Bonjour,

J'aurais besoin de vos lumières sur 2 points 

Pour le point 1) j'ai récemment changer ma très vieille chaudière Detriech par une chaudière PRESTIGE 25KW + UPEC 120l.
Lors de la discussion avec le chauffagiste j'ai demandé à avoir 2 thermostats d'ambiance distincts pour chauffer différemment mon espace vie de mon espace nuit. Je fais souvent des feux dans la piece de vie et je ne voulais pas avoir à balader le thermostat dans la chambre des enfants quand cela arrivait pour maintenir une bonne température dans les chambres.

Le chauffagiste m'a indiqué qu'il n'y avait pas de problème et que cela pouvait se faire via l'installation d'un Module H Visio ce qu'il a fait.
Je me retrouve donc désormais avec 2 satellites d'ambiances et deux zones de chauffage distinctes configuré dans la chaudière. (je vois bien les différentes valeurs des thermomètres sur l'interface de la chaudière)

Ce soir j'ai fait un feu dans mon espace de vie, donc la température a très largement dépassé la valeur de consigne de mon thermostat 1, le chauffage à donc cessé ce qui est tout a fait logique et attendu.
Par contre, dans mon espace nuit, la température de mon thermostat 2 est bien en dessous de la valeur de consigne (17 au lieu de 18.5) pourtant le chauffage ne se déclenche pas et la température continue à baisser vue la fraicheur hivernale.
L'eau en circulation dans mes deux zones est froide (30) et identique.

On est d'accord que le module H devrait justement permettre d'alimenter en eau chaude uniquement le circuit concerné indépendamment de l'autre circuit non? Ou alors j'ai vraiment loupé quelque chose.

Pour le point 2) je constate également sur la chaudière que la circulation ne s'arrête pas, elle pousse en continu alors que le bruleur ne s'enclenche pas et que l'eau est "froide", ce n'est pas normal non ?
En passant, la circulation dans les chambres, derrière le module H, provoque un bruit très fort au niveau des radiateurs que je n'avais pas avec mon ancienne chaudière (mais en même temps le circuit était unique).
La seule solution c'est de fermer le radiateur de notre chambre avec une tête thermostatique pour couper le son, mais on ne chauffe plus la nuit… Heureusement ca ne dérange pas trop les enfants sinon il faudrait condamner la zone "nuit".
Le pro est passé et a essayé de baisser la force du circulateur du module H, il y a 3 niveau, c'était sur le 2 et il n'a pas réussi à basculer sur le 1 sans comprendre pourquoi.
Il doit revenir vers moi avec des alternatives, il m'a parlé d'un bypass en sortie de module H entre le chaud et le froid pour "diviser" la force de la circulation. Si vous avez des remarques je suis preneur.

Merci à tous pour votre aide
Messages : Env. 10
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 4 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis pompe à chaleur du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Env. 10 message Val D Oise
Un copain a jeté un oeil ce soir.
Au final j'ai un circulateur dans la chaudière et un circulateur sur une des branches en Y en sortie de la chaudière.
(Une branche vers le module H visio avec son circulateur, une branche vers les radiateurs du circuit des pièces de vie)
Du coup vu qu'ils ne sont pas en parallèle mais en série je suis dépendant du thermostat du salon qui contrôle le circulateur de la chaudière...cela explique le tout, merci a l'incompétence du chauffagiste
Une fois que c'est dit vous savez si il y a une solution pour rattraper ce problème?
Messages : Env. 10
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 10 message Val D Oise
J'ai fait un schéma de ce qui semble avoir été déployé par mon chauffagiste




Je réalise que l'artisan est passé à coté de ma demande car dans ce scénario, comme je le pressentais, c'est le TA "vie" qui contrôle la chauffe de l'eau.
Le module H ne sert qu'a "limiter" la chaleur grâce à la vanne 3 voie du circuit principal "vie" ce que j'aurais pu faire simplement avec une simple tête thermostatique (pour beaucoup moins cher).
Hors moi je voulais pouvoir chauffer distinctement chaque zone pour ne pas me retrouver avec des chambres glaciales ce qui arrive lorsque je fais un feu de cheminée dans la zone "vie". De toute façon l'inertie de mon salon fait qu'il se refroidit moins vite que les chambres d'où l'importance d'avoir une chauffe distincte. Pour contourner temporairement le problème, je déplace le thermostat le soir dans mon bureau qui est plus frais, puis je ferme à 17 le salon avec des vannes thermostatiques. Le matin je replace le thermostat et je réouvre les vannes. C'est ingérable et tout ce que je voulais éviter.

Voyez vous une solution pour répondre à mon besoin ? Quitte à payer, par exemple ajouter un autre module H en parallèle de l'autre sur le circuit "vie" ? Mais est ce que les modules seront capables de commander le circulateur et la commande de chauffage de la chaudière en fonction de la demande ?
Messages : Env. 10
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Haut Rhin
Bonsoir logiquement selon votre configuration on met un petit ballon d'échange juste apres la chaudiere, un thermostat plongé dans ce ballon commande le circulateur chaudiere pour le réchauffer.
Puis on contrôle les 2 zones de vie avec 2 circulateurs qui vont tirer l'eau du ballon vers chaque zone selon la consigne de chaque thermostat.
C'est plus simple...
Votre installateur doit revenir tout refaire.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 7 ans
En cache depuis aujourd'hui à 04h35
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
2
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir