bas Rhin
Hum merci mais comment faire ça ? J'ai regardé sur la notice mais je ne trouve pas
Messages : Env. 50
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre super utile Env. 6000 message Au Vert (51)
Page 9 de ta notice
Dura lex Sed lex
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 6000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 50 message Bas Rhin
Avec le système chauffant électrique ? J'avais testé en éteignant la PAC et laissant juste le mode électrique, la température n'a fait que descendre au fur et à mesure des jours, alors j'ai rallumé la PAC, et en quelques jours la température est revenue à 50°C
Messages : Env. 50
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre super utile Env. 6000 message Au Vert (51)
Il faut tout laisser allumer et enclencher la résistance électrique de 1500watts comme indiqué sur la notice.
Dura lex Sed lex
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 6000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre super utile Env. 6000 message Au Vert (51)
Elle n est pas enclenchée car si elle l était et si la thermodynamique faible car en panne elle se serait automatiquement mise en route pour amener l eau a 50 ou 55 selon ton réglage.
La c est claire qu a la mise en route, l installateur ne l a pas configuré pour que la résistance se déclenche.
Dura lex Sed lex
Edité 1 fois, la dernière fois il y a 4 jours.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 6000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 50 message Bas Rhin
C'est indiqué (si nécessaire) mais comme la température est déjà à 50°C je pense qu'elle ne s'allume pas. Mon problème n'est pas là, c'est le ventilateur qui ne tourne pas, quelqu'un a déjà essayé de le démonter pour le tester ?
Messages : Env. 50
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre super utile Env. 6000 message Au Vert (51)
Donc si je comprends, le ballon indique 50 mais ton eau est a 30?

Ton ventilo n a rien a voir. Il tourne pas si tu es faussement a 50.
Dura lex Sed lex
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 6000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 50 message Bas Rhin
Oui mais par exemple quand il est en dessous de 50, pour retourner à 50 il ne tourne pas non plus alors qu'on entend le compresseur qui est en route.
Quand on touche le tuyau en sortie du ballon il devrait être brûlant mais ce n'est pas le cas
Messages : Env. 50
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre super utile Env. 6000 message Au Vert (51)
Ok. Quand tu tires de l eau chaude, tu dis que le tuyau en sortie de ballon est tiède, c'est bien ça?

Je t encourage tout de même a mettre ou t assurer que la résistance est bien active comme en page 9.

Après on verra. Peut être une sonde, la sortie eau chaude partiellement bouchée.

Pour ton ventilo oui c est étrange et pas de code alarme?

Tu n est pas pris en glace?
Dura lex Sed lex
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 6000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 50 message Bas Rhin
Je viens de réactiver la résistance, et oui l'eau est tiède en sortie du ballon.

Le compresseur n'est pas gelé mais le genre de radiateur à côté oui, et non pas de code de défaut

Messages : Env. 50
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre super utile Env. 6000 message Au Vert (51)
Ok. Pour le givre du condensateur, dis nous si il dégivre ds les minutes ou heures a venir
Dura lex Sed lex
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 6000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 50 message Bas Rhin
Bonjour, J'ai activé la résistance électrique qui est sensé être un appoint si la PAC ne suffit pas mais depuis hier la température de l'eau ne fait que baisser doucement... comme c'est sensé être un appoint ça n'a pas de sens... J'ai donc éteint la résistance car ainsi au moins l'eau est à peu près tiède.

Sinon j'ai regardé le compresseur ce matin c'était givré   et une heure plus tard c'était plus le cas (avant que je désactive la resistance)
Je ne sais pas trop quoi en penser...
Messages : Env. 50
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre super utile Env. 6000 message Au Vert (51)
Hum bizarre. Si ça givre et dégivre, on peut penser que la thermodynamique fonctionne.

Dsl pour la résistance, sur mon ancien thermodynamique il suffisait de basculer sur la résistance par un simple bouton pour sauver les meubles.

Bon ben dépanneur agréé Wiessman.
Dura lex Sed lex
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 6000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 50 message Bas Rhin
Hum et le ventilateur dans tout ça alors ? Là la température est à 45° on entend le compresseur mais le ventilo ne tourne pas
Messages : Env. 50
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre super utile Env. 6000 message Au Vert (51)
Effectivement le ventilateur fait parti du processus thermodynamique
Dura lex Sed lex
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 6000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis hier à 11h42
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir