Nouveau membre Env. 10 message Aisne
Bonsoir, je souhaiterai ajouter une climatisation dans la cuisine de mes parents sauf que en calculant la section du conducteur 6² partant du tableau principal au tableau divisionnaire de la cuisine la limite d'échauffement serait atteinte avec le rajout de ce circuit.

Le câble ayant un conducteur inutilisé, il est possible de s'en servir comme une deuxième phase ? le soucis serai du côté neutre il serait commun aux deux conducteurs actifs.

J'ai chercher sur internet mais il n'y a pas de réponse claire. Voici un schémas de la situation actuelle et de la situation future que j'ai imaginée, merci de votre aide.

Messages : Env. 10
Dept : Aisne
Ancienneté : moins de 7j
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 2000 message Loire
Bonsoir
texte effacé , car j'ai mal lu la question
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 2000 message Loire
Le disjoncteur de tête étant 30A , même si votre phase est répartie sur deux lignes le courant ne sera pas plus de 30A dans le neutre  et la section de 6mm² est compatible avec 30A
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
poiluu a écrit:Le disjoncteur de tête étant 30A , même si votre phase est répartie sur deux lignes le courant ne sera pas plus de 30A dans le neutre  et la section de 6mm² est compatible avec 30A

bonjour,
Ce qui au final diminuerait la résistance globale de la ligne de 40m donc ce serait un bon point.
Par contre quand je vois des valeurs de 30 dans les descriptifs sans avoir vu l'installation je ne m’empêche pas de penser à un différentiel.
à défaut de changer de câble, j'aurais mis en parallèle sur tout les circuits du tableau secondaire
Steph
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Si toute l'intensité passe dans le neutre, je ne vois pas bien l'intérêt de la répartir en deux sur les phases (on n'est pas en triphasé).
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Hello,

Ca pourrait passer avec des phases différentes donc abonnement tri

@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 2000 message Loire
Bonjour
Carminas , cela peut revenir à diminuer la résistance de la ligne , et on passerait a une équivalence de 30 metres au lieu de 40
Rfco Même si on prenait  deux phases differentes et le neutre , 30A dans chaque phase donnerait 30A dans le neutre
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Lens (62)
Bonjour,

je ne vois pas l'intérêt de prendre un second fil pour alimenter le climatiseur, l'intensité est de toute façon limitée par le disjoncteur de tête
le calcul de résistance (ou d'impédance) , je ne l'ai jamais vu sur une installation domestique
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 2000 message Loire
En effet , le cas ici Présent ne présente pas un grand intérêt 
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Nouveau membre Env. 10 message Aisne
Bonjour et merci pour vos réponses, du coup, si j'ai bien tout compris le montage serais le suivant ? :



Merci d'avance pour votre aide  
Messages : Env. 10
Dept : Aisne
Ancienneté : moins de 7j
 
Env. 2000 message Loire
Ce n'est pas le montage que vous proposiez au début, on ne met pas des fils en parallèle en domestique, votre Première proposition était meilleure 
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Nouveau membre Env. 10 message Aisne
Bonjour effectivement j'ai été induit en erreur avec la réponse de stephdespieds donc c'est ce montage que l'on retient ?

Messages : Env. 10
Dept : Aisne
Ancienneté : moins de 7j
 
Env. 2000 message Loire
Ce montage peut être retenu
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
En cache depuis hier à 15h09
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
3
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir