Problème chauffage ballon eau chaude ECS

Ce sujet comporte 43 messages et a été affiché 139 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 40 message Yonne
Bonjour à tous donc je viens vers vous car problème de chauffe eau chaude, l'ecs n'arrive pas à atteindre sa température de consigne, elle fait un drôle de phénomène. Elle commence a vouloir chauffer le ballon et au bout de 30 mn  a peine en partant de 39 degrés elle atteint 43 degrés et s'arrête ? Et le symbole Ventilo passé cote chauffage pourtant pas de chauffage ? Voir vidéo ,au bout de 5 mn elle reprend son cycle de chauffage ecs car le symbole passe de l'autre côté,mais le problème c'est que du coup elle redescend a 39 degrés et rebelote au bout de 15 mn elle atteint les 43 degrés et se coupe a nouveau mais ce coup ci se met en appoint électrique ? Je ne comprends plus rien, engie est passé la semaine dernière pour lui montrer malheureusement il faisait 7dzgres donc pas de soucis elle marche correctement, mais a 0 degrés impossible, a avant aucun problème,et en lui expliquant il ne comprends pas ,et du coup ils ne veulent plus venir car pour eux rien, j'ai mis 2 vidéos la première un peu long mais on voit bien le processus.
Merci de votre aide .

https://youtu.be/Y-G_QXjbaFM?si=MHGqUDu1f13_69D1

https://youtube.com/shorts/QLGna-dRltI?si=SyIJZetVTRUjmdRp
Messages : Env. 40
Dept : Yonne
Ancienneté : + de 1 mois
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis pompe à chaleur du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre utile Env. 500 message Pas De Calais
Salut Marcel810,

Je vois qu'il s'agit d'une PAC Atlantic Alféa Duo ?
De quelle année exactement ?
Chauffage par plancher chauffant ?

Sinon, ça ressemble à un problème avec la vanne 3 voies ??
La PAC essaie de chauffer l'ECS. Quand la consigne c'est atteinte, elle passe sur le chauffage, mais utilise la chaleur de l'ECS pour le chauffage, donc la température ECS baisse.
PAC Atlantic Alféa Extensa Duo A.I. R32 8kW de décembre 21, mise en service en mai 22.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a 5 jours.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 40 message Yonne
Palatino a écrit:Salut Marcel810,

Je vois qu'il s'agit d'une PAC Atlantic Alféa Duo ?
De quelle année exactement ?
Chauffage par plancher chauffant ?

Sinon, ça ressemble à un problème avec la vanne 3 voies ??

Bonjour oui alfea duo de 2019, pas de plancher , chauffant, engie est passé il y a15 jours , il a appuyé sur la vanne et il m'a dit qu'elle revenait bien,?
Messages : Env. 40
Dept : Yonne
Ancienneté : + de 1 mois
 
Membre utile Env. 500 message Pas De Calais
L'électrovanne Honeywell vieillit mal et finit par se bloquer. Atlantic l'a remplacée sur les PAC plus récentes par un autre modèle, rotative de marque Barberi.
PAC Atlantic Alféa Extensa Duo A.I. R32 8kW de décembre 21, mise en service en mai 22.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 40 message Yonne
Palatino a écrit:L'électrovanne Honeywell vieillit mal et finit par se bloquer. Atlantic l'a remplacée sur les PAC plus récentes par un autre modèle, rotative de marque Barberi.

Ok, pourtant déjà changé l'année dernière, et comment je peux vérifier par moi même car maintenant Engie ,je me pose des questions, merci.
Messages : Env. 40
Dept : Yonne
Ancienneté : + de 1 mois
 
Membre utile Env. 500 message Pas De Calais
Y a plein de sujets et de vidéo sur le Net. Bonne recherche
PAC Atlantic Alféa Extensa Duo A.I. R32 8kW de décembre 21, mise en service en mai 22.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 40 message Yonne
Palatino a écrit:Y a plein de sujets et de vidéo sur le Net. Bonne recherche

Ok merci,et possible manque de gaz ?
Messages : Env. 40
Dept : Yonne
Ancienneté : + de 1 mois
 
Membre utile Env. 1000 message Indre Et Loire
Bonjour,
Pas de problème de gaz
Engie à raison tout est normal!
Avec T ext 1° votre chauffe de l'ECS est interrompu par un cycle de dégivrage de l'ue (la T retour devient sup à T départ)
Puis cela ce termine par l'appoint électrique de l'ECS pour atteindre la consigne.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Indre Et Loire
En ce qui concerne la vanne directionnelle si elle n'est pas correctement positionnée en mode chauffage, vous verrez la T ECS baisser anormalement sans puisage (pour moi normalement c'est env 0,3°/heure).
Si il s'agit de l'electrovanne Honeywell vous pouvez vérifier sa position avec l'ergot en plastique blanc.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 40 message Yonne
Ytec a écrit:En ce qui concerne la vanne directionnelle si elle n'est pas correctement positionnée en mode chauffage, vous verrez la T ECS baisser anormalement sans puisage (pour moi normalement c'est env 0,3°/heure).
Si il s'agit de l'electrovanne Honeywell vous pouvez vérifier sa position avec l'ergot en plastique blanc.

Bonjour ok merci je vais regarder .
Messages : Env. 40
Dept : Yonne
Ancienneté : + de 1 mois
 
Membre utile Env. 500 message Pas De Calais
Ytec 👍

OK, Marcel810 a observé un dégivrage pendant un cycle de chauffe ECS. Je ne savais pas que ça  basculait en mode chauffage le temps du dégivrage. J'en apprends encore et toujours sur ces PAC Atlantic 
PAC Atlantic Alféa Extensa Duo A.I. R32 8kW de décembre 21, mise en service en mai 22.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 40 message Yonne
Ytec a écrit:Bonjour,
Pas de problème de gaz
Engie à raison tout est normal!
Avec T ext 1° votre chauffe de l'ECS est interrompu par un cycle de dégivrage de l'ue (la T retour devient sup à T départ)
Puis cela ce termine par l'appoint électrique de l'ECS pour atteindre la consigne.

Ce qui est étonnant c'est qu'elle se met a vibrer on dirait une machine a laver le même bruit, encore ce soir 
Messages : Env. 40
Dept : Yonne
Ancienneté : + de 1 mois
 
Membre utile Env. 500 message Pas De Calais
En phase de dégivrage, l'unité interne, chez moi, émet un sifflement aigu.
PAC Atlantic Alféa Extensa Duo A.I. R32 8kW de décembre 21, mise en service en mai 22.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 40 message Yonne
Palatino a écrit:En phase de dégivrage, l'unité interne, chez moi, émet un sifflement aigua

A ok , différent chez chacun ? Mais elle n'arrête pas d'en faire du mode dégivrage ?
Messages : Env. 40
Dept : Yonne
Ancienneté : + de 1 mois
 
Membre utile Env. 500 message Pas De Calais
Oui, temps humide et température vers 0°, tout pour givrer.
Regarder un dégivrage de l'unité externe est assez impressionnant, avec un gros panache de vapeur à la fin. 
PAC Atlantic Alféa Extensa Duo A.I. R32 8kW de décembre 21, mise en service en mai 22.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 40 message Yonne
Palatino a écrit:Oui, temps humide et température vers 0°, tout pour givrer.
Regarder un dégivrage de l'unité externe est assez impressionnant, avec un gros panache de vapeur à la fin. 

Bon ok, du coup rebelote ça la refais a l'instant impossible de chauffe ballon et remis en mode chauffage ? Et appoint 
Messages : Env. 40
Dept : Yonne
Ancienneté : + de 1 mois
 
Membre utile Env. 1000 message Indre Et Loire
Activer l'ECS lorsque la T ext est la plus haute de la journée
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 40 message Yonne
Ytec a écrit:Activer l'ECS lorsque la T ext est la plus haute de la journée

Oui c'est ce que je vais faire mais pas normal quand même 
Messages : Env. 40
Dept : Yonne
Ancienneté : + de 1 mois
 
Env. 40 message Yonne
Ytec a écrit:Activer l'ECS lorsque la T ext est la plus haute de la journée



Et ceci est bien réglé ? Merci 
Messages : Env. 40
Dept : Yonne
Ancienneté : + de 1 mois
 
Membre utile Env. 500 message Pas De Calais
Si ça peut être utile, mon réglage ECS : confort à 50° de 14h30 à 17h30, et le reste du temps en éco à 43°. Différentiel de déclenchement à 5°. Conso ECS , ~40 kWh / mois.
PAC Atlantic Alféa Extensa Duo A.I. R32 8kW de décembre 21, mise en service en mai 22.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a 4 jours.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre utile Env. 1000 message Indre Et Loire
Marcel810 a écrit:
Ytec a écrit:Activer l'ECS lorsque la T ext est la plus haute de la journée

Oui c'est ce que je vais faire mais pas normal quand même 

Pourquoi pas normal ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Indre Et Loire
Marcel810 a écrit:
Ytec a écrit:Activer l'ECS lorsque la T ext est la plus haute de la journée



Et ceci est bien réglé ? Merci 

Je pense que ceci est l'appoint électrique de la PAC (résistance 2x3kw dans le condenseur), pas l'appoint électrique ECS.(résistance 1,5kw dans l'échangeur ECS)
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Indre Et Loire
Pour info, sur la vidéo pour la chauffe de l'ECS, la consigne départ PAC est de 53° pour une consigne ECS de 50°
Pour ma PAC la consigne départ PAC est de 5° au dessus de la consigne ECS.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 40 message Yonne
Ytec a écrit:
Marcel810 a écrit:
Ytec a écrit:Activer l'ECS lorsque la T ext est la plus haute de la journée

Oui c'est ce que je vais faire mais pas normal quand même 

Pourquoi pas normal ?

Ben je trouve pas cela Normal que la PAC n' arrive pas a chauffé le ballon a 0 degres , et qu'elle s'arrête au bout de 30 mn  a 44 degrés pour passer en mode je ne c'est quoi pour retourner au bout de 5 mn en mode ecs et redescendre a 39 degrés repartir a chauffé le ballon jusqu'à 44 degrés s'arrêter et chauffé le reste en mode appoint électrique.
Messages : Env. 40
Dept : Yonne
Ancienneté : + de 1 mois
 
Env. 40 message Yonne
Ytec a écrit:Pour info, sur la vidéo pour la chauffe de l'ECS, la consigne départ PAC est de 53° pour une consigne ECS de 50°
Pour ma PAC la consigne départ PAC est de 5° au dessus de la consigne ECS.

Et cela change beaucoup,car avant jamais de problème même a 53 degrés.
Messages : Env. 40
Dept : Yonne
Ancienneté : + de 1 mois
 
Env. 40 message Yonne
Ytec a écrit:
Marcel810 a écrit:
Ytec a écrit:Activer l'ECS lorsque la T ext est la plus haute de la journée



Et ceci est bien réglé ? Merci 

Je pense que ceci est l'appoint électrique de la PAC (résistance 2x3kw dans le condenseur), pas l'appoint électrique ECS.(résistance 1,5kw dans l'échangeur ECS)

A ok oui j'ai regardé et c'est bien 1.5 kw.,👍
Messages : Env. 40
Dept : Yonne
Ancienneté : + de 1 mois
 
Env. 40 message Yonne
Palatino a écrit:Si ça peut être utile, mon réglage ECS : confort à 50° de 14h30 à 17h30, et le reste du temps en éco à 43°. Différentiel de déclenchement à 5°. Conso ECS , ~40 kWh / mois.

A oui effectivement  consommation raisonnable.Et c'est quoi le mode eco car le mien est a 40 je crois.
Messages : Env. 40
Dept : Yonne
Ancienneté : + de 1 mois
 
Membre utile Env. 1000 message Indre Et Loire
Marcel810 a écrit:
Ytec a écrit:Pour info, sur la vidéo pour la chauffe de l'ECS, la consigne départ PAC est de 53° pour une consigne ECS de 50°
Pour ma PAC la consigne départ PAC est de 5° au dessus de la consigne ECS.

Et cela change beaucoup,car avant jamais de problème même a 53 degrés.

Non rien à voir avec le cycle de dégivrage 
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 500 message Pas De Calais
Marcel810 a écrit:A oui effectivement  consommation raisonnable.Et c'est quoi le mode eco car le mien est a 40 je crois.


C'est le mode "programmation horaire ECS" avec un mode ÉCO et CONFORT.
PAC Atlantic Alféa Extensa Duo A.I. R32 8kW de décembre 21, mise en service en mai 22.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 40 message Yonne
Palatino a écrit:
Marcel810 a écrit:A oui effectivement  consommation raisonnable.Et c'est quoi le mode eco car le mien est a 40 je crois.


C'est le mode "programmation horaire ECS" avec un mode ÉCO et CONFORT.

Ok merci 👍 
Messages : Env. 40
Dept : Yonne
Ancienneté : + de 1 mois
 
Membre utile Env. 500 message Pas De Calais
Ytec a écrit:Pour ma PAC la consigne départ PAC est de 5° au dessus de la consigne ECS.


Même comportement de mon côté.
PAC Atlantic Alféa Extensa Duo A.I. R32 8kW de décembre 21, mise en service en mai 22.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre utile Env. 500 message Pas De Calais
Marcel810 a écrit:Ok merci 👍 


Je crois que le réglage s'appelle "Prog. ECS + heures creuses" de mémoire 

Vous êtes en confort permanent à 50 °?
PAC Atlantic Alféa Extensa Duo A.I. R32 8kW de décembre 21, mise en service en mai 22.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 40 message Yonne
Palatino a écrit:
Marcel810 a écrit:Ok merci 👍 


Je crois que le réglage s'appelle "Prog. ECS + heures creuses" de mémoire 

Vous êtes en confort permanent à 50 °?

Oui
Messages : Env. 40
Dept : Yonne
Ancienneté : + de 1 mois
 
Env. 40 message Yonne
Par contre le mode dégivrage se déclenche souvent je trouve est ce normal ?
Messages : Env. 40
Dept : Yonne
Ancienneté : + de 1 mois
 
Membre utile Env. 1000 message Indre Et Loire
Souvent ?
Suivant température extérieure et taux humidité elle s'est déclenchée 8 fois entre 18h le 27/12 et 12h le 28/12 température env 0,5° et brouillard.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a 4 jours.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 40 message Yonne
Ytec oui souvent minimum une fois par heure desfois plus
Messages : Env. 40
Dept : Yonne
Ancienneté : + de 1 mois
 
Membre utile Env. 1000 message Indre Et Loire
Dépend aussi de la sollicitation du compresseur (plus sollicités avec radiateurs)
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 40 message Yonne
Ytec a écrit:Dépend aussi de la sollicitation du compresseur (plus sollicités avec radiateurs)

Ok merci 👍 
Messages : Env. 40
Dept : Yonne
Ancienneté : + de 1 mois
 
Env. 40 message Yonne
Je Viens de faire vidéo pour vous faire écouter le bruit ,et température positive aujourd'hui.
De plus aujourd'hui+3 degrés elle s'arrête encore a 44 degrés ? Et passe en appoint.
https://photos.app.goo.gl/M2Gq5yDzcH1BqLvS8
Messages : Env. 40
Dept : Yonne
Ancienneté : + de 1 mois
 
Membre utile Env. 1000 message Indre Et Loire
Marcel810 a écrit:Je Viens de faire vidéo pour vous faire écouter le bruit ,et température positive aujourd'hui.
De plus aujourd'hui+3 degrés elle s'arrête encore a 44 degrés ? Et passe en appoint.
https://photos.app.goo.gl/M2Gq5yDzcH1BqLvS8

A priori pas anormal ce bruit si le compresseur est à 100% ?
Idem pour moi ECS interrompu par dégivrage puis appoint électrique avec température extérieure 2,8°
Quelle puissance votre PAC ?
Quelle surface à chauffer ? Radiateur ?
Si quand la température extérieure sera plus clémente et que l'appoint électrique sera sollicité alors vous pourrez vous inquiéter.
Ma PAC à subit une fuite de gaz à un dudgeon, qui s'est traduit par la non atteinte de la température de consigne de l'ECS sans appoint électrique, mais cela par température extérieure supérieure à 10° et bien sûr sans interruption par notamment un cycle de dégivrage.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 40 message Yonne
Ytec PAC puissance 6kw , 85 M2 avec étage mezzanine..
Radiateurs BT , thermostatique. Donc si manque de gaz ça devrait le faire avec plus de température aussi ? Donc autre puisque avant cela ne me faisait pas même a -5.
Messages : Env. 40
Dept : Yonne
Ancienneté : + de 1 mois
 
Membre utile Env. 1000 message Indre Et Loire
Comment en être sûr, peut-être que cela s'est produit sans que vous ne vous en apercevez.
Mais si cela vous inquiète vous pouvez toujours faire vérifier si il y a une fuite et la charge de gaz, ce contrôle est désormais obligatoire tous les 2 ans
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 40 message Yonne
Ytec ok merci car pas de contrôle lors de la dernière visite.
Messages : Env. 40
Dept : Yonne
Ancienneté : + de 1 mois
En cache depuis avant-hier à 17h24
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.