Coucou,
Je refait le tableau électrique en triphasé de la maison que nous rénovons,
Voici le schéma d’origine


J’aimerai savoir, si le tableau suivant parait plus équilibré et respectueux de la 15-100
Si on peut faire mieux !
Je ne sais toujours pas s’il faut un parafoudre,
On a enfin, trouvé le piquet de terre. Mais la encore, c’est du 6²
Est-ce suffisant ?

J’espère que ce nouveau schéma, intéressera plus que le dernier.
Tout avis est le bienvenu
Merci
Celci
Celci
Messages : Env. 20
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 3 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Le disjoncteur de branchement EDF est-il un 10/30A ou un 30/60A ?
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Saone Et Loire
Bonjour,
L'étiquette est un peu effacée, mais je crois lire un 10/30
Celci
Messages : Env. 20
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Dans ce cas, inutile de mettre des interrupteurs différentiels 63A, puisque vous ne pouvez pas dépasser 30A, des interrupteurs différentiels 40A suffiront largement.

Sauf si vous envisagez un jour un abonnement d'au moins 24kVA qui imposera le changement de ce DB par un 30/60A.


Par ailleurs vous semblez avoir actuellement des circuits à neutre commun.
Mettre des interrupteurs différentiels mono suppose que vous soyez capable d'appairer phase et neutre de chaque circuit.
Carminas
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +1 mois.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Saone Et Loire
J'économise 20€ par différentiel.
ça m'intéresse.
Je peux mettre des 40, sur toutes les rangées?
Celci
Messages : Env. 20
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Oui bien entendu (principe de la règle amont) et mettre moins de rangées.
Ne mettre que 4 disjoncteurs par ID, est certes conforme, mais peu pertinent économiquement.

Un câblage interne en 16² ne se justifie pas. Du 10² suffira très largement
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Saone Et Loire
J'ai tous les neutres, c'est seulement pour simplifier le schéma que le neutre et la terre n'ont pas été représentés
Celci
Messages : Env. 20
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 20 message Saone Et Loire
Donc pour aller du DB, aux tableaux, je peux mettre du 10² et pour le tableau secondaire aux 1er étage pareil. Ça suffit!
Celci
Messages : Env. 20
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 20 message Saone Et Loire
Je vais refaire le tableau sur 3 rangées et voir la différence de prix.
Et il faut que je lise sur le principe de la règle amont. Je ne crois pas connaître
Merci pour tout ces conseils
Celci
Messages : Env. 20
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Avec un DB 10/30 vous pouvez mettre du 10² entre le DB et le tableau jusqu'à 66m de longueur.

Le câblage interne au tableau principal se fait en 10²

Pour l'alimentation d'un tableau divisionnaire, vous pouvez même baisser la section. Tout dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposer dans celui-ci.
Il faudra adapter le calibre du disjoncteur au départ en conséquence



Quelques remarques complémentaires en relisant mieux votre tableau (peu lisible en résolution)
- vous semblez évoquer un studio. Si c'est un logement autonome il doit avoir sa propre coupure générale, donc regrouper les circuits de ce studio derrière le même système de coupure
- pas d'obligation de dédier un circuit au micro-onde ou au frigo ou à la prise sdb (mais pas interdit non plus)
- pour la VMC, sauf cas particuliers, c'est disj 2A maxi. Mais j'ai l'impression qu'il ne s'agit pas d'une vrai VMC mais plutôt d'extracteurs, auquel cas on peut les mettre sur les circuits d'éclairage (mais ce n'est pas une obligation)
- pas de plaques électriques ? (ce circuit est obligatoire)
- pas de sèche-linge ?
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Saone Et Loire
Bonjour,
J’ai modifié le schéma en tenant compte des différentes remarques
J’espère que la résolution est meilleure.

1 - Le câblage interne et externe passe en 10²
2 - Le tableau secondaire au 1er étage, a une seule rangée, pour ne pas rajouter de sectionneur à ce tableau secondaire. Il sera alimenté en 220 par la phase 3,
Je ne sais pas s’il faut un sectionneur dans le tableau du RDC
3 – On appelle Studio, un espace autonome, pour les amis ou pour un gîte.
Mais au niveau électrique tout ce trouve dans ce studio au RDC, en zone inondable.
Le linky, les tableaux électriques, la PAC.
4 -  J’aime bien l’idée des circuits dédiés  micro-onde, frigo pour surveiller les consos.
5 – La prise SDB indépendante, c’est pour provisionner un éventuel chauffage
6 – Effectivement la vmc se fera avec des aérateurs. Je regroupe les Vmc  du 1er et du 2eme
7 – Nous avons un joli Piano à gaz. Donc pas de 32A.
Et pas de 6² dans une goulottes apparente qui traverse les pièces, pour provisionner, dans la nouvelle SAM, une plaque électrique qui n’existera pas.
Je pourrais éventuellement, tiré un mètre de câble dans la cuisine du studio, pour dire qu’il y a une 32A dans la maison, si,pour ce type de rénovation, c’est obligatoire.
Et J’ai oublié de provisionner la hotte dans la salle à manger
8 – Pas de sèche-linge.
J’ai le temps de faire des économies en attendant que le linge sèche.

Merci encore pour toutes ces remarques et ce savoir.
Et en plus, au final 34 % d’économie sur le schéma d’origine.
Chapeau bas !!!
Tous mes remerciements
Celci
Celci
Messages : Env. 20
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 20 message Saone Et Loire
Celci
Messages : Env. 20
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 20 message Saone Et Loire
La résolution est très mauvaise.
Je confirme
Mais je ne sais comment faire!
Celci
Messages : Env. 20
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

0/ Par rapport à votre nouvelle version.
Vous dépassez les 8 disjoncteurs par différentiels.
Mais en rénovation on s'en fiche un peu (ce critère n'existait pas avant 2015 et 95% des logements en France ne doivent pas le respecter).
Et ce point n'est pas contrôlé dans le cadre des diagnostics électricité en cas location ou revente


2/ Il faut un disjoncteur au départ du câble (40A maxi si 10²), si c'est bien un tableau divisionnaire, donc distant du principal



3/ Voici ce que dit la norme :
"Dans le cas des locaux d’habitation indépendants contenant des PIECES PRINCIPALES ou des LOCAUX D’HABITATION A OCCUPATION TEMPORAIRE ET SAISONNIERE, un dispositif de coupure additionnel à action directe et assurant la fonction de sectionnement doit être placé dans les-dits locaux. Ce dispositif coupe l’alimentation électrique de ces locaux."
A voir si cela correspond à votre situation.


7/ La norme demande de manière obligatoire un circuit 6² 32A en prévision d'une future plaque ou cuisinière électrique (cela peut évoluer dans le temps).
Maintenant, en rénovation, personne n'ira rien vous dire si vous n'en mettez pas et ce point n'est pas contrôlé dans le cadre des diagnostics électricité en cas location ou revente
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Saone Et Loire
Bonjour,
0/ Oui, j’ai cru comprendre à travers vos posts, que 8 c’est du confort, mais ça ne joue pas sur la sécurité.

2/ OK, je rajoute un  Interrupteur-sectionneur au RDC pour le tableau du 1er
Ce doit être ce genre de chose :
Legrand - Interrupteur-sectionneur DX³-IS - 2P 400 V~ - 40 A - 2 modules - Réf : 406440
Donc déduction, pour la future extension, il faudra la même chose en triphasé
Legrand - Interrupteur-sectionneur DX³-IS - 4P 400 V~ - 40 A - 4 modules - Réf : 406480
Je reste en 40A à chaque fois,

3/ Dans le studio, il y a déjà la coupure générale.
Je ne le dissocie pas du reste de la maison,  trop compliqué en triphasé,

7/ En fait, j’ai mal dimensionné mon passage de câble au début.
Maintenant, je fais avec.

Je réfléchis encore à 2 ou 3 choses avant de passer à la réalisation.
Un grand merci pour votre aide
Celci
Messages : Env. 20
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
2/ Non, pas un interrupteur sectionneur, mais un disjoncteur
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Saone Et Loire
Au 1er étage, il y a en tête de rangée le différentiel 40 A,
Je rajoute en bas un disjoncteur 40A ?
Legrand - Disjoncteur DNX³ 4500 - vis/vis - U+N 230V~ 40A - 6kA - courbe C - 1 module - Réf : 406873
Celci
Messages : Env. 20
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Oui c'est cela.
C'est la bonne référence
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Saone Et Loire
Désolé !
C’est laborieux. Ce sont des sujets que je n’ai jamais potassé.
Du coup, je viens seulement de comprendre le premier schéma.
Et son application pour l’extension.

Il me faudra quand même un 2eme tableau au RDC pour tout faire tenir.

Je voulais garder le vieux différentiel triphasé, un Baco,,, pour l’installer en tête de la PAC.
Mais avec les économies faites, j’investis dans un neuf:
Interrupteur différentiel DX³-ID arrivée haute et départ bas à vis - 4P 400V~ 40A typeA 30mA - 4 modules réf : 411675
Je ne saisis pas la nuance entre les différentiels, celui-ci n’est pas cher et semble correspondre.

Qu’ai-je pu encore oublié ?



Celci
Messages : Env. 20
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 3 ans
En cache depuis le mardi 21 janvier 2025 à 17h30
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
1
personne
surveille ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir