Bonjour,

J'ai acheté un disjoncteur Legrand 2 ampères

J'ai préféré le tester avant de le mettre sur un tableau au cas où...
Pour cela j'ai pris un vieux rail DIN de tableau avec une prise et je l'ai testé avec un appareil à raclette de 800w

Aucune disjonction

Puis j'ai testé avec un micro-ondes qui prend 1500w: donc plus que 2 ampères (Vérifié avec le Linky)

Aucune disjonction

Puis j'ai testé le numéro de copytracer Legrand: Ce n'est pas une contrefaçon
Y a t'il un test a faire pour voir s'il fonctionne vraiment?
Dois-je le retourner au magasin?

Merci d'avance
Messages : Env. 20
Dept : Nord
Ancienneté : + de 1 mois
 
Env. 20 message Nord
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 700 message Ain
Bonjour, pendant combien de temps vous avez laissé la charge de 1500W ?
Cela fait environ 6A dont 3 x le courant nominal, il faudrait voir la courbe de déclenchement du disjoncteur, mais à mon avis c'est plusieurs dizaines de minutes avant le déclenchement.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Ain
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

+1

Il faut regarder la courbe de déclenchement, par exemple ici page 26
https://assets.legrand.com/pim/NP-FT-GT/F01290FR-03.pdf
Pour 800W (3A) cela doit déclencher au bout d'environ 40 secondes
Pour 1500W (6A) cela doit déclencher au bout d'environ 4 secondes
Carminas
Edité 3 fois, la dernière fois il y a 3 jours.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Nord
Bonjour Thierry
Merci pour votre réponse

J'ai laissé la charge pendant à peu près 30 secondes
Dans un rectangle il est marqué 3000: Est-ce la courbe de déclenchement?

Merci
Messages : Env. 20
Dept : Nord
Ancienneté : + de 1 mois
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Non c'est 3000A, le courant de court-circuit maxi.

C'est bien un courbe C ?
Carminas
Edité 1 fois, la dernière fois il y a 3 jours.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 700 message Ain
Carminas a écrit:Non c'est 3000A, le courant de court-circuit maxi.


Oui, le pouvoir de coupure en d'autre terme.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Ain
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 20 message Nord
Merci Carminas pour votre réponse
Je vais réessayer mais plus longtemps (4 minutes au minimum)
Je vous dirais après

Merci
Messages : Env. 20
Dept : Nord
Ancienneté : + de 1 mois
 
Env. 20 message Nord
Carminas a écrit:Non c'est 3000A, le courant de court-circuit maxi.

Si j'ai bien compris au delà il pourrait fondre?
Messages : Env. 20
Dept : Nord
Ancienneté : + de 1 mois
 
Membre utile Env. 700 message Ain
Carminas a écrit:Bonjour

+1

Il faut regarder la courbe de déclenchement, par exemple ici page 26
https://assets.legrand.com/pim/NP-FT-GT/F01290FR-03.pdf
Pour 800W (3A) cela doit déclencher au bout d'environ 40 secondes
Pour 1500W (6A) cela doit déclencher au bout d'environ 4 secondes


A oui, en effet ... c'est plus rapide que je ne l'avais imaginé.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Ain
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 20 message Nord
Carminas a écrit:C'est bien un courbe C ?

Oui exactement
Messages : Env. 20
Dept : Nord
Ancienneté : + de 1 mois
 
Membre utile Env. 700 message Ain
Amora a écrit:
Carminas a écrit:Non c'est 3000A, le courant de court-circuit maxi.

Si j'ai bien compris au delà il pourrait fondre?


Oui, c'est une limite donnée par le fabricant. Au delà, il ne garantis pas que le disjoncteur déclenche sans dégradation ... mais pas d’inquiétude en domestique, il ne peut pas y avoir des courants de court-circuit aussi élevés.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Ain
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 20 message Nord
Carminas a écrit:Pour 1500W (6A) cela doit déclencher au bout d'environ 4 secondes

Merci pour votre aide mais donc vu que j'ai laissé la charge de 1500w pendant 30 secondes, le disjoncteur devrait sauter ?
Messages : Env. 20
Dept : Nord
Ancienneté : + de 1 mois
 
Membre utile Env. 700 message Ain
D'après la courbe du constructeur .... oui
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Ain
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 20 message Nord
Merci beaucoup Thierry et Carminas
Je vais réessayer pendant 4 secondes et dirais après.

Bonne journée
Messages : Env. 20
Dept : Nord
Ancienneté : + de 1 mois
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir