Bonjour,
J'ai le tableau électrique suivant (maison qui à été rénovée en 2010) :


Mais aujourd'hui j'ai à la fois le sèche linge et le lave linge (que l'on ne met jamais en fonctionnement ensemble bien entendu), sur le disjoncteur 04 (Cf photo).
Je souhaiterai pouvoir faire tourner les 2 en même temps et donc séparer ces 2 circuits.
Il faudrait donc que je rajoute un disjoncteur pour le sèche linge mais je ne sais pas sur quelle ligne le mettre.
La ligne du différentiel A me semble assez chargée et je ne sais pas si elle supporterai lave ligne + sèche linge + plaques de cuisson + hotte en même temps.
Actuellement aucun soucis avec cette ligne quand j'ai (lave ligne OU sèche linge) ET plaques de cuisson ET hotte en même temps. D'ailleurs à ce propos mon différentiel de 40A est il suffisant sur la ligne A ?
Est-ce raisonnable d'ajouter un 20A sur le différentiel AC pour le sèche linge ?
On préconise souvent le différentiel A pour ce type d'appareil.
De plus ca ferait 9 disjoncteur sur une ligne mais bon je ne pense pas que mon installation actuelle soit aux normes (NFC 15-100)   
Petite précision, je n'ai pas de chauffage électrique ni de ballon d'eau chaude.
Merci d'avance pour vos avis éclairés.
Messages : Env. 20
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 4 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

La ligne 1 est plus que limite en terme de charge

Donc forcément la ligne 2 qui a plus de marge.
Pas de soucis si c'est un AC

Citation: Actuellement aucun soucis avec cette ligne

Cela ne prouve rien
Si le différentiel se détériore, vous ne le voyez pas forcément, et le jour où il doit jouer son rôle de protection, il ne fonctionne pas et vous décédez.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Ille Et Vilaine
Carminas a écrit:Bonjour

La ligne 1 est plus que limite en terme de charge

Donc forcément la ligne 2 qui a plus de marge.
Pas de soucis si c'est un AC

Citation: Actuellement aucun soucis avec cette ligne

Cela ne prouve rien
Si le différentiel se détériore, vous ne le voyez pas forcément, et le jour où il doit jouer son rôle de protection, il ne fonctionne pas et vous décédez.

Pour le sèche linge sur le AC c'est ce que j'avais lu sur diverses sources. Il est mentionné que un A est préférable mais un AC n'est pas interdit non plus.
Du coup pour la ligne 1, quelles solutions sont envisageables ?
Déplacer un des disjoncteur sur la 2 (mais pas évident car je n'aurais pas assez de longueur de fil) ?
Ou remplacer le différentiel par un 63A ?
Messages : Env. 20
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
Bonjour,
De part la destination des disjoncteurs associés, la ligne 1 est hors limite: prenez bien attention à la remarque de Carminas (dernière phrase)
Tout les disjoncteurs de l'éclairage sur le même différentiel pas top, une répartition aurait été plus judicieuse
des disjoncteurs de différentes marques sur une même ligne pas top, à voir pour faire une ligne moins chargée de même marque un jour.
ensuite les 3 disjoncteurs en bas à droite à vérifier si ils sont bien accouplés avec un différentiels.
une photos plastron déposé aurait aidé à voir les jonctions.
Steph
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 20 message Ille Et Vilaine
stephdespieds a écrit:Bonjour,
De part la destination des disjoncteurs associés, la ligne 1 est hors limite: prenez bien attention à la remarque de Carminas (dernière phrase)
Tout les disjoncteurs de l'éclairage sur le même différentiel pas top, une répartition aurait été plus judicieuse
des disjoncteurs de différentes marques sur une même ligne pas top, à voir pour faire une ligne moins chargée de même marque un jour.
ensuite les 3 disjoncteurs en bas à droite à vérifier si ils sont bien accouplés avec un différentiels.
une photos plastron déposé aurait aidé à voir les jonctions.
Steph

Merci pour votre réponse.
Pour la ligne hors limite, en attendant, je vais éviter le faire tourner le lave linge en même temps que plaque de cuisson et hotte.

J'envisage prochainement de changer les lignes avec des éléments de même marque.

Les 3 disjoncteurs en bas à droite sont bien couplés avec le différentiel de la ligne. J'ai tout ponté avec du 6mm². Mais je pense changer pour utiliser un peigne avec des éléments de même marque.

Eclairage sur même différentiel pas top mais safe quand même ?

Pour la ligne 1, si je met un 63A ca règle le problème de charge non ?
Ou sinon avez vous une suggestion de répartition en ne gardant que ces 2 lignes si possible ? 

Merci d'avance.
Messages : Env. 20
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Mettre un 63A type À sur la ligne 1
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Citation: J'ai tout ponté avec du 6mm². Mais je pense changer pour utiliser un peigne avec des éléments de même marque.

6² pas conforme.
Il faut effectivement un peigne


Citation: Eclairage sur même différentiel pas top mais safe quand même ?

Le problème est que si le différentiel saute tout est dans le noir.
Mais c'est du confort, pas de la sécurité.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Ille Et Vilaine
Merci pour vos réponses.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a 4 jours.
Messages : Env. 20
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 20 message Ille Et Vilaine
En allant sur le configurateur Schneider, il m'indique que que si je rajoute un 20A sur la 2ieme ligne pour le sèche linge, il me faut aussi un 63A (AC) car je suis hors limite avec mon 40A.
Du coup ca donnerai ca :


Bien évidement il m'indique ne pas être aux normes :
- NFC 15-100 l'interrupteur différentiel a 9 charges connectées alors que la norme autorise maximum 8 appareils connectés
- la norme NFC 15-100 exige au moins 2 circuits d'éclairages protégés par 2 interrupteurs différentiels séparés.

Mais je pense que niveau sécurité, on est bon.

Par contre plus évolutif du tout si jamais il me fallait une prise pour un véhicule électrique ou un automatisme de portail.
Je vais voir en parallèle un professionnel pour un devis avec un tableau 3 rangées aux normes.
Messages : Env. 20
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 4 ans
En cache depuis le mercredi 01 janvier 2025 à 20h57
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
1
personne
surveille ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir