Retour
Menu utilisateur
Menu

PAC AIRWELL Consommation excessive

Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 63 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Nouveau membre Env. 10 message Gironde
Bonjour,
Je viens de faire installer une PAC AIRWELL (DDMX-100N-09M25 / PUISSANCE NOMINALE À +7°C EXT 11,72 KW / PUISSANCE ABSORBÉE 3,25 KW SCOP 4)

Je me retrouve avec une consommation trés importante, entre 68 et 84 Kwh par jour.
A 0,25 cts cela fait tout de même environ 600 € par mois...

J'ai une maison de 80 M2, avec 3M de hauteur sous plafond. Même si l'isolation peut être amélioré, je ne m'attendais pas à une telle consommation électrique.

J'ai 5 airzone qui contrôle les pièces. Je coupe la nuit et chauffe à 19° la journée.

Le problème c'est que des qu'une zone s'arrête car elle est chaude, une autre prend le relai etc... donc je me retrouve avec la PAC qui chauffe souvent et s'arrête très peu.

Puis-je programmer le Airzone afin de lui dire que, des que la PAC se met en route pour une zone, alors elle doit mettre à niveau les autres zones afin de profiter de l'allumage de la PAC.

Exemple :
Zone 1 se déclenche car 18,5° (termostat à 19°),
Zone 2 est à 18,9° (La PAC va donc se déclencher lorsque la zone 1 sera chaude environ)

J'aimerai donc dire a la zone 2 de mette un coup de chaud afin de remonter à 19°5 et ainsi profiter le l'allumage de la PAC, ce qui me parait basique

Merci pour votre aide,
bien cdlt
Arnaud
Messages : Env. 10
Dept : Gironde
Ancienneté : moins de 7j
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez dans la section devis pompe à chaleur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre super utile Env. 2000 message Haut Rhin
Bonjour
En effet c'est beaucoup.
Il faut savoir avec des plafonds à 3m c'est un volume de 240m³ à chauffer et le contrôle pièce par pièce se situe à 1,5m du sol ça veut dire que tu dois d'abord chauffer la moitié du volume du haut pour avoir la bonne température à 1,5m du sol...
Et surtout ne pas couper la nuit, mais plutôt baisser la consigne de 2°C. Et orienter le soufflage vers le bas.
Et pour finir 11,72kW pour 240m³ c'est parceque le niveau d'isolation n'est pas top, et il faut savoir quand on installe un PAC, il faut avoir un très bon niveau d'isolation ET une très bonne étanchéité à l'air.
A titre d'exemple chez moi j'ai un PAC de 8.5kW en froid et 10kW en chaud et 5 splits pour une surface de 155m² (387m³) et je tourne autour de 25kWh par jour. Comme il y a des températures négatives actuellement, je mets en veille ma PAC et j'utilise mon poêle à bois.
En effet quand on a une PAC, il faut un chauffage d'appoint pour la soulager par grand froid.
A+
Picto recompense Membre super utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 2000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 7 ans
En cache depuis avant-hier à 17h22
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
1
personne
surveille ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir