Radiateur à moitié de sa puissance

Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 81 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 20 message Vaucluse
Bonjour,

J'ai installé un module comme ceci : https://www.shellyfrance.fr/shelly-plus-1pm/?gad_source=1&gclid=Cj0KCQiA7NO7BhDsARIsADg_hIappJp7skmRnh79GvoBCBKvpotU_NwDY-115xm9GHcCsKgS5wA-lBAaAh6jEALw_wcB

Et sur l'application il y a que 925w/h alors que le radiateur fait 2500W. C'est vrai qu'il ne chauffe pas beaucoup. Je pense avoir bien suivi les instructions et le module fonctionne. Est il possible de diviser la puissance d'un radiateur avec un mauvais branchement? ou peut être ce module filtre..
J'ai posé un radiateur à bain d'huile sur roulette classique et non analogique. Je le mets à fond et je règle la température grâce à la domotique et un thermostat dans la pièce. C'est pour une location aribnb. 
Mais même à fond, ca ne chauffe pas assez et les 925w/h affichés sur l'application shelly me confirme qu'il y a un soucis. 
Messages : Env. 20
Dept : Vaucluse
Ancienneté : + de 4 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis domotique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-69-devis_domotique.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Un radiateur ne fonctionne pas à fond une fois la température de régulation atteinte.

Il alterne en permanence les phase de puissance maxi et d'arrêt.

Qu'il soit allumé 40% du temps ne me semble pas aberrant.

Comment gérez vous votre régulation avec votre thermostat externe.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Vaucluse
Carminas a écrit:Bonjour

Un radiateur ne fonctionne pas à fond une fois la température de régulation atteinte.

Il alterne en permanence les phase de puissance maxi et d'arrêt.

Qu'il soit allumé 40% du temps ne me semble pas aberrant.

Comment gérez vous votre régulation avec votre thermostat externe.

Je gère la température avec un thermostat dans la pièce. La température de régulation de 20°C n'est jamais atteinte alors que les radiateurs sont à fond. J'ai configuré les modules domitisés sur lequel les radiateurs sont branchés pour que les radiateurs s'arrêtent à 20,5 et s'allument à 19,5. Mais ils marchent tout le temps puisque la température ne dépasse pas les 18...ça peine à chauffer, les radiateurs sont pas très chaud quand on les touche et le module domotique affiche à peine 950w pour le radiateur de 2500w.. 

J'ai bien regardé si il n'y a pas un paramètre dans l'application mais non c'est clair de ce côté. Je me demande si un mauvais branchement pourrait diviser la puissance.. ou peut-être le fait d'avoir coupé la prise pour la brancher en direct..?
Messages : Env. 20
Dept : Vaucluse
Ancienneté : + de 4 ans
En cache depuis le mardi 21 janvier 2025 à 12h54
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
La domotique, c'est quoi ?
La domotique, c'est quoi ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Test de la caméra de surveillance Arlo Go
Test de la caméra de surveillance Arlo Go
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
1
personne
surveille ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir