Avis/Conseil pour plan électrique et tableau

Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 132 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Nouveau membre Env. 20 message Essonne
Bonjour.

Après quelques heures/jours de recherche sur le net, de réflexion et de schématisation, je vous partage le tableau électrique de ma rénovation de maison (construction 1969) ainsi que le plan de la maison avec l'emplacement des circuit lumière et prises de chaque pièce.

La maison se compose de :
- Sous sol (ou se trouve compteur Linky, je passe sur12kVA car une pompe à chaleur air/eau pour le chauffage)
- RDC (cuisine, douche, 2 chambre, salon, salle à manger)
- 1er étage (3 chambre, douche, WC, Suite parentale, douche suite parentale)
- Grenier (à aménager plus tard)

Je souhaiterais avoir vos avis concernant ce tableau électrique que j'ai imaginé.


Est-ce que j'ai oublié quelque chose, est-ce qu'il pourrait répondre à la norme NF C15-100 ?

Mon idée est de :
       - Un tableau principale 2 rangée au sous sol à côté du Linky (12kVA) pour le sous sol et l'extérieur.
       - La société qui installera la PAC Air/Eau m'a informé quelle installe son propre tableau divisionnaire dédié à la pompe au chaleur (ID, Disj) => donc elle partir du tableau principale
       - Un Tableau divisionnaire 3 rangé au RDC pour la partie Habitation (rdc et étage et comble plus tard)
       - Laisser de la place/marge sur mon tableau du RDC pour ajouter des disjoncteur pour le grenier (quand il sera aménager en bureau)

comme l'exemple suivant que j'ai trouvé : 


Questions : 

- vous me conseiller un Disjoncteur et Interrupteur sectionneur de 63A entre tableau sous sol et RDC ou 40A suffira?

- la section de câble entre le deux (13 à 15m environ) : 16mm2 ou je peux descendre à 10mm2 ?

- Dans le tableau RDC, est ce que je mets des ID 63A type A partout ou 2 type AC (rangée 1 et 2) et 1 type A (rangée 3)

- Selon votre expérience mettre des circuit prises 1.5 avec 16A (max 8) ou plus tôt 2.5 avec 16A (max 12)

- Selon vous, dans le tableau principale je mets des ID 63 ou 40A suffit ?

J'attends vos remarques et conseils avec impatience 😉

Merci pour vos retours et votre aide.

Détail du tableau



Voila les plan avec placement des prises et lumiere par etage 









Messages : Env. 20
Dept : Essonne
Ancienneté : moins de 7j
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Vu que j'avais commencé le sujet ailleurs, je n'ai pas répondu tout de suite.
Mais vu que vous n'avez pas de réponse, je vais vous donner mes préconisations (qui amèneront peut être des remarques d'autres contributeurs)

tux-vador a écrit:Vous me conseiller un Disjoncteur et Interrupteur sectionneur de 63A entre tableau sous sol et RDC ou 40A suffira?

La norme rend obligatoire un disjoncteur au départ du câble vers un tableau divisionnaire (paragraphe 10.1.4.7.2 de la NF C15-100).
Son calibre doit être adapté à la section du câble de liaison
Il faudrait donc mettre un disjoncteur 40A maxi pour du 10² et 63A maxi pour du 16².
L'interrupteur sectionneur à l'arrivée n'est obligatoire que si l'emplacement des 2 tableaux ne communiquent pas par l'intérieur.
Cela reste néanmoins pratique dans tous les cas pour couper facilement le tableau.
Son courant assigné doit être supérieur ou égal au calibre du disjoncteur au départ.


tux-vador a écrit:La section de câble entre le deux (13 à 15m environ) : 16mm2 ou je peux descendre à 10mm2 ?

Tout dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposer dans le tableau RDC.
Le 10² vous limitera à 9kW alors que le 16² vous permettra de disposer d'aller jusqu'à 14kW, puissance maxi possible pour un abonnement mono.
Vu les équipements présents, je ne pense pas que vous dépassiez 9kW (pas de chauffage électrique) donc du 10² devrait suffire et vous coutera moins cher (les équipements en 40A sont moins chers que ceux en 63A)
Mais si vous voulez prévoir large, mettez du 16² 63A.


tux-vador a écrit:Dans le tableau RDC, est ce que je mets des ID 63A type A partout ou 2 type AC (rangée 1 et 2) et 1 type A (rangée 3)

Par rapport à un type AC, un type A protège en plus des défauts des composantes continues.
Elle le rend obligatoire pour les circuits, plaques, Lave-linge et IRVE.
Donc normativement un type A sur la rangée 3 suffit.
Mais d'autres appareils ont également des composantes continues, donc je vous conseille de mettre des type A partout, même si non obligatoires. D'autant plus que ce n'est pas beaucoup plus cher.
A noter que ces ID pourront être des 40A, si vous choisissez l'option 10² disj 40A.


tux-vador a écrit:Selon votre expérience mettre des circuit prises 1.5 avec 16A (max 8) ou plus tôt 2.5 avec 16A (max 12)

Perso je fais tous mes circuits prises non spécialisé en 1,5² (sauf dans la cuisine). Chez moi j'en ai 15 ainsi.
Plus facile de mise en oeuvre, moins cher, et contrairement à ce que certains pense plus sécure car on ne se retrouve pas avec des fils écrasés dans le boitier et qui se connectent mal à la prise.
Cela autorise 3600W ce qui suffit largement pour du non spécialisé.
Seul inconvénient : la limite à 8 par circuit, mais c'est du confort et on peut se donner un peu de tolérance.


tux-vador a écrit:Selon vous, dans le tableau principale je mets des ID 63 ou 40A suffit ?

Il vous faut respecter soit la règle amont, soit la règle aval.
Pour respecter la règle amont il faut des 63A.
Votre projet de tableau tel qu'il est respecte la règle aval avec des 40A (somme des calibres coefficientée inférieure à 40A). Donc c'est normativement correct.

Mais ce n'est pas évolutif.
Pour celui de l'extérieur, il n'y a pas de trop de soucis car peu probable que cela tire grand chose.
Mais pour l'autre, avec déjà 2 gros consommateurs, j'aurais tendance à mettre 63A pour voir l'avenir.
Carminas
Edité 1 fois, la dernière fois il y a 5 jours.
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Erreur
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Nouveau membre Env. 20 message Essonne
Merci pour votre réponse Carminas et désolé j'avais pas compris que vous êtes sur les deux forum.

Je continue donc ici notre échange suite à la lecture de ton commentaire :

- Je vais mettre un Disjoncteur dans le tableau principal de 40A avec une section de 10mm2 et un L'interrupteur sectionneur 40A dans tableau du RDC

- La différence de prix entre un ID type AC et A est 10€ (pour 63 comme 40) vu que en tout j'aurai 5 je préfère mettre 50€ de plus et être sécure avec des Type A partout

- Dans le tableau principal du sous sol je je vais partir sur un ID 63 Type A pour anticiper des ligne en plus au sous sol (comme un compresseur ou moteur ou autre) car je suis à la limite de la règle aval 37A<40A (trop juste !!!!)


J'ai par contre une nouvelle question :
si je passe mes circuits prises en 1.6mm2 et 16A => donc max 8 prises, je vais créer plus de ligne (donc plus de disjoncteur)

on est d'accord que vu que mon ID de la rangé est à 40A (= au Disjoncteur 40A du tableau principale) je peux utiliser la règle de l'amant donc l'ensemble de mes disjoncteur divisé par 2 peuvent dépasser les 40A de l'ID (cette règle s'applique même entre tableau principal et divisionnaire et pas uniquement le disjoncteur abonné et tableau principal).

voila un exemple : 
règle amant ID 40 = Disjoncteur 40A donc OK ??

Messages : Env. 20
Dept : Essonne
Ancienneté : moins de 7j
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Citation: on est d'accord que vu que mon ID de la rangé est à 40A (= au Disjoncteur 40A du tableau principale) je peux utiliser la règle de l'amant donc l'ensemble de mes disjoncteur divisé par 2 peuvent dépasser les 40A de l'ID (cette règle s'applique même entre tableau principal et divisionnaire et pas uniquement le disjoncteur abonné et tableau principal).

voila un exemple :
règle amant ID 40 = Disjoncteur 40A donc OK ??


Oui on est d'accord.

Le principe de la règle amont est d'avoir en amont un disjoncteur dont le calibre empêche de dépasser le courant assigné de l'ID et donc de ne pas cramer celui-ci.

Pour le tableau principal, ce disjoncteur est celui d'EDF qui limite l'intensité à 60A. Donc un ID 63A respectera la règle amont alors qu'un ID 40A ne la respectera pas.

Pour le tableau divisionnaire, si vous mettez au départ un disjoncteur 40A, il limitera l'intensité à 40A. Donc un ID 40A respectera la règle amont et il est inutile de chercher à respecter la (peu pertinente) règle aval sur le cumul des calibres.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Nouveau membre Env. 20 message Essonne
Parfait merci Carminas

Je réalise un tableau avec vision graphique et je le poste pour validation

Je me pause une autre question concernant la voiture électrique

Je souhaite mettre une prise GreenUp (assez pour mon usage)

Vu la deuxième rangée (ID dédié à l’extérieur) de mon tableau principale peu chargé est ce qu’il est plus judicieux de mettre :

- Disjoncteur 20A sur le ID 40A existant pour la greenup
- j'utilise plus tôt un disjoncteur différentiel 20A dédié à la greenup que je branche directement sur le bornier


Vous pensez en terme de sécurité en premier et ensuite coût c'est quoi le mieux

Merci
Messages : Env. 20
Dept : Essonne
Ancienneté : moins de 7j
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Une prise de recharge de véhicule électrique doit être sur un différentiel dédié
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Nouveau membre Env. 20 message Essonne
Merci pour vos réponses Carminas

est ce que ce tableau te semble correcte et si tu as des conseils amélioration

Messages : Env. 20
Dept : Essonne
Ancienneté : moins de 7j
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Ca me semble pas mal
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Nouveau membre Env. 20 message Essonne
Petite question pour confirmation :
section cable entre disjoncteur abonné et Bornier tableau sous sol en 16mm²
section cable entre borier et ID et Disj du tableau sous sol 10mm²
section de cable entre disj sous sol et sectionneur RDC 10mm²
section de cable entre sectionneur et ID RDC en 10 mm² aussi


Merci
Edité 1 fois, la dernière fois il y a 4 jours.
Messages : Env. 20
Dept : Essonne
Ancienneté : moins de 7j
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Oui c'est correct
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 30 message Eure Et Loir
Bonjour
vous pouvez utiliser l'application HAGER READY
pour création tableau électrique et schéma
tux-vador a écrit:Merci pour vos réponses Carminas

est ce que ce tableau te semble correcte et si tu as des conseils amélioration

Messages : Env. 30
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 2 mois
En cache depuis avant-hier à 18h26
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir