Branchements plaque à induction sur câble 1.5mm2

Ce sujet comporte 35 messages et a été affiché 351 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
5
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 20 message Rhone
Bonjour à tous, 

Je me permets de vous contacter car je suis entrain de rénover mon appartement. J’ai fais venir un électricien pour mettre au norme l’installation et dans la cuisine je lui ai demandé de quoi installer une plaque à induction 3feu. Jusqu’à là pas de soucis. 
A la réception des travaux je vois que la prise qu’il a installé une prise « classique », il me rassure en me disant qu’il n’y a pas de soucis. Aujourd’hui en voulant installer ma plaque je démonte sa prise pour faire mes branchements et je me rend compte que les fils qu’il a mais sont en 1.5mm2. De ce que je comprends il a doublé tous les fils mais a garder une section de 1.5mm2. Le disjoncteur est bien isolé et en 32A mais ayant des fils en 1.5 je me demande si l’installation est au normes et si je peux brancher la plaque sans risque d’incendie?

Merci pour vos réponse 
Messages : Env. 20
Dept : Rhone
Ancienneté : moins d'1m
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 400 message Saone Et Loire
Bonjour.

Non. C'est très dangereux en l'état. Le calibre du disjoncteur n'est pas adapté aux fils et il y a des risques de feu.

Il faut impérativement des fils de 6mm2.
Faites revenir votre électricien.
MOE - conseiller maison passive CEPH
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 20 message Rhone
taab a écrit:Bonjour.

Non. C'est très dangereux en l'état. Le calibre du disjoncteur n'est pas adapté aux fils et il y a des risques de feu.

Il faut impérativement des fils de 6mm2.
Faites revenir votre électricien.

Merci c’est bien ce qui me faisait peur!
Messages : Env. 20
Dept : Rhone
Ancienneté : moins d'1m
 
Env. 2000 message Loire
Bonsoir
avez vous bien la certitude que le disjoncteur 32A coupe bien la prise qui est en 1,5mm² ???
et non pas autre chose
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 20 message Rhone
poiluu a écrit:Bonsoir
avez vous bien la certitude que le disjoncteur 32A coupe bien la prise qui est en 1,5mm² ???
et non pas autre chose

Bonsoir, j’ai testé la prise et elle est bien relié au disjoncteur 32A! Elle est aussi étiquetée donc très peu de place au doute. 
Messages : Env. 20
Dept : Rhone
Ancienneté : moins d'1m
 
Env. 20 message Rhone
poiluu a écrit:Bonsoir
avez vous bien la certitude que le disjoncteur 32A coupe bien la prise qui est en 1,5mm² ???
et non pas autre chose

Bonjour finalement c’est n’est pas 2 fils en 1.5mm2 mais 1 fils en 2.5mm2. L’électricien m’assure que c’est au normes mais je ne trouve pas cette normes. Avez vous connaissance de cette dernière? 

merci à vous bonne journée 
Messages : Env. 20
Dept : Rhone
Ancienneté : moins d'1m
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

C'est vraiment un électricien ?
Extrait de l'original de la NF C15-100, vous voyez que pour une plaque de cuisson en monophasé, il est inscrit 6² mini :



C'est criminel de mettre un disjoncteur 32A sur du 2,5²
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Rhone
Carminas a écrit:Bonjour

C'est vraiment un électricien ?
Extrait de l'original de la NF C15-100, vous voyez que pour une plaque de cuisson en monophasé, il est inscrit 6² mini :



C'est criminel de mettre un disjoncteur 32A sur du 2,5² 

Bonjour, merci pour votre réponse! 
j’espère qu’il est bien électricien vu qu’il a refait tous le système et le tableau 😅
Messages : Env. 20
Dept : Rhone
Ancienneté : moins d'1m
 
Env. 2000 message Loire
Bonjour
Un vrai électricien a au minimun du minimum , une inscription au registre du commerce, il peut donc vous fournir un numéro pour verifier qu'il n'est pas charcutier , ensuite , au minimum il doit avoir une assurance ....... Que des choses à vérifier et qu'il DOIT vous présenter à votre demande
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Bonjour,

Comme tout prestataire ou entreprise ou artisan du bâtiment, il DOIT obligatoirement faire mention de son assurance décennale sur tous ses devis et sur toutes ses factures.
C'est comme ça depuis 2014.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
avatar : "Warming Stripes", CC-By
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
De : Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, ce n'est pas un électricien, c'est un fou ! Demandez-lui rapidement ces assurances !
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Jeanjean04 a écrit:
Bonjour, merci pour votre réponse! 
j’espère qu’il est bien électricien vu qu’il a refait tous le système et le tableau 😅


Svp passez nous une photo de ce tableau. (ouvert) 
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 20 message Rhone
plaquisteheureux a écrit:
Jeanjean04 a écrit:
Bonjour, merci pour votre réponse! 
j’espère qu’il est bien électricien vu qu’il a refait tous le système et le tableau 😅


Svp passez nous une photo de ce tableau. (ouvert) 

Voici le tableau :[url=https://files.forumconstruire.com/images/57/57b61989-b546-4c18-864a-21b6bb0117ef-jpeg-stor-676fdc35f0070816120.jpg]
[/url]

Messages : Env. 20
Dept : Rhone
Ancienneté : moins d'1m
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Vous pouvez rappeler ce pseudo-électricien. l'interrupteur différentiel sur la range de la plaque doit être changé, par un interrupteur différentiel de type A et en 63A .
Et bien évidemment, les fils en 2.5 doivent aussi être chargés.
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 20 message Rhone
plaquisteheureux a écrit:Vous pouvez rappeler ce pseudo-électricien. l'interrupteur différentiel sur la range de la plaque doit être changé, par un interrupteur différentiel de type A et en 63A .
Et bien évidemment, les fils en 2.5 doivent aussi être chargés.

Super merci pour votre aide! Mais pourquoi 63A? Dans la norme qui a été posté plus haut ils ne demandent pas un 32A? 
Messages : Env. 20
Dept : Rhone
Ancienneté : moins d'1m
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Vous confondez disjoncteur, et interrupteur  différentiel . ( le gros en 1er sur la rangée)
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Edité 1 fois, la dernière fois il y a 29 jours.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 20 message Rhone
plaquisteheureux a écrit:Vous confondez disjoncteur, et interpréteur différentiel. ( le gros en 1er sur la rangée)

Ah oui excusez moi, j’y comprend pas grand chose en électricité. Merci pour vos réponse, je vais rappeler l’électricien avec un peu plus de clés en main pour lui expliquer les problèmes. Encore merci à vous 
Messages : Env. 20
Dept : Rhone
Ancienneté : moins d'1m
 
Env. 700 message Strasbourg - Cronenbourg (67)
plaquisteheureux a écrit:interpréteur différentiel.


Le correcteur aurait-il interprété à sa manière tes pensées ?
Messages : Env. 700
De : Strasbourg - Cronenbourg (67)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Et mmmmmmmmm Wink
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 6000 message Conflans En Jarnisy (54)
Bonjour
La mienne et celles dans mon ancienne maison sont en 32 ampères
Citation:


Tableau
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 6000
De : Conflans En Jarnisy (54)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Pour la plaque, la NF C15-100 dit 32A maxi et pas au moins 32A (cf. tableau ci-dessus)
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre super utile Env. 6000 message Conflans En Jarnisy (54)
Bonjour
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 6000
De : Conflans En Jarnisy (54)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Ce n'est pas la NF C15-100 mais un doc Promotelec (en plus pas à jour car ne prend pas en compte la MAJ de 2015).

Mais par rapport au sujet qui nous intéresse il indique bien, comme la norme NF C15-100, courant assigné maximal du dispositif de protection, donc pour la plaque de cuisson monophasée, on y lit bien disjoncteur 32A maxi.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Ici, le problème ce n'est pas le disjoncteur, mais la section des fils, et le différentiel non adapté. !
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Oui, mais on y a répondu au début... puis cela a dérivé
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Charente Maritime
Tout depend de la longueur entre la table de cuisson et le tableau et surtout de la puissance de la table de cuisson ( et mono ou tri ) exemple , cable 2x2.5 sur 10m pour 6000w max A 31.2A
Messages : Env. 20
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 6 mois
 
Env. 2000 message Loire
Bonjour Bledad
Que voulez vous dire ???  , on ne vous comprend pas 
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 20 message Charente Maritime
Qu'un fil à une resistance qui depend de longueur et de ce que l'on lui fait passer dedans
Messages : Env. 20
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 6 mois
 
Env. 2000 message Loire
Attention à ce que vous avancez  , 2,5mm² ,   31A
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 20 message Charente Maritime
230v 6000w facteur 0.9 sur 10m baisse max 4% cuivre
courant fonctionnement 28.986A 31.2A max
baisse de tenstion 1.13%
tension de charge 227.408v
apres mettre du 6mm2 on ait tranquille , les normes sont faitent par les fabricants
bientot ça sera du 10mm2 ...
quand j'ai fait mes études on nous faisait calculer les chutes de tension , maintenant on apprends des normes , chacun fait comme il veut
Messages : Env. 20
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 6 mois
 
Env. 2000 message Loire
Bledad
nous sommes sur un site de conseils à pour des profanes , nous nous devons de parler de choses autorisées dans le domestique.
Personnellement , il ne vient pas à l'idée , de conseiller de faire ce que j'ai fais fréquemment et professionnellement , avec des courants et des tensions hors du commun .
Je reste ici dans les normes , et vous devriez faire de même
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 700 message Strasbourg - Cronenbourg (67)
20 m de fil de 2,5 mm² ça fait une résistance de 0,14 Ω à la louche. Avec 32 A c'est 140 W qui sont dissipés dans les conducteurs.

Trois fois rien quoi...
Messages : Env. 700
De : Strasbourg - Cronenbourg (67)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 2000 message Loire
En plus , je n'avais pas vérifié, mais il ne sait pas compter et il fournit pourtant des nombres avec 3 chiffres après la virgule
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 20 message Charente Maritime
Et oui , je ne sais pas compter , vivement que je soit electricien , oups , je suis en retraite , electricien , je ne vais pas refaire les calculs et jurai je ne mettrai plus 3 chiffres apres la virgule . je suis allé chez Nexans , il trouve du 1.5mm2 pour les memes données , ah , ils ont du faire une erreur . c'est vrai que ce sont que des fabricants de cable !!!
une aberration ( pour moi et uniquement moi , j'assume) , une table de cuisson induction à 3m du tableau avec du 6mm2 , le cuivre coute pas cher
vivement qu'ils fassent des normes !!!!
Messages : Env. 20
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 6 mois
 
Env. 2000 message Loire
Bonjour
Ben mon "vieux".......pour un ancien ce n'est pas fort ........ toute une carrière et ne pas avoir compris le besoin des normes , bien qu'il est vrai que les industriels qui participent à leur élaboration ne sont pas tous des saints . Toute une carrière pour ne pas avoir compris  POURQUOI on ne fait pas les  mêmes choses dans l'industrie et dans le domestique. 
J'espère que la relève sera meilleure

Un vieux qui parle à un autre vieux
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
En cache depuis le lundi 27 janvier 2025 à 08h54
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques