Question branchement compteur triphasée Résolu

Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 85 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 10 message Saone Et Loire
Bonjour à tous
J’ai besoin de vos lumières mon BEP électrotechnique est loin très loin 😅
Je suis entrain de refaire et mettre au propre mon compteur électrique triphasée dans ma vielle maison
Actuellement la fonction test de l’interrupteur différentiel baco 40a tetrapolaire 30ma d’origine en tête de tableau après le disjoncteur abonné ne fonctionne plus j’aimerais donc le changer
derrière c’est articulé de la sorte :

chaque phase + neutre de l’interrupteur différentiel baco va sur un boîtier bornier triphasé qui va sur 3 ligne différentes :

-Phase1 : Interr différentiel 63a type a 30ma + 8 modules

-Phase2 : Interr différentiel 63a type a 30ma + 8 module

-Phase3 : Interr différentiel 63 type ac 30 ma + 8 module


Est ce que mon vieux baco est utile sachant que j’ai 3 ligne avec 3 63a 30ma ?

Dois je remplacer mon baco et mettre un 30 ma ou un 300ma ?

Où je met un simple sectionneur à la place ?

Merci pour votre éclaircissement 
 
Messages : Env. 10
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 2 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Pour un ancien électronicien, vous devriez savoir qu'on parle de tableau et pas de compteur (le compteur c'est ce qui compte, donc en général le Linky) Wink

Est-ce que ce vieux baco est privatif ou est-ce celui d'EDF qui est plombé ?
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Saone Et Loire
Lol oui j'ai surtout été trop vite et pas relu, bien vu ??
Le vieux baco n'est pas plombé il est privatif
Messages : Env. 10
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Si vous avez des interrupteur différentiel 30mA en aval, il est inutile d'avoir au départ un interrupteur différentiel 30mA 40A.
Si le disjoncteur de branchement EDF est à proximité, il n'y a rien à mettre.
Si ce n'est pas le cas, un simple interrupteur sectionneur tetra qui servira de coupure générale suffira.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Saone Et Loire
Ok merci pour votre réponse rapide, je pensais mettre un interr diff 300ma pour les risque incendie mais si un interr sectionneur tetra suffit j'opte pour ça
Merci
Messages : Env. 10
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Il y a déjà le disjoncteur différentiel d'EDF en amont qui est 500mA
Donc pas la peine d'ajouter un 300mA plus loin
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Saone Et Loire
Top merci beaucoup Biggrin
Messages : Env. 10
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Carminas a écrit:
Il y a déjà le disjoncteur différentiel d'EDF en amont qui est 500mA

Vous en assurer quand même.
Dans de rares cas, EDF posait des DB non différentiels.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Saone Et Loire


Pas moyen de voir si c’est un différentiel l’étiquette est illisible
Messages : Env. 10
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 2 ans
En cache depuis hier à 10h08
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir