Code erreur 7h-06 - Pompe à chaleur Daikin

Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 102 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Nouveau membre Env. 10 message Seine Et Marne
Bonjour,

J'écris ce message ne sachant plus vers qui me tourner pour solutionner un problème avec ma pompe à chaleur.
Le modèle est Altherma 3 RF (unité extérieure référence ERGA08DAV3, unité intérieure référence EHVH08S18DA6V).

Installée en 2019, nous n'avons jamais eu de soucis.

Lors des premières baisses de température en novembre 2024, la PAC s'est mise en défaut (code erreur 7h-06 : problème de débit d'eau pendant le dégivrage). Depuis à chaque baisse de températeur aux alentours de 4 degrés, elle se remet en erreur. Il faut alors la réinitialiser pour qu'elle reparte (une heure max si les températures ne sont pas remontées).

Le passage d'un technicien Daikin début décembre (pour l'entretien programmé de longue date) à révéler que le filtre à boue était complètement encrassé.

10 jours plus tard, j'ai fait désemboué entièrement le réseau par une entreprise spécialisée.

Malheureusement, dès que les températures redescendent, le message d'erreur revient et la PAC s'arrête.

Daikin ne sait pas vraiment quoi me proposer à part changer le vase d'expansion ou mettre à jour le logiciel de la PAC (pour 700€...).

De ce que je comprends, la PAC se met en erreur lors du dégivrage si le débit l/min passe en-dessous de 12l/min pendant plus de 15 secondes.
Lorsque je lance une purge d'air (les thermostats tous grand ouverts, le débit constasté sur la machine est de 18,5 l/min). En dehors de la purge d'air, le débit oscille par moment entre 9l/min ou 15 l/min. La valeur n'oscille pas de 9 à 15 en quelques secondes. C'est assez stable pendant un moment et quand je reviens quelques temps plus tard, le débit a varié. N'y connaissant rien, je suis perdu.

Si quelqu'un a de bons conseils, je suis preneur.

Merci à l'avance pour votre aide
Messages : Env. 10
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : moins de 7j
 
Env. 10 message Seine Et Marne
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez dans la section devis pompe à chaleur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre super utile Env. 6000 message Au Vert (51)
Et le désembouage de la machine?
Dura lex Sed lex
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 6000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Nouveau membre Env. 10 message Seine Et Marne
Bonjour,
Merci pour votre réponse.
L'intervenant qui a desemboué le réseau ne voulait pas intervenir sur la machine par crainte de faire une bêtise et d'être tenu responsable.
Quand vous parlez de desembouage de la machine, il s'agit de nettoyer plus que le tamis et le pot à boue ?
Messages : Env. 10
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : moins de 7j
 
Membre super utile Env. 6000 message Au Vert (51)
Le tamis ou pot a boue évitent l embouage de la machine. Particulièrement l échangeur.
La pression était bien stable si non? Même si la relation pression débit n est pas forcément liée.
Dura lex Sed lex
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 6000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Nouveau membre Env. 10 message Seine Et Marne
Le tamis et le pot à boue ont été complètement nettoyés le 4 décembre.
Avant le desembouage du réseau cependant. Je me demande si en deux semaines, ils peuvent être à nouveau aussi emboués ?
La pression varie entre 1,3 et 1,7 selon les moments.
Messages : Env. 10
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : moins de 7j
 
Membre super utile Env. 6000 message Au Vert (51)
C'est peu probable. Ca a l'air d'aller la pression. Je ne crois pas trop a la maj du logiciel.
Dura lex Sed lex
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 6000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
duaner16759 a écrit:Le tamis et le pot à boue ont été complètement nettoyés le 4 décembre.
Avant le desembouage du réseau cependant. Je me demande si en deux semaines, ils peuvent être à nouveau aussi emboués ?
La pression varie entre 1,3 et 1,7 selon les moments.

Vous pouvez refaire le nettoyage de votre pot à boue.

Si la pression varie autant le ballon  dans la machine a besoin d'être regonflé. je dis ça je ne sais pas comment ca s'appelle exactement. En tout cas lors du dernier entretien j'ai signalé au technicien cette variation et il me l'a regonflé. C'est un peu embêtant, il faut le sortir partiellement et avoir le gonfleur qui va bien (voir photo).

Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 11 ans
 
Nouveau membre Env. 10 message Seine Et Marne
Merci pour votre réponse.
Question bête (avec arrière-pensée financière), pensez-vous qu'il soit aisé de le nettoyer seul ?
Messages : Env. 10
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : moins de 7j
 
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
Le pot à boue , oui. La procédure est indiqué dans le manuel de l'installateur.
Je dois avoir vidéo quelque part du technicien entrain de le faire.
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 11 ans
 
Nouveau membre Env. 10 message Seine Et Marne
Je vais regarder ça dans le manuel alors.
Et si vous avez la gentillesse de me partager la vidéo, je suis ultra preneur.
Merci encore pour le temps pris pour répondre !
Messages : Env. 10
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : moins de 7j
 
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
Oui mais là je dois m'absenter je regarderai dans mon ordi plus tard
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 11 ans
 
Nouveau membre Env. 10 message Seine Et Marne
Bien sûr. Bon après-midi
Messages : Env. 10
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : moins de 7j
 
Membre super utile Env. 6000 message Au Vert (51)
Regardez ds la notice si la machine se met en sécurité a 1,3bars de pression, j en doute.
Dura lex Sed lex
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 6000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Nouveau membre Env. 10 message Seine Et Marne
A priori non.
Mais je vais creuser avec le manuel.
J'espère qu'il s'agit « simplement » du pot à boue qui se serait à nouveau encrassé entre le passage du technicien Daikin le 4 et le desembouage qui a eu lieu il y a 3 jours.
Vu qu'il était complètement emboué, peut-être a-t-il eu le temps en 10 jours de se boucher à nouveau.
Je serai fixé en le démontant demain.
Messages : Env. 10
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : moins de 7j
 
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
duaner16759 a écrit:Je vais regarder ça dans le manuel alors.
Et si vous avez la gentillesse de me partager la vidéo, je suis ultra preneur.
Merci encore pour le temps pris pour répondre !

Je vous ai envoyé un message privé
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 11 ans
 
Nouveau membre Env. 10 message Seine Et Marne
Bien reçu. Je vous remercie (je vous ai envoyé une demande d'accès)
Messages : Env. 10
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : moins de 7j
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos aérothermie
Photos aérothermie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir