Ajout circuits spécialisés + avis sur tableau électrique existant

Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 72 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Nouveau membre Env. 10 message Maine Et Loire
Bonjour à tous,

Propriétaire depuis peu d'une maison, je m'intéresse à l'électricité car j'ai besoin de créer deux circuits spécialisés pour alimenter un lave linge et un sèche linge dans une buanderie nouvellement créée au sous-sol.

J'ai un disjoncteur abonné de calibre 15-45A (puissance souscrite = 6kVA).

Le tableau actuel daterait a priori de 2001 :



Les circuits existants pour LL/SL (rangée 2) arrivent à priori dans l'arrière cuisine et sont donc inutilisés, ou utilisés comme des prises standards.

Mes questions sont les suivantes :

- Puis-je rajouter les 2 circuits souhaités sur la 1ère rangée (car associée au sous-sol) via des disjoncteurs 20A + remplacement de l'ID en tête de rangée par un 80A type A vis-à-vis de la règle de l'aval ? Vers quelle marque/modèle m'orienter pour assurer la compatibilité avec l'existant (Merlin Gerin) ?

- Sur les rangées 2 et 3, je suis plus que limite vis-à-vis de la règle de l'aval (respectivement 82 et 58A pour des ID de 40A) : est-il nécessaire de remplacer également les ID par des 80A type AC et 63A type A que je vais d'office saturer ? A noter que j'aurai dans un futur proche besoin d'ajouter un autre circuit spécialisé pour un sèche serviette électrique à l'étage + potentiellement un autre dans les combles aménagés.

- Globalement, estimez vous que ce tableau mérite une remise aux normes / un remplacement pour plus grand (la maison fait 155m² sur 3 niveaux + le sous-sol et il me paraît étroit) ?

Merci d'avance pour vos réponses,

Emmanuel
Messages : Env. 10
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : moins de 7j
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Les règles amont/aval datent de 2015 et la norme n'est pas rétroactive.
Il n'y a aucune obligation de les respecter sur votre installation, d'autant plus que tant que votre abonnement est de 6kVA vous ne pouvez pas tirer plus de 30A, donc aucun risque de dépasser les 40A de vos ID.

Mais si vous un jour vous deviez changer, mettre des 63A qui respectent la règle aval est nettement plus fiable que de chercher à respecter la peu pertinente règle aval.

Mettre des 80A n'a aucun intérêt vu qu'EDF ne délivre pas plus de 60A sur une installation domestique.


Tant que vous avez de la place, peu d'intérêt de remplacer ce tableau, sauf éventuellement à vouloir mettre un type A, là où se trouve le lave-linge et la plaque de cuisson.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Petit explication complémentaire pour bien comprendre cette histoire de règle amont/aval.

Le courant assigné d'un interrupteur différentiel est la valeur maxi du courant qu'il accepte avant de se détériorer voire de "cramer".
Il ne faut donc pas dépasser cette valeur.

Pour éviter cela la norme, lors de sa version de 2015, a essayé de codifier avec des règles et a prévu 2 possibilités et il faut en respecter au moins une des deux :
- La règle Amont : c'est la plus fiable. Elle consiste à avoir en amont un disjoncteur de calibre inférieur ou égal au courant assigné de l'interrupteur différentiel.
Par exemple votre disjoncteur EDF ne peut pas vous délivrer plus de 45A. Donc un interrupteur différentiel 63A respectera la règle amont car vous ne pourrez jamais atteindre 63A (le disjoncteur 45A sautera avant), alors qu'un 40A ne la respectera pas
- La règle Aval : Elle consiste à limiter les circuits que l'on mettra après en essayant de s'assurer, en fonction de la nature des circuits, que l'on ne dépassera pas le courant assigné de l'interrupteur différentiel. Pour cela la norme à prévu une règle sur les calibres des disjoncteurs qui dit que la somme des calibres des disjoncteurs multipliée par 1 pour le chauffage direct, l'ECS et l'IRVE et par 0,5 pour les autres usages ne doit pas dépasser le courant assigné de l'interrupteur différentiel.
Mais c'est forcément une règle approximative : derrière un disjoncteur 16A vous pouvez avoir aussi bien de l'éclairage LED qui tire 10W qu'un four qui tire 3500W. Il faut donc également y ajouter un peu de bon sens.


En 2001, date de votre installation, aucune règle à ce sujet n'existait dans la norme, et on essayait avec bon sens de limiter le nombre de gros consommateurs sur les interrupteurs différentiels 40A, afin de ne pas tirer plus de 9kW en usage simultané sur un interrupteur différentiel.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Nouveau membre Env. 10 message Maine Et Loire
Merci infiniment Carminas pour vos réponses argumentées. Bien compris la logique des règles amont/aval, avec toute l'incertitude qui règne sur cette dernière.

Je vais donc rajouter les 2 DD 20A sur la première rangée derrière l'ID type AC 40A. Je garde à l'esprit qu'en cas d'augmentation de la puissance souscrite il faudra remplacer les ID par des 63A, en faisant attention au type.

Concernant la compatibilité avec l'existant en Merlin Gerin, savez vous vers quelle marque m'orienter ?

Merci à vous tous.

Emmanuel
Messages : Env. 10
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : moins de 7j
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, la logique voudrais que ce soit du Schneider , mais du legrand conviendra aussi
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Je ne suis pas sûr que sur du Legrand l'alignement des bornes soit le même.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Oui, ils correspondent.
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Nouveau membre Env. 10 message Maine Et Loire
Merci à vous, je vais partir sur 2 DD SCHNEIDER ELECTRIC Resi9 XP avec le peigne horizontal qui va bien.
Messages : Env. 10
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : moins de 7j
En cache depuis avant-hier à 15h23
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
1
personne
surveille ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir