Bonjour à tous,
Après avoir consulté de nombreux posts sur ce sujet, et tenté pendant plusieurs années d'optimiser mes réglages PAC, je me suis lancé à ouvrir un post, peut-être cela pourra en aider d'autres !
Je ne suis pas un professionnel; Je ne suis ni plombier, ni chauffagiste, ni électricien. Au risque de d'en froisser certains (et je m'excuse par avance) je fais partie de ceux qui en apprennent tous les jours dans tous les domaines.
Mon système de chauffage et ma maison
J'ai une maison RT2012 de 160m² sur deux étages, le rez de chaussée fait 90m² et l'étage 70m². j'ai une façade exposée plein sud avec deux grandes verrières de 3,50m.
1. Système de chauffage
Le rez-de chaussée est un
plancher chauffant hydraulique, j'ai une zone d'ambiance placée dans la zone la plus froide (l'entrée, sous l'escalier qui n'est pas chauffé par le PC). Je dispose de 6x départs différents sur mon PC, le diamètre des tubes est du 16mm extérieur. Il passe partout sauf sous la douche à l'italienne (dommage, mais y'a surement une raison) et sous l'escalier.
A l'étage j'ai 5 émetteurs : 3x Type 21 700x600; 1x type 21 600x600 et un sèche serviettes mixte hydro/elec.
La sonde d'ambiance est placée dans la plus petite pièce exposée Nord, je l'ai placée ici. Tous les types 21 sont équipés de tête thermostatique (non pilotée).
2. Eau chaude
L'eau chaude est réalisée par ma pompe à chaleur, la température est de 50°C le soir avant les douches, nous sommes 4 (2 enfants). En mode éco j'ai réglé la température à 45°C.
3. Pompe à chaleur
Ma pompe a chaleur a été installée par un professionnel qui s'est contenté de la dimensionner, de l'installer et me laisser avec les 3 manuels d'installation
C'est une Atlantic Alféa Extensa Duo 8 AI. L'unité intérieur est installée dans la buanderie, l'unité extérieure est installée dehors, plein sud. Elle dispose d'un kit bi-zone.
Constats
C'est ici où je viens chercher conseil, j'ai tenté pas mal de choses, bidouillé tous les réglages par défaut laissés par l'installateur et là je viens chercher des conseils.
Historiquement j'étais en mode Ambiance (PC influence 10%, Radiateurs influence 60%) pour les deux zones :
- Quand les températures sont douces (10°C) aucun problème, la PAC tourne bien, fait peut de cycles courts.
- Quand les températures sont froides (proche 0°C), c'est une galère, pompe à 100%, dégivrages toutes les 45-60 minutes, conso de la journée 40kw !
Récemment je suis passé depuis en régulation loi d'eau complète, c'est à dire que les circulateurs fonctionnent H24 et c'est un vrai bonheur, mais tout l'inverse du mode ambiance ...
- Quand les températures sont douces (10°C) la PAC ne fait que des cycles courts ... Mise en route du compresseur pendant 8 minutes à 20% de sa puissance, arrêt pendant 20 minutes (parce que j'ai modifié ce paramètre ...), des fois j'ai le compresseur qui se met en route pour 3 minutes dans de rares cas.
- Quand les températures sont froides (< 5°C), c'est un vrai bonheur !!! 1-2 dégivrages dans la journée, pompe à 20-30%, on pas l'impression qu'elle est en souffrance, conso de la journée 20kw
Sur le relevé de puissance ci-dessus, lors d'une journée à 5-6°C on voit un dégivrage à 11h, une jolie régulation et une perturbation de la modulation à 17h car c'est ici que j'envoie la demande en eau chaude.
Sur le relevé de puissance ci-dessus, lors d'une journée à 10-12°C on voit que la PAC fait des petits cycles (genre celui de 11h15 qui a durée 3 minutes)...
Ce que j'ai lu / vu / étudié
Manque de gaz
- J'ai du mal à y croire, installée correctement, fonctionne correctement, les phases de dégrivrages toutes les 45 minutes sont normales quand le compresseur est sollicité à 100% dès qu'il fait une t° < 7°C, même constat sur les PAC de mes voisins. Quand elle fonctionne en régulation elle tourne au régime minimal de sa modulation (20% de puissance compresseur).
- Je pense qu'elle aurait lâché avant, j'ai jamais fait vérifier quoi que soit.
Pas assez d'eau dans l'installation
- J'ai calculé avec les infos que j'ai, j'ai trouvé 120000 méthodes différentes, alors je me suis arrêté à une seule : Plancher : 0,86l / m² soit une volume de 75l pour ma maison et j'ai calculé pour mes radiateurs (8.3x3 + 6.6 + 8) = 39.5l hors PE d'alimentation que je néglige.
- Ici je pense aussi avoir assez d'eau. Je n'ai pas de ballon tampon.
- Mes débitmètres de PC sont quasiment tous à 4-5 l/min sauf un à 1l /min
- Seuls 2 thermostats sont ouverts à 3, les autres sont aux max et le sèche serviettes est un robinet ouvert à fond.
Delta T
- J'ai observé le delta t de mon circuit de radiateurs via les paramètres de la PAC, il est de 5°C lors de l'arrêt du compresseur, la température de départ demandée ayant été atteinte. Pour le plancher c'est différent il est de 2°C mais vu l’inertie ...
Loi d'eau
- J'ai en réglage de loi d'eau une pente de 0.5 pour le PC avec un départ à -10° ext. de 35°C
- J'ai pour les radiateurs une pente de 0.9 avec un départ à -10°C de 45°C
Sous / Sur dimensionnée
- J'y ai pensé au début quand j'ai vu comment elle en ch*** quand il fait < 0°C, mais seulement quand le PC est froid de chez froid et vu l’inertie (quand j'étais en ambiance) et en régulation elle a l'air complètement sur dimensionnée ...
Merci d'avoir lu, j'ai pas déballé tous mes réglages je ne sais pas si c'est utile. Si vous en avez besoin j'y réponderai et je modifierai ce post pour tout avoir dans une seule page. Avez-vous des conseils à me donner, des pistes à suivre, perso j'ai tout essayé j'ai envie de passer le cap d'installer un BSB-LAN et d'influencer moi même sur la régulation pour éviter ces cycles courts, j'ai peur que ça abîme ma PAC au bout de plusieurs années comme ça ...