Retour
Menu utilisateur
Menu

Choix calibres interrupteurs différentiels (installation triphasée)

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 82 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 20 message Cote D'or
Bonjour

J'ai une question assez rapide, concernant le choix du calibre des interrupteurs différentiels de mon installation.

Je rénove actuellement une maison, qui va nécessiter de refaire le TGBT (installation du début des années 90, il n'y a pas d'interrupteurs différentiels).

L'installation est en triphasée, actuellement en 12kVA le temps des travaux, on verra si cela suffit ou s'il y a besoin de plus (18 ?).
Donc pour le moment, on est sur 20A par phase.

Le disjoncteur d'abonné est réglé sur 60A.

Dois-je mettre mes interrupteurs différentiels sur 63A ? Ou puis-je / dois-je descendre à 40A ?
A priori, je risque d'être autour des 60A (par phase) en calcul conso des équipements (après abattement de 50%) au niveau du TGBT et du tableau divisionnaire cuisine par exemple)

De même petite question subsidiaire : je vais avoir plusieurs tableaux divisionnaires (dépendances et cuisine, pas le choix de faire comme cela) reliés en triphasé, quel calibre dois-je choisir pour le disjoncteur de départ ?

Je vous remercie

Bonne journée

Anthony
Messages : Env. 20
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 1 an
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

D'un point de vu de la norme, vous devez respecter la règle amont ou la règle aval.

Votre DB étant un 60A, il faut mettre des ID 63A dans le tableau principal si vous voulez respecter la règle Amont
Ou si vous mettez des 40A il faudra respecter la règle aval sur le cumul des calibres (par phase).

Ceci dit tant que vous n'avez pas un abonnement d'au moins 30 ou 36kVA, vous n'avez aucun risque de surcharge avec des ID 40A (même si non conforme à la norme en vigueur, mais en rénovation on s'en fiche un peu)



Pour vos tableaux divisionnaires, tout dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposer dans ceux-ci. En fonction de cette puissance et de la longueur des liaisons, on pourra déterminer la section des fils et le calibre du disjoncteur au départ.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Cote D'or
D'accord, merci beaucoup.
Je vais mettre des 63A, comme cela je serai tranquille.

Pour les tableaux divisionnaires, vous m'aviez aidé il y a quelques temps pour le choix de la section (5G6 cuivre ou 5G16 alu) pour celui des dépendances (100 m de cable, alimentation de matériel automobiles (2 ponts élévateurs + compresseur en tri, + divers outillages))!;

Je vais également avoir un divisionnaire pour la cuisine, éloigné soit de 10 m du principal si j'arrive à réutiliser les gaines existantes, soit de 40 m si je dois utilisé des autres gaines.
Sachant qu'il y aura tous les équipements électroménagers (fours - LV - LL - plaques - frigo - congel).
En section, je partais également sur du 5G6 (ça devrait le faire ?), mais quid du disjoncteur de départ ? (en tri).

Je vous remercie

Bonne soirée

Anthony
Messages : Env. 20
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

32A maxi
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Cote D'or
Merci beaucoup !
Messages : Env. 20
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 1 an
En cache depuis hier à 19h49
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
1
personne
surveille ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir