Bonjour,
J'ai un ancien garage que j'ai transformé en salle de cinéma qui était alimenté en 2.5 mm²
Dans cette annexe j'ai installé un petit coffret électrique composé de :
- 1 disjoncteur différentiel  30mA
- 2 disjoncteurs 10 A. pour alimenter 2 radiateurs de 1000 watts chacun.
- 2 disjoncteurs 10A. pour alimenter 2 circuits d'éclairage comprenant 2 lampes à led de 50 watts chacune.
- 2 disjoncteurs de 16A. pour alimenter chacun 4 PC ( télé, amplificateur wifi, box multimédia et vidéoprojecteur. - 1 disjoncteur de 16A. pour alimenter ma pompe de jardin ( arrosage )

Sachant qu'il me faut 34 ml de câble pour aller de ce coffret à mon tableau électrique de ma maison, est ce que ce câblage en 2.5 mm² est suffisant ou faut-il que je change de section et dans l'affirmative, quelle section me conseillez-vous ?

Crdlt
        patrick
Messages : Env. 10
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 20000 message Gard
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Lorsque vous allez passer l'aspirateur l'hiver, vous aller tirer environ 4kW.
Une chute de tension pas loin de 5%, c'est limite mais peu être acceptable pour l'usage.

Vu que le 2,5² est en place, le mieux est d'essayer avec et de voir si votre tension est suffisante à l'autre bout lorsque vous tirez beaucoup.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Charente Maritime
Bonjour Carminas,
Merci pour votre réponse rapide.
pour l'annexe, j'ai un aspirateur balai sans fil. Ma consommation maxi sera d'environ 2500 watts voir 3000 watts. Mes radiateurs marche qu'en hiver et du côté de la pompe c'est plutôt l'été.
Quelle serait la limite de tension mini à ne pas dépasser ?
Crdlt
patrick
Messages : Env. 10
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Ne pas descendre en dessous de 220V
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Charente Maritime
Merci
Messages : Env. 10
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, il est ridicule, et presque trompeur de pose autant de disjoncteur derriere une câble en 2.5
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir