Bonjour à tous,

Voilà j'ai racheté la maison de mes grands parents.

Maison construite en 1960.

Je désire refaire l'isolation de mes murs périphériques de l'intérieur sans perdre trop d'espace...

Mur de 50-60cm en brique rouge pleine (costaud avant lol) et un recouvrement intérieur à la taloche en plâtre 2-3cm.

A cela je voudrais du coup tirer une cloison avec un isolant et du ba13.

Questions : Laine de verre ou autres ? Épaisseur 45 ou 100mm ? Posé directement sur le mur ?

Merci de vos réponses par avance.

PS: mur sain, aucun infiltration.
Messages : Env. 10
Dept : Nord
Ancienneté : moins d'1m
 
Env. 10 message Nord
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux d'isolation...

Allez dans la section devis isolation du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-12-devis_isolation.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour

mur sain, pas de traces d'humidité ?
Si oui , la laine peut être en contact avec le mur.
Plutôt que parler d'épaisseur il est préférable de raisonner en résistance
thermique R
Visez au moins un R de 3 ce qui correspond (en gros) suivant la qualité
des produits à une épaisseur de 100 mm
Laine de verre, laine de roche, ...

Cdt
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 12 ans
 
Nouveau membre Env. 10 message Nord
Merci Lucien de ta réponse, je pense partir du coup vers un rail de 48 et une laine de verre isover en 100mm. Pare vapeur côté mur ?

Deuxième question, je refait ma toiture également, celle ci aura un isolant mince sous toiture de style ATI PRO d'épaisseur 40 mm pour un R=3,3 m².K/W. J'aimerai du coup aménager mes combles et rajouter une laine de verre de 100 ou 120mm en plus. Est ce suffisant ou faudra t'il obligatoirement une double laine de verre.

Vous remerciant.
Messages : Env. 10
Dept : Nord
Ancienneté : moins d'1m
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
 Bonjour, si vos murs sont en bon état, (qu'ils ne partent pas en morceau)  il ne faut pas utiliser des rails et des montants. Mais des lise clips, fourrures et appuis intermédiaires
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Edité 2 fois, la dernière fois il y a 17 jours.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour

<Merci Lucien de ta réponse, je pense partir du coup vers un rail de 48 et une laine de verre isover en 100mm. Pare vapeur côté mur ? >

Oui plutôt partir sur un système genre Optima : isolation continue,
moins de ponts thermique, ....

En murs un pare vapeur n'est obligatoire que dans des cas particuliers;
dans ces cas il faut utiliser un pare vapeur sous forme de membrane
indépendante avec ces accessoires dédiés : mastic, adhésif, .....
(Aujourd'hui le kraft n'est plus considéré comme un véritable pare vapeur)

Si votre isolant comporte un kraft sur une face, mettre le kraft coté
chaud c'est à dire derrière la BA 13 .

Deuxième question.

La laine serait sous l'isolant mince (coté chaud) ?
Cet isolant mince est-il de type HPV ?

Isolant mince réfléchissant : les performances de ce type de produit sont
assez contestées ( voir par exemple les commentaires de l'ADEME sur ce
sujet) .
bien lire aussi les prescriptions pour la mise en oeuvre de ce type de produit.

Pour une isolation toiture (en climat 'normal') il faut viser au moins un R de 7

Cdt
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 12 ans
 
Nouveau membre Env. 10 message Nord
Bonjour et merci de vos réponses.

Ok pour les lise clips pour les murs et laine de 100mm.

Pour la toiture voici le produit https://monprojet-reno-isolation.fr/produit/isolant-mince-ati-pro/

Pour ma part mes chevrons font 9cm de profondeur espacé de 34cm.

J'aurai mis laine de verre en 750mm entre les chevrons et une laine de verre en 200 au dessus puis film et placo. Question : kraft ou non ? Film ou non ?

Ensuite pour les pignons en brique saine, du 120 mm laine de verre.

Dites moi merci
Messages : Env. 10
Dept : Nord
Ancienneté : moins d'1m
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour

<J'aurai mis laine de verre en 750mm entre les chevrons >
pas 750 mm entre des chevrons de 9cm mais 75 mm de laine

<J'aurai mis laine de verre en 750mm entre les chevrons et une laine de verre en 200 au dessus puis film et placo. Question : kraft ou non ? Film ou non ?>

Désolé pas tout compris le film Acti pro est placé ou ?
avec liteaux et contre liteaux sous la couverture ?

si vous mettez un GR 32 nu en Ep 75 mm entre chevrons R = 2,35
et un GR 32 en Ep 160 mm sous chevrons R = 5

Oui coté chaud (avant la plaque de plâtre) il faudra une membrane
pare vapeur indépendante .

Le revêtement kraft n'est plus considéré comme pare vapeur


Cdt
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 12 ans
 
Nouveau membre Env. 10 message Nord
Merci Lucien pas toujours évident de se faire comprendre...

Alors oui 75mm et pour le ATI pro celui-ci et avec liteaux sous la toiture.

ATI pro R=3
Laine en 75mm entre chevron R=2.35
Laine en 160mm R=5

Donc si je comprend bien la laine de 75mm NU
Ensuite je prend une 160 au lieu d'une 200mm avec kraft et une membrane. C'est bien cela..

Pourquoi la membrane ... ?
Messages : Env. 10
Dept : Nord
Ancienneté : moins d'1m
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour

<Donc si je comprend bien la laine de 75mm NU >
oui ou kraft lacéré

<Ensuite je prend une 160 au lieu d'une 200mm avec kraft et une membrane. C'est bien cela.. >

le 160 en lambda 0,032 est un exemple, il peut être nu (mais on ne trouve
pratiquement que la version kraft).
vous pouvez aussi (toujours par exemple)
mettre un isoconfort 35 (lambda = 0,035) en Ep 200 mm R = 5,70

<Pourquoi la membrane ... ?
parce qu'en toiture un pare vpeur est nécessaire, et comme déjà dit le kraft
n'étant plus reconnu comme pare vapeur il faut utiliser une membrane indépendante;
soit hygrovariable
soit 'classique' c'est à dire avec un Sd mini de 18 m

Sd = résistance à la diffusion de vapeur d'eau

Cdt
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 12 ans
 
Nouveau membre Env. 10 message Nord
Bonjour et ok merci de ta réponse.
Te remercie des conseils.

J'en reviens à l'initiale les murs.

Mur de 50cm en brique rouge pleine et plâtre a la taloche. Ensuite j'aurais dû coup mis une laine en 100mm en fixation optima clips afin avec le kraft côté placo.

T'en pense quoi ?
Messages : Env. 10
Dept : Nord
Ancienneté : moins d'1m
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour

en mur 100 mm en lambda 0,032 R = 3,15 il ne faut pas descendre en dessous.
Sinon le montage fonctionne.

Une VMC dans la maison ?

Cdt
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 12 ans
 
Nouveau membre Env. 10 message Nord
Bonsoir, non pas pour le moment.

Je reviens pour ta réponse sur le mur 120 c'est mieux... Mais 2cm de perte de place en plus ...
Messages : Env. 10
Dept : Nord
Ancienneté : moins d'1m
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour

<Je reviens pour ta réponse sur le mur 120 c'est mieux... Mais 2cm de perte de place en plus ... >
c'est sur, l'efficacité énergétique a un prix .

Cdt
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 12 ans
 
Nouveau membre Env. 10 message Nord
Bonjour,

Merci de tes réponses.
Messages : Env. 10
Dept : Nord
Ancienneté : moins d'1m
 
Nouveau membre Env. 10 message Nord
Bonjour,

Je me permet de revenir vers vous, suite à l'isolation de mes futurs combles aménageables.

Deux propositions :

- à savoir, chevrons de 9cm écart de 34cm
Tuile, écran sous toiture simple, 80mm de laine de verre nu ou fibre de bois ? Entre les chevrons et une laine en 200mm pour finir.

Ou

- à savoir, chevrons de 9cm écart de 34cm
Tuiles, écran "un isolant mince sous toiture de style ATI PRO d'épaisseur 40 mm pour un R=3,3 m².K/W" puis 80mm de laine de verre nu ou fibre de bois entre les chevrons et une laine de verre en 200mm.

Est ce que la deuxième solution n'est pas ''trop'' en R ?

Économie à faire en prenant la première solution ?

Vous remerciant de vos reponses.
Messages : Env. 10
Dept : Nord
Ancienneté : moins d'1m
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis isolationArtisan
Devis isolation
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur l'isolation à 1 €
Tout savoir sur l'isolation à 1 €
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos cloisons et isolations
Photos cloisons et isolations
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Tout savoir sur l'isolation
Tout savoir sur l'isolation
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
2
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir